Retour
Menu utilisateur
Menu

Câbles edf

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.027 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Courcon (17)
Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il me renseigner précisément et avec des termes simples (je ne suis pas électricienne lol), sur le type et la section des câbles qu'il faut passer dans la gaine entre le boitier edf en bordure de rue et le tableau électrique de la maison, étant précisé qu'il faut en mettre 50 m et qu'on aurait un compteur en 30 ou 45 A.

Merci à ceux qui pourront me répondre.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Courcon (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
Bonsoir

je suppose que c'est un abonement monophasé, pour 50m et 45A cela donne 25mm² de section

donc un cable R2V 2x25mm², un cable noir et rigide qui se vend un peu partout

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 300 message Courcon (17)
OK je te remercie de ta réponse.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Courcon (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention au type de disjoncteur de branchement EDF que vous mettez.

Si c'est un 15/30/45A du 2x25² conviendra.
Mais si c'est un 30/45/60A, il faudra du 2x35².

Réfléchissez bien à vos besoins futurs avant de faire ce choix, car au prix du câble, il ne faut pas se tromper.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 300 message Courcon (17)
OK merci. Ce sera un 15/30/45 A
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Courcon (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 300 message Courcon (17)
Nous aurons donc du 30A.
J'ai appelé le consuel, et le gars m'a dit que pour une longueur ne dépassant pas 50m et 45A, c'est du 2x16² qu'il faut que je prenne.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Courcon (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pourquoi tu pose la question si c'est pour apeler le consuel apres...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 300 message Courcon (17)
Parce que je n'ai pas pensé à l'appeler avant !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Courcon (17)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas ce qui est préconisé habituellement.

Demandez un écrit, car le controleur que vous avez ne sera pas forcément de cet avis.

Pour rappel 45A sur 50m en 16² c'est 2,8% de chute de tension, sachant que la norme autorise 3% maxi pour l'éclairage, il ne reste quasiment plus rien pour le circuit terminal.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Fréjus (83)
Je ne connais pas tes sources, Carminas, mais j'ai un abaque qui confirme les dires de Consuel, à savoir :
"longueur maximale des liaisons compatibles avec une chute de tension de 3% :
Pour 45A :10mm²=34m
16mm²=54m
25mm²=84m"

P-S : Qu'appelles-tu "un circuit terminal" ?

Ciao a tutti !
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
Messages : Env. 200
De : Fréjus (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La chute ne doit pas dépasser 3% pour de l'éclairage entre l'origine de l'installation (le disjoncteur de branchement ERDF) et tout point d'utilisation.



Habituellement on prévoit donc (cf guide Promotelec page 114 où il y a un schéma explicatif bien fait) :
- 2% max pour la liaison disjoncteur de branchement tableau
- 1% pour le circuit terminal d'éclairage : du tableau au point d'éclairage le plus éloigné.
- 3% pour les autres circuits termineaux : du tableau au point d'utilisation le plus éloigné

La chute de tension des circuits terminaux est loin d'être négligeable .
Par exemple, 300W d'éclairage au bout de 30m de fils en 1,5² c'est 0,5% de chute de tension.

Pour les autres usages, la chute de tension monte vite du fait des intensités plus importantes.
Par exemple 3kW au bout de 30m de fils en 2,5² c'est 3,1% de chute de tension.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 18h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir