Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation chape RDC sur vide sanitaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.834 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Drome
Bonjours,

je vous écris car je fait construire une villa sur vide sanitaire. Il semblerait que ma dalle du RDC comporte plusieurs malfaçons:

Cette dalle à été réalisé avec des hourdis plastiques sur le vide sanitaire.

Sur la dalle l'électricien à fait passé ses gaines et le plombiers ses conduites d'eau. En différents endroits ces dernières se croisent. La hauteur du chevauchement des gaines est de 45 mm, hors le constructeur n'a fait qu'une réservation que de 5 cm. Pour cacher la hauteur des croisements, lorsqu'il a réalisé la chape pour le carrelage, le constructeur est venu recouvrir le bas des chassis des baies coulissantes. Ce qui lui à permis d'avoir une hauteur pour la chape et le carrelage de maximum 6 cm.

J'ai ainsi 3 questions:


  • Est ce qu'une hauteur de chape de moins de 1 cm entre le carrelage et les gaines ne risque pas de poser des problèmes (fissuration, descellement du carrelage)?
  • Le constructeur a-il le droit de noyer le cadre des baies coulissantes dans la chape? (surtout que cela est pénalisant si un jours on doit changer les baies).
  • La chape sur vide sanitaire est fait avec des hourdis plastiques, technique à première vu plutot utilisée pour les dalles d'étages. Le constructeur aurait-il du faire une isolation thermique entre la dalle et chape? (pour information nous avons un chauffage électrique et pas de chauffage au sol).

Merci d'avance pour vos réponses

Arzen
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonjour,

1) je crois qu'en théorie il faut 20 mm au dessus des gaines.

2) noyer les seuils de baies a l'avantage de réduire la hauteur de ces seuils, ce qui n'est pas un inconvénient. Le carrelage + colle rajouteront encore 15 mm.

3) si les entrevous sont des plaques en plastique et au lieu de polystyrène, l'isolation n'est pas faite, ce qui m'étonne. Si c'est vraiment le cas, pour respecter la RT2005, il aurait fallu une isolation sous chape avec du TMS en 53 mm (R = 2,30), ce qui aurait nécessité une réservation de 16 cm (chape de ravoirage + TMS + chape de finition). Donc une des deux solutions obligatoires: hourdis polystyrènes ou isolation sous chape, ou encore les deux, pour corriger le pont thermique de nez de dalle. Sinon restera toujours la possibilité d'isoler par dessous avec des panneaux de polystyrène collés, ce qui n'est pas conforme au DTU il me semble, mais qui vous permettra de récupérer une inertie significative , sans traiter le pont thermique de nez de dalle.


Je ne vous félicite pas d'avoir choisi de vous chauffer à l'électrique, énergie la plus polluante.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
isaac a écrit:Je ne vous félicite pas d'avoir choisi de vous chauffer à l'électrique, énergie la plus polluante.


Commentaire superflu (et hors sujet) il me semble.
De plus, je ne suis pas convaincu que ce soit vrai, bien au contraire !!!

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Drome
Isaac merci pour cette réponse.

Je peux donc en déduire qu'il y a mal façon sur ma dalle car je n'ai aucune isolation thermique. Je vais donc me rtourner vers mon constructeur afin qu'il prenne à sa charge les travaux necessaires pour se mettre en conformité. Etant en faute il se doit de réparer à sa charge le problème.

DavidF merci également pour ta réponse sur la remarque sur le chauffage électrique.
La remarque sur le chauffage est déplacée dans le sujet.
Malgré tout Isaac pour information vaut -il mieux un chauffage électrique qui peux être produit par de l'energie solaire et/ou héolienne ou bien un chauffage au gaz, énergie fossile qui nécessite des installations d'extractions, de transformation et de transports qui nuisent aux écosystèmes où elles sont implantées (ce beaucoups de personnes ignores! cela ne rentre pas dans les belles statistiques GDF qui mettent en avant seulement le bilan carbone de la combustion vis à vis du fioul).
Je parle connaissance de cause je travaille pour l'industrie chimique et nucléaire. Il reste l'energie géothermique mais qui est financièrement inaccessible pour les foyers modestes comme moi (désolé). Quoi qu'il en soit c'est un sujet que je suis près à aborder en ouvrant un autre sujet ou bien par message privé afin de ne pas polluer le sujet que j'ai ouvert sur l'isolation thermique des dalles.


Merci

Arzen
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
DavidF a écrit:Commentaire superflu (et hors sujet) il me semble.
De plus, je ne suis pas convaincu que ce soit vrai, bien au contraire !!!

C'était déjà un peu hors sujet de parler de l'énergie de chauffage dans ce sujet. J'en ai profité pas faire passer mon message.

Et si tu n'en es pas convaincu, c'est la preuve que la communication est insuffisante !

Arzen a écrit:Quoi qu'il en soit c'est un sujet que je suis près à aborder en ouvrant un autre sujet ou bien par message privé afin de ne pas polluer le sujet que j'ai ouvert sur l'isolation thermique des dalles.

Oui ouvrez donc. A +.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
+1, ouvrons, le sujet m'interresse

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Bonjour ou bonsoir, suivant vos horaires.

J'ai fait réaliser l'an dernier une extension à mon pavillon pour y loger ma cuisine. L'entrepreneur a utilisé des briques (je ne sais pas lesquelles) pour les murs, et aussi... des hourdis en brique. Je n'ai pas beaucoup d'info sur la chape, qui intègre un circuit de chauffage par eau chaude. Juste qu'ils ont installé des plaques (style polystyrène) pourvues de plots pour organiser le circuit.
L'hiver dernier a été rude, et j'ai eu du mal avec le chauffage qui tourne à plein sans que la cuisine ne chauffe vraiment.

L'extension est construite sur un vide sanitaire. Le vide sanitaire est bien ventilé, et il dispose d'une chape brute.
Les conduits eau / électricité ne sont pas intégrés dans la chappe mais passent dans le vide sanitaire (donc il y a rupture d'isolation quand les canalisations / fils remontent vers la cuisine)...
Et quand j'enlève l'enjoliveur d'une prise électrique, il y a un méchant courant d'air qui sort...

En imaginant que la chappe ne soit pas isolée correctement, est-il possible de limiter la casse en installant un isolant au plafond du vide sanitaire, style plaques de chez Knauf ou Efisol ?


Y'a-t-il moyen de faire réaliser une expertise sans que cela coute un bras ?
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 11h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir