Retour
Menu utilisateur
Menu

Resistance ballon eau chaude morte?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.538 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir

Cet après midi sa était douche froide !!!

J'ai contrôler la tension de 230v sur les borne de la résistance du ballon et pas de problème.

Par contre quand je débranche la phase et que je met mon ohmmètre sur les borne phase et

neutre et bien je n'est pas de résultat. Aucune indication de la valeur ohmique de la résistance.

Le circuit est ouvert donc comme si la résistance était couper.

Quelle valeur doit je avoir en temps normale ou bien comment savoir si c'est bien la résistance

qui est morte? C'est un Thermor de 300L.

Merci
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Charleroi
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
Soit elle est morte, soit elle est en sécurité.
Regarde bien la base de la résistance, il doit y avoir la sécurité.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
Et sa ressemble a quoi?

Moi j'ai sa: http://www.syno.fr/eau.jpg
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
Je me répond à moi même

J'ai chercher à quoi pouvez bien correspondre cette "sécurité".... Sur un autre forum une personne

parler d'appuyer sur un petit bouton. La seul chose que j'ai c'est la petite chose blanche au dessus

de la molette bleu. J'ai pris une pointe est appuyer dessus et il c'est enfoncer. J'ai remis en marche

forcé le contacteur et la d'un coup sur mon compteur l'intensité instantanée est monter de 10A.

C'est bon donc sa marche !!!

La question est: pour quelle raison c'est il mis en sécurité???? Doit je faire quelque chose????

Merci
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
cela arrive très souvent la sécurité

le potentiometre bleu a l'air tourné a fond, il faudrait le mettre un peu avant le maximum

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
En fait, je connais ce truc car cela m'est arrivé.
Mon plombier m'a expliquer qu'il y avait des chances que la raison étais que mon cumulus étais vieux, donc certainement remplis de calcaire, et que la résistance devais "forcer" pour chauffer....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
"Paix à son âme"
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour!
Si le réglage de coupure du thermostat est trop proche de celui de la sécurité il est possible que parfois celle-ci coupe avant le thermostat.
Pour info,la pièce marron sur la photo n'est que le thermostat. Il est embroché sur la résistance,pour accéder aux bornes de celle-ci il suffit de tirer dessus.
Vu la couleur de l'isolant sur le neutre,je contrôlerai le serrage de celui-ci ....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
Le ballon a deux ans et demi et c'est la première fois que sa arrive.

Le remède est donc de baisser un peu le potentiomètre de réglage de la température?
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Charleroi
bonsoir ,si le diferentiel de votre thrmostat a dejoncter ,controle cette derniere possible qu elle se coupe pas a temperature desirée souvent programee sur une moyenne 50 deg pour eviter les brulure et l'acumulation de calcaire .si elle se coupe pas alors la resitance chauffe en continu et la temperature depasse le degre de protection 75 a 80 deg alors le diferentiel disjonte pour cela il faut la controler mais il y a une procedure a suivre pour tt renseigment n esite pas a plus.
Messages : Env. 10
De : Charleroi
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir