Retour
Menu utilisateur
Menu

Gros problème de branchement privé

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.043 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message
Bonjour !

Galère, galère !!! c'est le moment où je veux raccorder ma maison à la rue et j'ai un problème !
Je fais construire à 53m de la rue en lot arrière et mon constructeur m'a fait une sortie PVC de 100mm en bas du vide sanitaire, à 60cm de profondeur pour la sortie des eaux usées. Jusque là, rien d'anormal ! je pense que ça doit être une hauteur acceptable pour la mise hors gel.

L'entreprise public missionnée par la mairie qui m'a fait le branchement sur rue m'a fait, elle, un regard d'1m20 de profondeur.

A ce jour, nous avons fait venir différentes entreprises pour faire le raccordement privé (de la maison à la rue) et aucune ne veut faire les travaux car la pente est trop faible (1 cm/m). Ils veulent me rajouter une pompe de relevage. Il faut savoir que le terrain est plat.

l'entreprise m'ayant fait le branchement (1m20 de profondeur) estime que son branchement est acceptable et qu'1cm/m suffit selon elle pour l'évacuation de eaux usées. Alors pourquoi aucune entreprise ne veut faire mon branchement privée ? Les entreprises me disent qu'ils faut un regard de 1m80 de profondeur pour avoir une pente correct de 2 cm/m sur notre terrain.
L'erreur vient de qui ? de cette entreprise qui me l'a fait à 1m20 ? Elle avait le plan de situation sous les yeux et lors de notre entretien nous lui avions expliqué où allait se situer la maison. De toute façons, elle savait très bien qu'elle se situerai en lot arrière. Le seul problème c'est que nous avions signé leur devis pour 1m20 de profondeur car nous n'y connaissions rien et nous leur faisions confiance ! c'est eux les professionnels après tout !
Que puis-je faire pour les faire revenir sans frais ?
L'erreur peut-elle venir également de mon constructeur ?
Je n'arrive pas à connaître la pente minimale pour l'évacuation des eaux usées qu'impose la DTU 60.33 (impossible à trouver).
Merci d'avance pour aide

Edition de Caldhera
Merci de ne pas poster plusieurs fois le même message dans des rubriques différentes.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
AAMOI power Blush
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
Messages : Env. 1000
De : Béthune (62) (62)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

perso j'ai un chemin de presque 200 m, j'ai realise moi meme avec une minipellel'evacuation des eaux usées

ma pente est de 5 mm/m, et il n'y a pas d'emm...

donc 1 cm/m c'est royal

il est vrai que a realiser c'est un peu plus technique que du 2 cm/m

donc a toi de jouer

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
La pente résulte de calculs fonctions de la nature du matériau, de son diamètre, du débit, …
Demande aux entreprises quel type de canalisation, quel diamètre, conviendraient pour une pente de 1cm/m.
N'oublie pas leclapet anti-retour !


Pour info, Le CPT pour les tuyaux en PVC pour évacuations enterrées précise :

pour les eaux usées domestiques (eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales), de température inférieure ou égale à 60 °C,
avec utilisation en branchement d'assainissement gravitaire enterré, à l'extérieur de l'emprise du bâtiment (cette application exclut l'utilisation sous toutes voiries et sous tous parkings collectifs, applications pour lesquelles doivent être utilisés des tuyaux de la série assainissement),
de tubes à parois intérieure et extérieure à surface lisse en PVC non plastifié, de longueur 4 m,


Pose des canalisations
Les prescriptions suivantes sont applicables uniquement aux parties de réseau enterré situées hors de l'emprise du bâtiment (hors voiries et hors parkings).
Dans le cas particulier de pose sous une voie d'accès privative empruntée uniquement par des véhicules légers, un dispositif de reprise des charges doit être réalisé, (par exemple : pose sous dalle en béton).
La hauteur minimale de couverture au-dessus de la génératrice supérieure du tube est de 0,40 m.
Le fond de fouille doit être exempt de roches, de vestiges de maçonnerie et d'affleurement de points durs.
Les canalisations sont posées avec une pente minimale de 2 cm/m.
La largeur de fouille doit être suffisante pour permettre l'aménagement correct du fond de fouille et l'assemblage des éléments de canalisations. La largeur minimale admise au fond de la tranchée doit, en outre, être égale au diamètre extérieur du tube, augmentée de 0,20 m de part et d'autre.
Le lit de pose est constitué, sur une hauteur minimale de 0,10 m, d'une couche de sable ou de terre fine. Dans le cas de terrains aquifères, il sera constitué d'une couche de gravillons (5 à 30 cm).
La zone d'enrobage, constituée de préférence des mêmes matériaux que le lit de pose, est effectuée par couches successives soigneusement damées, pour recouvrir d'au moins 0,10 m la génératrice supérieure du tube.
Le compactage doit être réalisé exclusivement sur les parties latérales de la tranchée, hors de la zone occupée par le tube, afin d'obtenir un calage efficace des flancs de la canalisation.
L'assise et le remblai de protection peuvent être réalisés en une seule fois.
L'exécution du remblai proprement dit peut comporter la réutilisation des déblais d'extraction de la fouille expurgés des pierres, débris divers, vestiges de maçonnerie et tous éléments pouvant porter atteinte à l'intégrité de la canalisation.
Ce remblai est réalisé par couches successives, légèrement damées, d'abord manuellement puis par des moyens appropriés.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
Bonjour Ufuk !

Alors, je n'ai pas tord lorsque je dis qu'il faut 2 cm/m ! Reste à convaincre l'entreprise de me refaire le raccordement, mais ça va être dur !
Merci pour ta réponse Biggrin
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
Merci ace41 pour ses infos qui me seront très utiles pour réaliser mon raccordement !


]
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
Merci jf !

Mais tu n'a pas eu besoin de pompe de relevage ? Ca fait combien de temps que tu as fait ton raccordement ? Pourquoi alors personne ne veut me le faire avec 1 cm/m de pente ? difficile de comprendre tout ça Rolleyes
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
Oui, j'avais déjà entendu parlé de l'aamoi Lulu, mais je ne sais pas s'il pourront m'être d'une utilité car le problême vient d'un organisme public. aaiiiiiiiii !!! difficile de leur faire lacher quelque chose !
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
natasha

J'ai donné copie du Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) pour expliquer pourquoi les entreprises ne veulent pas réaliser avec moins de 2% de pente, ce n'est pas réglementaire pour ce type de canalisations et elles engagent leur responsabilité en cas de pépin !

Mais, comme l'a fait jf, la pente de 0,5 % est, à ma connaissance, très acceptable. Tout dépend du diamètre de la canalisation, de la nature du revêtement intérieur et, en fonction du débit à évacuer et de la vitesse d'écoulement, de sa capacité à s'autonettoyer.

Dans ton cas, fais les travaux toi-même (ou avec prestataire), prévois au moins un tampon de dégorgement à mi-parcours .
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
Dis moi ace41, tu m'as l'air de bien t'y connaître ! tu es dans le bâtiment ?
Je pensais qu'une pente de 0.5 % serait juste pour un chemin de 50 m.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre en tout cas Laugh
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

5 mm par metre je confirme avec des tuyaux PVC 160 NF, un niveau laser de pro, une grosse mini pelle 7t ma pomme un tracteur de ferme du grains de riz, (petit gravier fin pas du concasse attention)

j'ai des regards avec des fonds speciaux, il ya ll'emprinte du tuyayx dedans, une sorte de cunette quoi.

5 mm par metre c'est out bon et evite une M de pompe de relevage.

L'install est finie depuis deux ans sans pb

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
jamnte a écrit:Bonjour,

C'est vrai que 1cm/m sur 53m c'est un peu faible comme pente. Par expérience vous risquez des obstructions et le curage par une entreprise spécialisée est relativement onéreux (200 à 300euros).
Question : à combien de profondeur se trouve le conduit dans la rue? s'il est à moins de 1,8m, vous pourrez difficilement échapper à la pompe de relevage. S'il est à plus, vous avez tout intérêt à refaire le regard, cela vous coutera moins cher que les ennuis futurs.

Cordialement

jacquot
Messages : Env. 60000

 
Env. 200 message
Bonjour Jacquot !

Aaaaaaaaaa c'est bien ce que je pensais !!!!! c'est super cher un curage !!! ouaaaaa !!!!!
Comme tu le dis si bien, il est préférable de refaire faire le regard d'assainissement ! mais j'espère que l'entreprise le fera à leur charge car je viens de le faire il y a 4 mois mais à 1m20 comme il nous l'avait mentionné sur le devis (je ne suis pas professionnel et je ne pensais pas que celà occasionnerai des soucis ! je pense qu'ils auraient dû nous tenir au courant de tout celà et faire des mesures appropriées pour mettre un regard d'1m80).
Merci pour ton témoignage en tout cas !

Cordialement.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
[Bonjour Jacquot !

Aaaaaaaaaa c'est bien ce que je pensais !!!!! c'est super cher un curage !!! ouaaaaa !!!!!
Comme tu le dis si bien, il est préférable de refaire faire le regard d'assainissement ! mais j'espère que l'entreprise le fera à leur charge car je viens de le faire il y a 4 mois mais à 1m20 comme il nous l'avait mentionné sur le devis (je ne suis pas professionnel et je ne pensais pas que celà occasionnerai des soucis ! je pense qu'ils auraient dû nous tenir au courant de tout celà et faire des mesures appropriées pour mettre un regard d'1m80).
Merci pour ton témoignage en tout cas !

Cordialement
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 14h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir