Retour
Menu utilisateur
Menu

Hauteur coffret sur GTL

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 43.127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Voujeaucourt (25)
Bonsoir

voici mon problème. je dispose de 2 coffrets de 4 rangées de 13 modules chacun qui sont installés l'un au desus de l'autre sur la GTL. Du coup, mes coffrets ne sont pas dans la hauteur normalisée qui est comprise en tre 1M et 1,80M. le consuel peut il me refuser l'installation et me contraindre à redéplacer mes coffrets à la bonne hauteur. je ne peux pa mettre le deuxième coffret à côté puisque je dispose d'une deuxième GTL qui accueille la platine compteur/disjoncteur et le coffret de communication

merci d'avance


http://www.everyoneweb.fr/martin25/

photo de la GTL :
Messages : Env. 10
De : Voujeaucourt (25)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

effectivement, y a un risque de demande de modif du Consuel car en cas de pb urgent, comment allez-vous acceder au tableau qui est à 2m ?
vous pouvez essayer de mettre une petite estrade autour des GTL pour revenir à la hauteur normalisée. mais pas juste un agglo ou une caisse qui risquent d'etre déplacés , plutot une marche fixée là, dédiée à cet accès.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous auriez du mettre plus bas, car on peut descendre à jusqu'à 50cm pour les tableaux de plus de 3 rangées :

771.558 Panneaux de contrôle, tableaux de répartition et de communication - Gaine technique logement (GTL)
771.558.1 Généralités
Le panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être placés dans des emplacements facilement accessibles et ne nuisant pas aux conditions de fonctionnement de l'appareillage. Ces locaux ou emplacements ne doivent être ni humides, ni
poussiéreux.
L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour personnes âgées.
Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où l’axe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m.

771.558.1.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au-dessus du sol fini.
Les organes de manoeuvre des appareillages installés dans le tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m.
L’axe des socles de prise de communication requérant un accès en usage normal et l’axe des socles de prise de courant 2P+T, installés dans le tableau de communication, sont placés à une hauteur maximale de 1,30 m.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 08h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir