Conducteur pour TBTS - 17O°C ???

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.345 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je voudrai installer 2 spots dans un endroit qui va me servir de buanderie.
Dans la norme NF C 15-100, les TBT sont interdites au profit des TBTS:

- c'est quoi la différence entre les 2 ?
- Comment se fait-il alors qu'il y ait encore des TBT à la vente (ex: brico dépot, ils n'ont que ca...)???

Pour les TBTS, il faut que les cable résistent à une température de 170 °C .... J'ai déjà acheté des cables, c'est pas précisé dessus, alors comment je fait pour savoir s'ils sont aussi bon pour ca ??

Merci !
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 1000 message Eure
alors si mes souvenirs sont bons, dans TBTS tu as S donc securité. En gros tu dois avoir un transfo d'isolement. A confirmer
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
oui, mais dans les TBT aussi, non ?
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 1000 message Eure
La très basse tension de sécurité (TBTS) s'utilise lorsque le risque est très élevé (piscines, salles de bain, etc...). Cette tension doit être inférieure à 50 V.

Cette mesure consiste à alimenter des circuits sous très basse tension fournie par un transformateur de sécurité (NF C 52-742). Trois conditions doivent être respectées:

*

aucune partie active du réseau TBTS ne doit être relié à la terre.

*

les masses des matériels TBTS ne doivent être reliées ni à la terre, ni à des masses d'autres circuits, ni à des éléments conducteurs.

*

Les parties actives des circuits TBTS et des circuits alimentés en tension plus élevée doivent présenter entre eux un niveau d'isolement au moins équivalent à celui existant entre enroulements primaire et secondaire du transformateur de sécurité (double isolation).

Il résulte des mesures précédentes que:

*

les circuits TBTS doivent emprunter des canalisations distinctes.

*

les socles des prises de courant ne doivent pas comporter de contact de terre et doivent être d'un type spécial pour éviter toute connexion avec celle d'un circuit de tension plus élevée.


Note: lorsque la TBTS est inférieure à 25 V, cette mesure est considérée comme as surant la protection contre les contacts directs.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Merci !
Et pour la température des cables ? Est ce que 170°C c'est la résistance normale de tous les conducteurs H07UV ? ou bien est-ce des conducteurs spéciaux ?
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 1000 message Eure
Suffit de faire une petite recherche sur google
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Mais c'est qu'est ce que j'ai fait, et je ne trouve rien de pertinent, ou qui réponde à ma question; à moins de ne pas avoir trouvé le bon lien ... dans ce cas si vous pouvez me l'envoyer !...
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
SOS sur le quizz température des cables .....
Mille merci à ceux qui répondront à cette bouteille à la mer !!!..
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Pour moi,

le cable avant le transfo est un cable standard (si on peut dire),
c'est après qu'il te faut des conducteurs spécaiux haute température, pas de HO7VU après les transfo.

ceux vendus avec les transfo sont généralement très courts,
j'ai trouvé des cables plus long chez France Lampe par ex.

Au fait, pourquoi mettre des spots basse tension dans une buanderie ?
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Merci ! mille fois.
Alors généralement ce cable est "donné" avec les spots ?
LA raison des spots: c'est une piece noire, et il n'y a pas d'ouverture;le "plafond" est à 2m, pas plus, c'est sous ma grande mezza que j'ai construite toute en ossature bois, et entre les chevrons il y aura de la laine de verre.Le tout recouvert de placo. Le "vide" d'encastrement n'est pas épais: 8 cm placo compris; il ne faut pas que ca chauffe ....On m'a dit précédemment dans un autre post qu'il ne fallait pas mettre de boitier d'encastrement mais directement le spot incrusté .L'éclairage en applique à cet endroit j'ai peur que ca ne soit pas agréable pour les yeux (de recevoir la lumière en pleine face), un plafonnier, on va se cogner le tête . La norme recommande des TBTS dans les salle de bain, et cet espace comprend un coin buanderie, WC & salle de bain.
Y a-t-il une autre solution?
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Salut Doug.

Je reviens pas sur les cables puisqu'on t'a deja tout dit (sauf peut-etre que certains electriciens/grossistes par chez moi appellent ca des cables "silicone").

Par contre utiliser un truc aussi cheros pour une buanderie, juste parce que tu as peur de prendre la lumiere dans les yeux W00t W00t

Tu pourrais trouver une rampe de spots ou meme des reglettes (20€ la 2 spots chez bricodepot je crois). Ca coute pas cher, ca chauffe pas, ca eclaire bien sur les 3-4m2 en-dessous (pour la version 2 spots que j'ai), ca se pause facilement avec 2 chevilles.
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
C'est vrai que c'est aussi une bonne idée, mais les interrupteurs sont sur la réglette ?
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Celle que j'ai achetee, l'inter est sur la reglette. Ma femme a coupe le fil, relie dans une boite de derivation sous la reglette ... et mis un interrupteur au bout. Donc on utilise jamais celui de la reglette.

La lumiere est vraiment pas mal pour ton cas car c'est directif. Je l'ai au-dessus de mon evier et c'est vraiment pas mal.
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Et il y a un transfo dedans ou les fils coupés sont directement relié sur 230V ?
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Dans mon cas c'est direct sur le 220V. Tu dois pouvoir en trouver avec un transfo separe si c'est que tu cherches. Je trouve pas de lien pour te montrer la reglette qu'on a achetee mais c'est pas difficile d'en trouver (forcement avec des tarifs du simple au triple suivant la boutique :/).
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Hello, me revoici.
Pour l'alimentation, qd tu dis direct sur le 220V, du avais les fils libres ou avais tu une prise à brancher que tu as sectionné et relié au réseau électrique. Car il me semblait que ce genre de réglette étaient généralement équipés d'une prise ?
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Vi il y avait une prise, sectionnee et cables branches dans une boite encastree dans le plafond..
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Holling (57)
Pour info c'est ce modele là que j'ai acheté : http://www.anrold-diffusion.com/PBSCProduct.asp?ItmID=10362110
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....

Messages : Env. 100
De : Holling (57)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 11 juillet 2024 à 21h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir