Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur ou interrupteur avant coffret dans garage ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.250 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

Je suis en maison qui se trouve à 60 m de la route où se trouve le compteur EDF et un disjoncteur de branchement différentiel 500 mA type S.
En amont du coffret électrique qui se trouve dans la maison, vaut il mieux mettre un disjoncteur différentiel 500 mA ou simplement un interrupteur sectionneur ? Un 2e disjoncteur différentiel 500 mA dans la maison va t'il par exemple permettre d'éviter d'avoir à remettre le disjoncteur de branchement qui se trouve en limite de propriété vers la route en cas de déclenchement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
Bonsoir

oui le mieux est de mettre un disjoncteur diff 500mA du meme calibre que celui d'edf, il faut prendre un non selectif qui n'aura pas de retard au déclenchement et qui donc déclenchera avant celui en limite de propriété qui est Selectif

si il faut gagner de la place un interrupteur sectionneur peu suffir si il est bien en évidence

le tout est d'avoir une coupure d'urgence
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Rhone
D'accord mais si un des 30 mA doit se déclencher alors c'est le 500 mA de la maison qui va déclencher car lui ne sera pas retardé. Je ne pourrai donc plus avoir la sélectivité demandée dans la norme NF C15-100 ?
"[FONT=Times New Roman]Si le disjoncteur de branchement est différentiel, il doit obligatoirement être de type S (sélectif) et sa sensibilité est au plus égale à 500 mA conformément aux règles de la NF C 14-100. Ceci permet d'assurer une sélectivité différentielle totale avec les interrupteurs différentiels 30 mA placés en aval".

Merci d'avance pour vos commentaires.[/FONT]
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
(Zut c'est écrit tout petit!)

D'accord mais si un des 30 mA doit se déclencher alors c'est le 500 mA de la maison qui va déclencher car lui ne sera pas retardé. Je ne pourrai donc plus avoir la sélectivité demandée dans la norme NF C15-100 ?

"Si le disjoncteur de branchement est différentiel, il doit obligatoirement être de type S (sélectif) et sa sensibilité est au plus égale à 500 mA. Ceci permet d'assurer une sélectivité différentielle totale avec les interrupteurs différentiels 30 mA placés en aval"

Merci d'avance pour vos commentaires.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui mais la différence de valeur est tel que lorsque le 500mA déclenchera c'est qu'il y aura eu un gros probleme, soit une tension de contact supérieur à 50V ce qui est plutot rare, c'est souvent inférieur a 50V et donc seul les 30mA déclenchent.

enfin si vous voulez sortir la nuit ou pendant un orage jusqu'a votre coffret de rue, vous pouvez!
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela dépend du type de défaut que vous rencontrez.
Attention la fonction sélective du 500mA ne vaut que pour les fuites de courants pour la protection contre les surintensités
Avec l'hypothèse d'un 500mA sélectif en limite de propriété, voici ce que cela donne en fonction du type de coupure d'urgence mis dans l'habitation.

Disjoncteur 500mA non sélectif
Fuite de courant <250mA : c'est un 30mA qui saute
Fuite de courant >250mA : c'est soit le 30mA qui saute, soit le 500mA de l'habitation
Court circuit : c'est soit un disjoncteur du tableau, soit le 500mA de l'habitation, soit le 500mA de l'extérieur (voire plusieurs)
Surcharge : c'est soit le 500mA de l'habitation, soit le 500mA de l'extérieur (cela dépend de la sensibilité de chacun, des conditions de température...)

Interrupteur sectionneur
Fuite de courant <250mA : c'est un 30mA qui saute
Fuite de courant >250mA : c'est le 30mA qui saute
Court circuit : c'est soit un disjoncteur du tableau, soit le 500mA de l'extérieur (voire les 2)
Surcharge : c'est le 500mA de l'extérieur

Le cas de la surcharge n'arrive pas sur une installation correctement dimensionné (et encore moins s'il y a un délesteur ou un gestionnaire d'énergie)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
En fait j'ai aussi un parafoudre à module débrayable type 2. Et en effet il doit être associé à un disjoncteur différentiel 500 mA de type S pour que ce dernier ne se déclenche pas intempestivement lors du fonctionnement du parafoudre. Ce qui est le cas pour mon disjoncteur qui est en limite de propriété.
Donc si je mets un disjonteur différentiel 500 mA non sélectif dans la maison juste en amont du parafoudre, il risque de déclencher ?
Dans ce cas vaut-il mieux mettre un 2e sélectif dans la maison ou alors se contenter d'un interrupteur général ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
En fait j'ai aussi un parafoudre à module débrayable type 2. Et en effet il doit être associé à un disjoncteur différentiel 500 mA de type S pour que ce dernier ne se déclenche pas intempestivement lors du fonctionnement du parafoudre. Ce qui est le cas pour mon disjoncteur qui est en limite de propriété.
Donc si je mets un disjoncteur différentiel 500 mA non sélectif dans la maison juste en amont du parafoudre, il risque de déclencher en cas de foudre et du coup il n'y aura plus de courant dans la maison, ce qui est gênant si ça se passe pendant les vacances ?
Dans ce cas vaut-il mieux mettre un 2e sélectif dans la maison ou alors se contenter d'un interrupteur général ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 21h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir