Se réchauffer au solaire....

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.145 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Champagne (51)
Bonjour à tous.
J'aimerais integrer dans ma future maison un appoint en chauffage solaire. Vu que la maison sera " bioclimatique" et trés bien isolée par une ITE et proche du standard maison passive, du moins je l'espère...
J e n'aurai donc pas besoin d'un chauffage conventionnel, mais seulement d'un appoint pour les journées très froides ( nord est de la France)..De plus, je pense mettre des tunnels à galets alimentés en air chaud par une serre/véranda, pour un stockage intersaisonnier.
Mon idée serait un chauff eau solaire surdimentionné, pour envoyer un peu d'air chaud par la vmc, en utilisant une batterie eau chaude.
De plus, en été, l'eau chaude sanitaire serait produite à 100 pou 100 (avec le surdimensionnement).
Et je prévoierais quand meme quelques petits panneaux radiants au cas ou...

Qu'en pensez vous?


PS: l'Adème dit qu'un chauffage solaire peut fournir de 20 à 40 pour cent des besoins d' une maison standart... Alors si une maison super isolée consomme 5 fois moins de chauffage qu'une maison rt2005, il n'y aurait pas grand chose à rajouter, non?
Messages : Env. 200
De : Champagne (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
Le problème est que tes besoins d'appoint ne vont pas être des jours avec soleil. S'il y a du soleil, ton SSC répondra à tes besoins. Les jours froids sans soleil, il te faut un appoint fonctionnant sans soleil. Personnellement, nous avons opté pour un poele bouilleur (voir plus de détails sur notre site). Le plus gros problème avec une maison bien isolée, c'est pas le chauffage. C'est l'eau chaude sanitaire.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Alors si une maison super isolée consomme 5 fois moins de chauffage qu'une maison rt2005, il n'y aurait pas grand chose à rajouter, non


Bonsoir,

Je suis en plein dans les simulations thermiques avec le logiciel "pléiades" pour rénover un appart et je ne suis pas trop d'accord avec l'affirmation qu'une maison super isolée consomme systématiquement 5 fois moins qu'une RT 2005.

Par exemple, dans le cas que j'étudie, avec des épaisseurs d'isolant "RT 2005" (murs 10 cm, plafond 20 cm), j'arrive à une conso chauffage de 2500 kWh finaux pour 43 m2, et en doublant toutes les épaisseurs, je gagne au maxi 30 %... avec une occupation par une seule personne en dehors des heures de boulot et surtout une exposition solaire pas top.

On voit par simulation que la demande chauffage, une fois l'isolation correcte, est surtout dépendante des apports solaires et du taux d'occupation.

Donc pour diviser la conso par 5, il faut obligatoirement partir d'une structure qui bénéficie déjà d'un apport solaire + occupation+ puissance dissipée par les équipements (éclairage, télé, réfrigérateurs, ordi etc...) proche de la dissipation intrinsèque du bâtiment.

Petit exemple:

Besoins intrinsèques du batiment liés directement à l'isolation (déperditions): 50 kWh/m2
Apports divers: 20 kWh /m2

Bilan : 30 kWh/m2 pour le chauffage.

Le même bâtiment isolé à mort en doublant toutes les épaisseurs d'isolant:

Besoins intrinséques, en gros divisés maximum par 2 : 25 kWh/m2
Apports divers, les mêmes 20 kWh /m2.

Bilan 5 kWh/m2 pour le chauffage (divisé par 6), mais parce que les apports autres sont élevés.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Champagne (51)
Bonjour, et merci pour vos réponses.

Le plus gros problème avec une maison bien isolée, c'est pas le chauffage.
Pour moi: si , un peu quand meme....Parceque si je "force" sur le post isolation, c'est pour ne pas avoir à installer un chauffage traditionnel...


Par exemple, dans le cas que j'étudie, avec des épaisseurs d'isolant "RT 2005" (murs 10 cm, plafond 20 cm), j'arrive à une conso chauffage de 2500 kWh finaux pour 43 m2, et en doublant toutes les épaisseurs, je gagne au maxi 30 %...
Mais en mettant 30cm d'isolant en extérieur? et R10 en plafond? On doit gagner plus que 30 pour cent, non?
En tout cas, l'orientation des baies vitrées au sud a une énorme importance, c'est sur! Sans parler de l'inertie, de la ventilation, etc...
Messages : Env. 200
De : Champagne (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Mais en mettant 30cm d'isolant en extérieur? et R10 en plafond? On doit gagner plus que 30 pour cent, non?



Ben non, je bute sur des valeurs ultimes. Bon, j'ai dit 30 %, c'est plutôt 40 %.... (je suis en train de revoir mes notes....)


Exemple: 20 cm de laine en combles, conso = 2200 kWh. 40 cm >>> 2000 kWh gain 10 %......

Les murs: 10 cm de laine = 2200 kWh . 20 cm >>> 2011 kWh gain 10 %....

Le sol sur cave : 3 cm de polytruc = 2200 kWh. 6 cm= 1943 kWh Un peu plus de 10 % de gain.

Je pense que l'explication, ce sont entre autres les fenêtres: rien à gratter, R= 0.7 et si triple vitrage > apports solaires réduits et perte. Presque presque, les vieilles fenêtres qui ont un bon facteur solaire ne sont pas débiles.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Re-bonsoir,


Dans mon cas, je précise mes objectifs.


Je pars d'une passoire où rien n'est isolé et qui consomme en gros 7500 kWh /an pour 43 m2. Soit 750 € par an (électrique, il n'y a pas le choix)

Avec une isolation aux normes du crédit d'impôt, je divise la consommation par plus de 3 (2200 kWh), mais c'est déjà tout juste rentable financièrement en profitant de tous les avantages fiscaux (500 € d'économie par an (peut-être) pour 7000- 10000 € de travaux) . Par contre , je pense que c'est déjà un très bon effort pour réduire l'effet de serre. Au delà, si ce n'est pas significatif, ce serait du luxe pour se faire plaisir....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Yvelines
si vous voulez fortement baisser la conso de chauffage il faut impérativement être étanche à l'air (test d'infiltrométrie) et avoir uen vmc double flux

à quoi ça sert d'avoir 40 cm d'isolant au plafond si c'est pour laisser entrer de l'air à -15° par les prises d'air des fenêtres ?
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Messages : Env. 600
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Champagne (51)
bdx25 a écrit:si vous voulez fortement baisser la conso de chauffage il faut impérativement être étanche à l'air (test d'infiltrométrie) et avoir uen vmc double flux

à quoi ça sert d'avoir 40 cm d'isolant au plafond si c'est pour laisser entrer de l'air à -15° par les prises d'air des fenêtres ?


Bonjour.
J'ai dit plus haut que le maison sera passive, ou du moins s'en approchera fortement.
Donc, il est bien évident qu'il y aura une vmc df... (Quoique, avec une véranda/serre bien exposée au sud et les tunnels à galets sous la maison, une vmc sf pourrait suffire en prenant l'air neuf passant dans la serre et les tunnels.Mais la ,c'est une autre histoire).

Mais j'aimerais avoir des avis ,( ou meme des retours d'experince s'il y en a....) sur mon projet de cesi surdimensionné et batterie d'échange.
Merci d'avance
Messages : Env. 200
De : Champagne (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

curiosité
- c'est quoi ton système tunnel à galets ?
un réseau de tunnel "en quoi" sous la dalle ? comment on le dimmensionne ? il faut augmenter l'isolation en dessous ? quelle epaisseur de ciment au dessus pour une bonne répartition ? et l'inertie , çà ne doit pas être très réactif comme système ?... tu as des exemples, un lien ?
- c'est quoi la batterie eau chaude ?

sinon bien sur, mon avis est +1 avec "Locaterre" : que ce soit la serre ou le surdimensionnement des panneaux si tu as plusieurs jours sans soleil çà va coincer (mon fils a fait ses études à Reims, il prenait le parapluie plus souvent que les Ray ban )

L'autre pb du surdimensionnement c'est la surchauffe l'été à moins que tu aies prévu une piscine chauffée par l'excédent.

je ne connais donc pas ce système tunnel à galets ni le coût idem pour la batterie eau chaude, as-tu fais un comparatif avec un système plus traditionnel genre plancher chauffant eau + SSC . En plus du CI, ta région propose une subvention pour les CESI=600€ et SSC=1200€ pas énorme mais çà peut aider.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
***** a écrit:L'autre pb du surdimensionnement c'est la surchauffe l'été à moins que tu aies prévu une piscine chauffée par l'excédent
.

Je suis peut-être naif, mais l'été, on peut toujours masquer simplement les pannneaux avec un rideau adéquat
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonsoir,
Un problème de surchauffe avec une install faite pour chauffer en hiver??? De quel problème vous parlez ? Si les panneaux sont suffisamment inclinés pour chauffer en hiver, pas de surchauffe en été.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
oui effectivement si l'inclinaison est calculée pour l'hiver. Je pense toujours à l'intégration en toiture
En Champagne comme en Bourgogne c'est souvent 45°.
Locaterre, tes panneaux ont quelle inclinaison ? quelle surface ?

bon, je vais chercher les tunnels à galets et batterie eau chaude.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
15.42 m2 à 57°. Aucun problème de surchauffe.

Pour le tunnel à galets, tu as un fils sur futura sciences Perso, je préfère la version d'Hollmuller et son déphaseur à billes d'argiles....Pour les batteries à eau, va voir sur le site d'Helios, complément des VMC double-flux.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
merci
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis avant-hier à 12h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage solaireArtisan
Devis chauffage solaire
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir