Dimensionnement de semelle filante

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.588 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Valenciennes (59)
Bonjour cher lecteur,
Je réalise une petite étude simplifiée pour 205m² d'extension de hangar et je recherche une aide pour dimensionner 'à la grosse' des semelles filantes, mes notions de RDM étant très réduites.
Voici mes hypothèses:
- Semelles filantes donc: 98ml
- Libage parpaings
- Plancher pourtrelles/hourdis/dalle de compression
- Charpente métal
- Bardage et toiture en panneau sandwich

3bars pour le sol
98.53 tonnes de charges permanentes
500 DaN/m² de charges d'exploitation

Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour dimensionner?
Puis-je avoir l'aperçu du calcul à faire?
Je n'ai pas besoin d'être infiniment précis, il s'agit juste de donner une idée.
Merci cher lecteur.
Messages : Env. 10
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour
deux choses ne me semblent pas très clair :
- si les 98 t sont appliquées sur les 98 ml de semelles, ça represente 1 t/ml. Ce qui me semble bien peu pour une toiture, un plancher, sa surcharge et sans doute une façade dont vous nous dites rien.
- Si il s'agit d'une superstructure métallique, ce ne sont pas des charges linéaires mais ponctuelles au droit des poteaux. Au passage, il doit y avoir des palées de contreventement avec des efforts plus importants.
Au risque de le voir s'envoler à la première tempête, ça demande une descente de charge beaucoup plus sérieuse.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Montpellier (34)
Tournesol a écrit:Bonjour
deux choses ne me semblent pas très clair :
- si les 98 t sont appliquées sur les 98 ml de semelles, ça represente 1 t/ml. Ce qui me semble bien peu pour une toiture, un plancher, sa surcharge et sans doute une façade dont vous nous dites rien.
- Si il s'agit d'une superstructure métallique, ce ne sont pas des charges linéaires mais ponctuelles au droit des poteaux. Au passage, il doit y avoir des palées de contreventement avec des efforts plus importants.
Au risque de le voir s'envoler à la première tempête, ça demande une descente de charge beaucoup plus sérieuse.


+1
Messages : Env. 2000
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 04h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir