Bonjour a tous,

j'ai trouvez pleins de post ou forum ou site sur les ecrans HPV mais jesouhaiterais avoir confirmation de ce que je voudrais faire ...

dans l'ordre, de l'interieur vers l'exterieur :

1 -Parement sous rampant (surement placo)
2 -Isolation 250mm entre chevrons
3 -Volige
4 -Ecran HPV
5 -Lattage dans le sens de la pente pour ménager une lame d'air sous toiture
6 -Contre lattage pour le maintien des tuiles
7 -Tuile et une chatière haute et basse pour la ventilation

Ma question etant est ce qu'avec l'ecran de sous toiture HPV en contactdirect avec la volige, je peux m'abstenir de ménager une lame d'airentre mes etapes 2 et 3 soit entre Isolant et volige?
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis couverture du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt

Tu respectes tout dans l'ordre, sauf le poste 3 (volige) que tu peux éliminer car pas indispensable!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Vendee
Bonsoir paul,

J'ai oublié de preciser ce point...oui effectivement c'est inutile mais il s'agit d'une renovation et la volige est deja là ...mal jointée entre lattes donc HPV en plus....

Que penses tu de mon probleme d'absence de lame d'air entre isolant et volige?
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt

Les écrans ont un sens de circulation, de l'intérieur vers l'extérieur, ta volige étant vieille et non jointive elle n'empêche en rien cette circulation, donc pas de problème, de plus cette volige à un autre rôle celui de régulateur, elle a la possibilité éventuellement de se charger d'humidité et de restituer quand les températures s'y prêtent.
Par contre, laisses une lame d'air entre ton isolant et ta volige car elle aura besoin de respirer et bien sûr respect de la ventilation de la couverture.

Attention aussi, qui dit vieille toiture dit peut être aussi affaissement et si affaissement avec volige en place, dit diffice à redresser !!

C'était juste un complément d'infos !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Vendee
Salut paul,

La charpente est deja bien redressée...j'ai doublé les chevrons et ca le fait...

Donc pour ce qui est de la lame d'air entre isolant et volige, c'est là que je bute... Je comprends bien sont role mais je ne vois pas comment faire que l'air y circule ... puisque coté egout, la maconnerie entre chevrons empechera l'air d'entrer et sortir... ou bien l'air passera au travers de la volige et de l'HPV mais j'en doute...

Bref comment faire...?
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt Lolo

Pour ce qui est de la ventilation entre ta volige et la laine, même si elle faible, elle est quand même existante mais tu peux l'augmenter en faisant sauter la première volige à l'égout et pour reprendre le niveau du liteaunage tu poses en remplacement des bout de lattes de 20cm sur tes bouts de chevrons, lattes de m^me épaisseur que ta volige bien sûr.

Pour info, le HPV que tu poses sert à éviter à l'humidité et poussières extérieure de pénétrer et si ta lame d'air entre la couverture et l'écran est respectée, ben tu as respecté ce montage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Vendee
Yesss pas bete ca le coup de la latte de volige....

Bien vu les pros...

Merci paul
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 16h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir