Retour
Menu utilisateur
Menu

Que pensez-vous de cette proposition ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.229 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Indre Et Loire
Bonjour

je me tourne vers les lecteurs du forum pour recueillir leurs expériences et leur savoir en matiere de pompe à chaleur.
Nous avons une maison récente (tout juste deux ans). Et nous avons betement pris du chauffage électrique (3 radiants et 8 convecteurs) à l'epoque de la construction.
Moralité, pour une surface de 170m², dont 130m² chauffés pendant 6 mois à 19° dans les chambres et 23° dans la piece à vivre, avec tout electrique nous avons payé l'année derniere 2600 euros d'EDF. Comme nous trouvons ca exhorbitant, nous avons fait appel à une entreprise pour nous proposer mieux ...

Voilà la proposition :
- 2 groupes extérieurs et 2 consoles murales de la marque DAIKAIN, l'une CTXG50EW/S et l'autre FTXG35EW/S, pour 14 600 euros pose comprise (TVA 5.5%)
Le commercial a estimé que nous payerions avec ce systeme 168 euros de chauffage par an alors que d'apres ses calculs on paye environ 2000 euros actuellement. Cela nous semble énorme comme différence !! N'avons nous pas bien compris ?

Il a prévu une console par niveau, nous a expliqué qu'il fallait laisser les portes ouvertes du coup, sauf pour la nuit (ca ne devrait baisser que de 1° si toute la journée c'est ouvert).

La qualité de l'air devrait être grandement améliorée, niveau humidité, bactéries, odeurs ...

Merci de nous dire ce que vous en pensez ...
Messages : Env. 100
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 100 message Indre Et Loire
personne n'a d'avis sur la question ?
Messages : Env. 100
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Il faut absolument que tu fasses d'autres devis
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
exactement fait faire d'autres devis
de plus daikin n'est pas loin d'etre la marque la plus chere que l'on puisse trouver
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour Zetwal,


Avant de changer ton système de chauffage, tu devrais essayer de comprendre pourquoi tu consommes autant avec une maison récente....

J'ai une maison avec un sous-sol et 130 m2 chauffés sans programmation avec un mix de convecteurs et de "chaleur douce" et ma conso est inférieure à la tienne, alors que j'ai une passoire à calories qui date des années 1980.

Je ne vois pas comment on peut passer d'une conso de 2000 € à 164€, soit 12 fois moins !!! Au mieux, une PAC air-air divise la conso par son coef de performance (COP) qui est maxi de 3 à 4.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Indre Et Loire
Nous avons été étonnés de payer autant la première année, la deuxième nous avons payé encore plus malgré l'abonnement heures creuses et la programmation... apparemment nos radiateurs sont extrêment gourmands en énergie (ce sont des premiers prix de la marque Atlantic)
3 radiants de 2000W
2 convecteurs de 1750w
2 convecteurs de 1250W
1 convecteur de 1000W
2 convecteurs de 750W
1 convecteur 500W
soit au total 13 750W (mais on n'utilise presque jamais un des convecteurs de 1750W, un des convecteurs de 750W et celui de 500W), donc environ 10750 W utilisés environ 6 mois.
Ca équivaudrait à 51 600 kwh ? (en multipliant la puissance de 10750 W par 24h par 200j et en divisant par 1000) donc d'apres le prix du kwh (heures pleines 6h-22h soit 2/3 de la consommation à 0.0557euros) et heures creuses 22h-6h soit 1/3 de la consommation à 0.0464euros) 1916.08 + 798.08 = 2714 euros (donc avec le programmateur 2000 euros ne me semblent pas impossibles du tout)
Mon cacul est-il erroné ?
Comment est-ce que je peux calculer la consommation d'électricité qu'impliquerait la pompe à chaleur pour vérifier les dires du commercial ?

merci d'avance ....
Messages : Env. 100
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 03 novembre 2024 à 15h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir