Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle puissance de raccordement demander à erdf ?

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 21.545 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Manche
bonjour,
je viens de recevoir la demande de raccordement d'erdf,
on me propose :
3 kva monophasé 2 fils sans comptage
12 kva monophasé 2 fils
18 kva monophasé 2 fils
36 kva triphasé 4 fils
que faut il choisir, sachant que je pense choisir un plancher électrique comme chauffage électrique ?
aussi il y aura 75 m sur mon terrain entre le boitier edf et l'habitation, quel section de cablage choisir ? et quelle diamètre de fourreau choisir 75/90 cm ou autre ?
merci par avance.
Messages : Env. 50
Dept : Manche
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, il ne t' on pas fait une etude elec, de conso. Ou est le 6 et 9 kva?
3kv=15 amp
6kv=30 amp
9kv=45 amp
12kv=60amp
Si tu prends un dijoncteur principal type s 15/45,tu ne pourras pas aller au dela de 9kv.
D' apres ce que tu as, prends un dijoncteur 30/60 et demandes du 9kv. Tu peux toujours modifier apres suivant le dijoncteur que tu as.( en general c'est edf qui le fournit en fonction de la puissance que tu demandes.
En section il te faut au moins du 16². Vu que tu as plus de 30m tu peux le passer avec le telreport toi meme( economie).Mais leur demander avant.
Pour la section de gaine il te faut te renseigner aupres du service technique edf de ta commune car ca depends de celle ci.a+
Messages : Env. 600
De : Lacrouzette (81)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Manche
merci pour cette réponse rapide et complète
Messages : Env. 50
Dept : Manche
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Aisne
Bonjour
pour la puissance u branchement il faut demander un BL12 c'est à dire 12 kva depuissance , car pour un chauffag e electrique il faut au moins 9 kva .Pour ce qui est du fourreau il en faut un de minimum 90 , pour le cable de puissance , pas de téléreport puisque le compteur va se touver en limite de propriété par contre pensée opeu etre à un cable de commande pour les heures creuse ou alors prévoir une programmation pour le balon d'eau chaude . par contre bien calculer la section du cable pour qu'il ny ai pas trops de chutte de tension donc assez de courant au bout du cable...
bon courage .
Messages : Env. 30
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 20h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir