Retour
Menu utilisateur
Menu

Liasion équipotentielle principale et locale

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 20.376 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 8000 message
pour faire très court vous pourriez imaginer la LEP comme la mise a la terre des gros élément conducteur de la maison, par exemple des tuyau cuivre qui viennent de l'extérieur, une charpente en ferraille, un escalier en fer, donc la on se pose pas la question, c'est la LEP, la mise a la masse d'un élément conducteur accessible

pour la LES de la SDB c'est un fil de terre tout seul qui arrive a la sdb qui permet de doubler le circuit de terre, la prise de courant ayant déja la terre, la relié a la LES permet de doublé le fil de terre retournant au tableau, pareil pour le dcl le seche serviette ect grace a la LES la fuite de courant peu partir soit par le circuit prise ou dcl soit par le circuit LES, meme en cas de probleme grace a la LES le courant de défaut aura toujours un chemin vers le piquet de terre
le fil seul de la LES peu etre monté en serie avec les différents éléments a mettre a la masse tant que vos connections sont sur, je pense par exemple au collier de fixation des tuyau cuivre, vous ne devez pas utiliser les collier servant a lafixation des tuyaux, un collier doit etre mis spécialement pour la mise a la terre, d'un point comme cela on peu repartir vers une autre terre (de l'eau chaude a l'eau froide par exemple)

les robinets alimenté en per ne sont pas a relié a la LES

bon courage
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

Merci c'est de plus en plus claire, en fait j'ai melangé LEP et LES, tout arrive dans la même boite.....
Mais il n'est pas trop tard pour que je les sépare.

Par contre concernant la LEP il est ecrit dans :

http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf
page 11 :
------
En maison individuelle, ne sont pas à raccorder
à la liaison équipotentielle principale :
- les canalisations en matériaux isolants
provenant de l’extérieur ;
- tout réseau intérieur d’un même fluide (eau,
gaz, fioul…) constitué partiellement de
canalisation en matériaux isolants.
------

Dans le cas d'une arrivée d'eau en plastique (tube noir liseret bleu) et
l'utilisation de PER pour distribuer est ce vraiment nécessaire de mettre a la terre le collecteur ?

Idem pour mon plancher chauffant (bien que c'est du PER multicouche avec film alu a l'interieur)

C'est juste une question pour ma culture générale car dans mon car j'ai deja passé la terre pour ces éléments
je vais donc les raccordés a la LEP.

Par contre concernant le seche serviette il est indique dans le même documents :

Page 12 :

Il n’est pas nécessaire de relier à la
liaison équipotentielle locale :
- les radiateurs, équipés ou non d’une résistance
électrique, alimentés en eau chaude
par des canalisations isolantes ;

------

Dans mon cas ce sera un seche serviette mixte, (eau chaude + elec) a priori pas necessaire ??

Pour pas prendre de risque je vais quand même faire passer le cable par ma boite de derivation pour relier la terre
avec les autres.

Derniere question concernant le bornier principale de terre comme indiqué sur le schema p6 du même document:
Il faut le mettre entre la barette de mesure et le repartiteur du tableau .
Concretement vous le placeriez ou et vous utilisez quoi ?


Merci encore pour votre aide.


Alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
Attention la LEP doit être fait avec du 6 mm² au minimum, donc si tu as passé en 2,5 c'est pas bon... Pour ton sèche serviettes, si tu peux passer la terre facilement, moi je le ferais à ta place...

Je suis exactement dans le même cas que toi pour l'eau mais Rfco nous a conseillé de présenter la LEP et de ne pas la relier...

Il est précisé que, pour la liaison équipotentielle locale, il n'est pas utile de ramener un conducteur spécialement pour celle ci et que les conducteurs de protection peuvent remplacer cette arrivée depuis le tableau... qu'en est-il ?

J'ai 2 conducteurs de protection sur des circuits prises (2,5mm²) et 1 conducteur de protection sur un luminaire qui lui est en 1,5mm², ca risque de me poser un problème ce 1,5 mm² ?

Sinon je pense que je vais aussi amener la terre pour ma LEP au niveau de mes nourrices pour le plancher chauffant, au moins je serais sur de ne pas avoir de pb...

Bon allez reste plus qu'a retrousser les manches... j'espère ne pas me tromper...

Dernière question : une boîte de dérivation pour la LEP avec un branchement type wago est-elle admise ?

Merci encore !
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

Rfco a écrit:Albanco,

Le 6 mm² est soit tros gros, soit pas assez, tout dépend si il est le fil de la LEP ou pas.

Oui, les terres prises, lumières, chauffage, tuyaux eau, vidanges, etc doivent etre interconnectés...


@+


Si il s'agit de la LEP j'ai lu (toujours dans le document fournit plus haut) :
---------------------------
La section minimale doit être au moins
égale à la moitié de la plus grande section des
conducteurs de protection de l’installation
avec un minimum de 6 mm2 en cuivre et un
maximum de 25 mm2 cuivre. Ces conducteurs
sont de couleur vert-et-jaune
---------------------------------

En fouillant au travail (je bosse dans un bureau d'études en elec mais je suis automaticien)
je suis tombé sur la norme C15-100.
J'ai donc regardé la definition de "conducteurs de protection" est en fait ce n'est pas comme je l'avez
interprété la section des fils entre disjoncteurs et appareil (du coup 6mm2 me paraissait bon) mais
bien la section des fils de terre donc comme le fil de terre sera de 25mm2 (cuivre nu) ma LEP doit
etre en 16mm2.....

Bon au moins je sais ce que je vais faire ce week end........

Il me reste plus qu'a trouvé ou mettre la borne principale de terre....

J'espère au moins que je vais tombé sur une personne du consuel qui va regarder tout ca de près

Bonne journée

Alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Non, il s'agit des fils d'alimentation du disjoncteur en fonction de son calibre, soit pour la LEP du 6 mm² pour un disjoncteur 15/45 (lui même alimenté en 10mm²), du 10mm² pour un 30/60 (lui même alimenté en 16mm²)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Camlez (22) (22)
Bonjour, je me greffe à ce sujet pour vous poser une question:

Description de mon installation électrique:

- plomberie en PER
- alimentation des nourrices et du chauffe eau en cuivre.
- j'ai tiré un 6 mm² dans un boite où tous mes cables de la SdB arrivent. Le 6 mm² je l'ai branché sur la barrette du tableau (LES ???)
- J'ai tiré un 6 mm² au niveau de mon arrivée d'eau (pour le cuivre). Je l'ai branché sur la barrette du tableau. (LES ???)
- De ma barrette de terre j'ai tiré un 16 mm² pour le branché à la barrette du tableau
- tous mes circuits sont branché à la barrette du tableau (LEP ???)

Est ce j'ai bon ou bien il faut que je branche les 2 fils 6 mm² à la barrette de terre directement et non au tableau ?

Merci à tous
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK



Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/

Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
Messages : Env. 200
De : Camlez (22) (22)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour


-------
Pour OCOACH22 de ce que j'ai compris ici (encore merci) la LES c'est tout ce qu'il y a dans la salle de bain.
Elle doit etre cablé sur le tableau.

La LEP c'ets tout ce qui entre dans la maison, avec du PER il faut mettre les nourrices eau, nourices chauffage....
Pour la section c'ets la moitié du plus gros conducteur moi je v ais mettre du 16mm2.
Par contre elle doit etre branché sur le bornier principale (entre la borne de coupure et le tableau) ou a defaut sur la
borne de coupure.

C'est tres bien expliqué dans les 2 documents dont les liens sont dans ce post.
---------------------


Pour en revenir a mon cas , J'ai bossé tout le week end sur mon install pour être sur du coup j'ai repassé une 2eme terre dans la salle de bain (PC, Rad, applique, dcl,douche...)

Heureusement les enduits ne sont pas finit car j'ai été obligé de faire quelques trous....
Du coup j'aurais une boite dans la pièce a coté (cellier) pour faire ma LES.

Dans cette boite (speciale LES) pour connecter toutes les terres je peux utiliser des wagos ?
Ou existe t'il d'autre produit, j'ai regardé j'ai mon revendeur et je n'ai pas trouvé grand chose......

Merci et bonne journée

Alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Si vous connectez la LEP au niveau de la barrette de coupure il faudra intercaler une barrette de distribution

si vous mettez le boitier de la LES dans le cellier il faut que cela soit sur un mur adjacent à la salle de bains.

pour les WAGO, c'est OUI


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

Vous faites bien de me le dire j'allais le mettre dans le plafond au dessus du mur adjacent.

Pour je vais le mettre sur le mur c'ets un peu plus compliqué , il faut que perse le rail mais bon je ne suis plus a cela prêt

Par contre concernant :

Citation:
Si vous connectez la LEP au niveau de la barrette de coupure il faudra intercaler une barrette de distribution


Cela veut dire qu'il fait mettre une barrette de distribution entre le barrette de coupure et la barrette du tableau ???


Cette nouvelle barrette de distribution, je doit la mettre ou ?

J'ai du mal a voir car dans le commerce je n'ai pas vu de produit pour faire cela .

Autre question j'ai ce type de barrette de coupure :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=034389

Quelle est la différence avec le modèle (que je vois plus souvent en magasin) avec plot en procelaine ?
Est ce que le modèle que j'ai convient ?

Encore merci de votre aide.


Alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
voici ce qu'il faut mettre si la LEP ne vient pas au bornier du tableau, cela s'insere entre la barrette de terre et le bornier de terre du tableau





La barrette donnée en lien sert à la même chose que celle dont vous parlez, perso, c'est ce que j'utilise toujours.



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
ok merci je vais voir si je trouve cela chez un revendeur, auriez vous la marque ?

Par contre dans votre message vous mettez "
si la LEP ne vient pas au bornier du tableau" je croyais qu'elle ne devait pas etre
sur le bornier du tableau ?

Encore merci

Alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Perso, je mets toujours la LEP au tableau et je n'ai jamais eu de remarques à ce sujet.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

Dois t'on relier a la LEP les nourices eau chaudes et eau froides si on est totalement en PER dans la maison avec chauffe eau electrique et chauffage clim.
Merci de me dire si le consuel l'exige

A bientot
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Salutatous,


Sylvain1324 a écrit:Bonsoir,

Dois t'on relier a la LEP les nourices eau chaudes et eau froides si on est totalement en PER dans la maison avec chauffe eau electrique et chauffage clim.
Merci de me dire si le consuel l'exige

A bientot



Non, c'est inutile, mais la liaison doit etre présente...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Isere (38)
Quand je vois l'attention que vous pretez à votre installation, je me demandais si quelqu'un accepterait de prendre mon électricien en stage !

Des particuliers qui font mieux qu'un pro, ça me bluff !
Au moins, vous êtes sûrs que c'est bien fait.
26 avril 2007: signature du terrain
3 mars 2008: début des travaux !(et des problèmes avec les voisins)
Retard dans le planning: 19 semaines

Projet maison d'archi en demi-niveaux: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40089
Messages : Env. 2000
De : Isere (38)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 17h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir