Retour
Menu utilisateur
Menu

Validiter section panne ? (toit monopente)

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 29.774 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Drome
Bonjour,

Voila, je compte faire une extension a ma maison.
Cette extention sera coller a un mur de la maison.
L'extension fait 10m par 5m.
La pente fait 20%.
Le point bas, 2,5m de haut et le point haut 3,5
La distance entre les deux est de 5,1 metres, dans la pente(d'apres mon calcul et avec l'aide de l'ami pythagore)
Sur le mur de la maison, il sera fait une saigné pour encaster les pannes (c'es un mur en beton de 30cm) et en bas de la pente la panne reposera sur un mur en parpaing de 20cm

Il y aura sur le toit une toiture végétale.
On me préconise de panne de 6x22 (soit environ 23 pannes) avec un antraxe de 40cm pour une charge au depat de 150kg/m2.

Cela vous semble t il correct ? limite?
Je me situe dans la drome, a 250m d'alltitude.

Mercibeucoup
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 80 message Magneux (52)
Bonjour,

J'aurais plutôt dis du 8x22 moi (c'est ce que je met en général).
Mais après c'est vrai que je ne suis un spécialiste en RDM du bois.
Messages : Env. 80
De : Magneux (52)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Magneux (52)
Après c'est du 10x30 mais si vous portez bien dans le sens des 5.10m il ne devrez pas y avoir de pb.
Messages : Env. 80
De : Magneux (52)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Drome
Bonjour,

Merci de la réponse, et oui les pannes seront mis sur la largeur de 5m entre les 2 murs, ce qui fait avec la pente une longeur de 5,1m.
et il y aura une panne (je ne sais pas si c'est le bon terme) tout les 40cm (entraxe) sur la longeur de la facade qui fait 10m.
Cela m'a ete donné pour une charge de 150kg (plus la tolerance de securité)
Mais je ne sais pas en theorie le poids maxi par metre carré que pourrai supporter cette section avec cet entraxe et cette longeur entre les 2 appuies (avec une pente de 20%)
Je me renseignerai pour une section de 8x22 par rapport a 6x22, mais la personne m'a dit que c'etait bon, mais je prefere avoir plusieurs avis

Merci encore

PS : je suis limité en hauteur, et 10x30 cela fait un peu trop
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Drome
J'ai essayer de faire les calculs mais je pens qu'il me manque quelques notion.

J'ai calculer le module de flexion (6x22^2)/6 = 484cm3

moment d'inertie : (6x22^3)/6 = 5324 cm4
Le module de young pour les résineux : 10 000N/mm2
σ = 12N/mm2 (trouver sur internet)

P = (I/V)x (σ /(0,125xL)
DOnc P = 484x (120/0,125x500)
P = 9292,8 daN
Ensuite il faut integrer le module de young mais je ne sais pas tropcomment et aussi repartir la charge par metre carré, sachant que moij'ai un antraxe de 40cm... (sur 5m, cela ferai 0,4x5 ?)
si quelqu'un pouvais m'aiguiller un peu



Merci beaucoup
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
Par chez toi , il me faut considérer 60 kg/m² de neige .........inclus ou pas dans les 150 kg/m² ?
Autrement dit , en charges de toiture je dois considérer : 60+90=150kg/m² , ou , 60+150=210kg/m²
A te lire
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Drome
Bonjour,

Non il faut 150kg sans la neige, donc 150+60kg (plus s'il faut un coef de sécurité)

Merci

ps : j'ai trouver ce site :
http://www.steelbizfrance.com/prog/poutres/formu.aspx
si je prends le 1er exemple (Poutre sur 2 appuis simples - charge uniformément répartie )
SI je trouve une fleche tres faible (moins de 10mm), la section devrai etre bonne non ?
en mettant :

portee : 5
charge 150
moment d'inertie : 5324
E : 1000000
section : 3000 (la j'ai un doute, j'ai fait 6x500, largeur de ma panne sur sa longueur)

Merci de me confirmer cela

Et il y a aussi ce site :
http://pagesperso-orange.fr/philippe.fichou/Poutre/poutre17.htm
mais, la il me faudrai une aide pour les bonnes valeurs
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
Le CTICM donne des formules pour des matériaux sans fluage , ce qui n'est pas le cas du bois !
Un instant pour moi te sortir ça
A+
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re

Pour une fléche de 1/300éme soit 1,7cm en milieu de portée , tu as le choix entre :
- 7,5x22,5 entr'axes maxi 36cm
- 10x25 entr'axes maxi 66cm
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Saint Denis
tropetit a écrit:
… Sur le mur de la maison, il sera fait une saigné pour encaster les pannes (c'es un mur en beton de 30cm) et en bas de la pente la panne reposera sur un mur en parpaing de 20cm …


Ne serait-il pas plus simple comme moyen d'accroche d'utilisé une muralière?



A+
Messages : Env. 100
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Drome
piel a écrit:
tropetit a écrit:
… Sur le mur de la maison, il sera fait une saigné pour encaster les pannes (c'es un mur en beton de 30cm) et en bas de la pente la panne reposera sur un mur en parpaing de 20cm …


Ne serait-il pas plus simple comme moyen d'accroche d'utilisé une muralière?



A+


Bonjour,

Oui bien sur, mais avec ce type de pose, il faut des fixations enormes je pense. Si on fait une ouverture dans le mur, la panne repose sur le mur et la pas de soucis de dimensionner les fixation et les soucis qui vont avec (enfin c'est mon avis).


dl66 : merci de ta réponse, et au cas ou, te serait il possible de me donner une formule par rapport a ce que j'ai deja ennoncé plus haut ou utilise tu des abbac ?
Merci
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
Bien sûr , mais à manier avec des pincettes , la RDM est un métier......qui ne s'improvise pas.
Ci joint ta note de calculs
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonjour,
Au niveau des fixations, les sabots ou une muralière c'est quand même beaucoup plus simple.
Pour savoir si les fixations seront suffisantes il faut reprendre le résultat de dl66, 132 kg/ml, le multiplier par la longueur et le diviser par deux ( deux appuis ) pour connaitre les charges à reprendre. A partir de là vous pouvez vous renseigner sur le site de Simpson ( strong-tie ) par exemple qui donne la résistance totale d'un sabot.
Sinon pour la muralière vous pouvez trouver les données technique des chevilles sur le site des fabricant ( spit par ex ).
Au fait quel est le support de couverture ?

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Drome
patatedu62 a écrit:
Au fait quel est le support de couverture ?

++


Bonjour,

Donc sur les pannes je mets de chevron 4x6 perpendiculaire (4 etant la hauteur) et par dessus je mets de l'osb de 16, puis une bache d'etanchéité, puis ce qu'il faut pour une toiture végétale.
voila
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonjour,
Il est peut-être plus interessant de répartir les pannes selon un sous multiple de la longueur du panneau d'osb et de supprimer ainsi l'utilisation de chevrons. ( en prenant par exemple les pannes de 10x25 tout les 60cm )

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Drome
Bonjour,

En fait les chevrons, c'est pour ventiler.
j'ai les pannes, un pare pluie, les chevrons, l'osb, et l'etanchéité

voila
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Heu je ne comprend pas bien le système, d'habitude on met plutôt les pannes, le support ( bac acier/osb ), un pare-vapeur, un isolant rigide, l'étanchéité et les différentes couches de la toiture végétale.

Vous voulez peut-être isoler par l'intérieur uniquement ?

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Drome
patatedu62 a écrit:

Vous voulez peut-être isoler par l'intérieur uniquement ?

++


Voila c'est ca, l'isolation est uniquement par l'interieur
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 08h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir