Bonjour,

Je viens de faire poser mes menuiseries extérieures avant d'avoir réalisé les euils des baies vitrées, poprtes fenêtres et porte d'entrée.

Je m'apprête à faire les seuils en bétons mais je me pose la question suivante :

Nous avons prévu un plancher chauffant et pour éviter un pont termique entre les seuils béton et la chape "liquide" anhydrite, je ne sais pas comment faire.

Solution 1 : je place une épaisseur de TMS entre le seuil et la chape. Mais le seuil en alu ne repose que sur ce TMS, donc fragile.

Solution 2: Je réalise un joint plus fin avec la bande périférique qui me reste du plancher chauffant en polythyrène. le joint fera 8 mm d'épaisseur et je me demande si le pont thermique sera ainsi supprimé.

Je vous remercie de vos réponses.

A+
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Salut.

Aurais-tu une photo de l'endroit à isoler. Je ne vois pas très bien comment est placé ton seuil par rapport à ta menuiserie et à ta chape ?

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Contes (6)
tu peux faire tes seuils en béton cellulaire sur lesquels tu viendra poser ton appui de fenetre...
Je donne juste mon avis...
Messages : Env. 400
De : Contes (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 200 message Albi (81)
Bonjour,

L'idée du béton cellulaire me plaît bien.

Je vais regarder ça.

Merci,
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Voici ce que j'ai fait





Le mieux c'est de mettre le béton cellulaire sous l'appui de seuil et de faire dépasser de 3 cm à l'intérieur. Ma solution avec un dépassement intérieur de 15 cm risque de me poser un problème lors de la pose du carrelage. Appui du carrelage sur du BC et sur cape flottante, risque de fissure.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Contes (6)
Pourquoi faire dépasser de 3 cm RC60?
Je donne juste mon avis...
Messages : Env. 400
De : Contes (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Pour avoir suffisamment d'épaisseur, 5 cm sous le seuil + 3 cm qui dépasse a l'intérieur = 8 cm , ça devient intéressant comme rupteur thermique
J'ai dit 3 cm, mais ça peut être 4 cm aussi.
En fait ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse trop à l'intérieur pour la cause que j'ai déjà indiqué ci dessus, mais il faut aussi que ce soit assez isolant. Il faut un trouver un compromis.
Dans mon cas, pour parer à une éventuelle fissure, je vais mettre quelques fer de diamètre 4 mm qui seront pris dans le béton cellulaire et dans la chape pour solidariser les deux supports.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Contes (6)
je pensais que cailloux bis n'avait pas encore du tout réaliser ses seuils, j'entends par seuil la partie sous les appuis de fenetre, mais oui ok je vois ce que tu veux dire
Je donne juste mon avis...
Messages : Env. 400
De : Contes (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais (62)
bonjour

tes seuil sous les appui de fenetres son en quoi? on dirai tu TMS

si tu a un plancher chauffant pour quoi ne met tu pas un isolant sur le pourtour interieur de la maison (sur le mur) et tu coula la chape en plancher flottant

cela revient a ton epaisseur de BC
Messages : Env. 100
De : Pas De Calais (62)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Drome
Et pourquoi pas une bande de panneau wedi avec la pose du carrelage dessus ??
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 06h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis porte d'entréeArtisan
Devis porte d'entrée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses serrures de porte ?
Comment choisir ses serrures de porte ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir