Installation du courant en 380 V triphasé, encore possible ?

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 72.952 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
Bonjour à tous

Je voulais savoir si il était encore possible de faire mettre le 380V pour la construction d'une maison individuelle neuve. Celui-ci me servirai pour mon atelier, nombreuse machine outils...
Messages : Env. 200
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message 13 (13)
Bonjour,

J'ai toujours eu le triphasé dans mes différentes maisons, sans aucun problème.
Les électriciens du bâtiment n'aiment pas car il faut équilibrer les phases.

Les moteurs en triphasé consomment moins, l'intensité de démarrage est moindre.
(poste de soudure, moteur de piscine, raboteuse, etc ...)

@+
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
Messages : Env. 100
De : 13 (13)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
yaka13 a écrit:
Les électriciens du bâtiment n'aiment pas car il faut équilibrer les phases.


mais pas de problème pour le contrat EDF
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
merci a vous pour ces renseignements
Messages : Env. 200
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Attention malgré tout à quelques inconvénients

- Bien qu'à puissance égale, le prix de l'abonnement soit le même, il faut souvent une puissance supérieure en tri (en tout cas pour les petites puissance) pour éviter que celà disjoncte trop souvent parce qu'une phase est trop chargée.

- Les disjoncteurs et différentiels sont beaucoup plus cher en tri et/ou tetra. Ils sont plus volumineux, ce qui oblige à faire un tableau de très grande taille.

Il y a cependant un avantage : la section du câble de liaison entre le disjoncteur EDF et le tableau est plus faible, ce qui est particulièrement intéressant lorsque la longueur de cette liaison est élevée.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Carminas a écrit:Bonsoir

Attention malgré tout à quelques inconvénients

- Bien qu'à puissance égale, le prix de l'abonnement soit le même, il faut souvent une puissance supérieure en tri (en tout cas pour les petites puissance) pour éviter que celà disjoncte trop souvent parce qu'une phase est trop chargée.

- Les disjoncteurs et différentiels sont beaucoup plus cher en tri et/ou tetra. Ils sont plus volumineux, ce qui oblige à faire un tableau de très grande taille.

Il y a cependant un avantage : la section du câble de liaison entre le disjoncteur EDF et le tableau est plus faible, ce qui est particulièrement intéressant lorsque la longueur de cette liaison est élevée.

@+



je m'inquiete sur cette question , .il faut mettre un diff tri dans une install en triphasé ou bien
equilibré les phases , genre 3 rangé avec chaque phase sur un diff mono
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les 2 mon capitaine.

Pour faire propre :
- au moins un ID mono par phase pour les appareils branchés en mono
- au moins un ID tetra pour les appareils branchés en tri ou tetra.

Voir exemple joint dont tu peux t'inspirer :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
du 20 A pour les prises ?
et le chauufage , je peux pas les dispacher au niveau des 2 premier diff ?
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour un circuits prises en 2,5², c'est disjoncteur 20A max ou fusible 16A max.
Ce sont des valeurs max et on peut toujours mettre moins (par exemple disj 16A), mais cela laisse moins de puissance disponible sur le circuit.

Pour le chauffage, si tu n'as pas de programmateur par fil pilote, tu peux dispatcher les radiateurs sur différents ID.
Mais si tu as un programmateur avec fil pilote, les radiateurs qui y sont reliés doivent être sous le même ID. D'où la solution avec l'ID tetra unique.

Chaque installation en tri est un cas particulier. Je t'ai donné un exemple, mais c'est à réadapter en fonction de ton contexte.

Ainsi voici à peu près le même exemple avec le chauffage dispatché :



@+
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
alors le truc c'est qu'apparemment , a l'epoque (la ou je refait l'elec) il devait y avoir une pompe a eau en tri , seul le ballon d'eau chaude est en tri mais !! je l'avais passé l'année derniere en mono!!!
donc le tri ne sert plus a rien !! est ce gratuit de passer chez edf du tri en mono?

j'ai un autre soucis c'est que le cable des 3 phaseq qui part du disjoncteur edf vers le tableau est maintenet trop court !

comment le remplacer tout en sachant que je ne peut demonter le disjoncteur edf

quel est est deja la section entre le disjoncteur edf et le tableau ? 10mm2 ?
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonjour, n'y connaissant pas grand chose en électricité, je profite de cette discussion pour poser ma question :

Je souhaite installer un pont élévateur automobile dans mon garage.

Or beaucoup sont en triphasé. Puis-je utiliser un transformateur 240 V -> 380 V ?

On me dit que je peux alimenter en 220 V un appareil prévu pour du 380 V, sauf qu'il perdra de sa puissance.

Si ce n'est que cela, ce ne serait pas gênant pour un pont capable de lever 2,5 ou 3 tonnes, sachant que ce sera pas pour une voiture dépassant 1,2 tonnes (en avatar ).

Au pire, il va monter plus doucement ? Ce ne serait pas un problème du tout.

Pour ce qui est de l'abonnement, si c'est le même prix, pourquoi serait-ce un inconvénient ?
Si c'est juste pour un équipement, le reste s'alimentera en 220 V sans souci, non ?

Merci de m'éclairer.

Ultraxa, je t'ai envoyé un message privé il y a une vingtaine de jours et tu ne l'as pas encore lu.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
Oui, on peut effectivment alimenter des appareil 380v avec du 220 v en utilisant un transformateur qui recrée une phase pour simuler du 380V.
Ce matériel est assez onereux et a tendance a griller assez vite si on lui demande trop de puissance.

Pour un pont je pense que ca ne derangerait pas d'utiliser ce type de matériel
Messages : Env. 200
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, merci pour ta réponse. Je n'ai pas trouvé d'appareil de ce genre.

Comment ça se passe avec EDF pour avoir une alimentation en 380 V chez soi ?
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonjour, j'ai appelé le service technique EDF qui m'a répondu que ce sera le même prix pour un compteur 380V, que l'abonnement ne changera pas car sera simplement en rapport avec mes consommations.

380 V au compteur : 230 ou 380 V disponible.

Je précise que le branchement n'est pas encore fait car ma maison est en construction.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Orne
Salut,
Je suis en TRI chez moi, lors de la rénovation c'était un peu galère pour équilibrer les phases.
Mais bon pas bien méchant.
C'est vrai par contre pour le disjo 30mA, c'était plus cher à l'achat.
Je paie le même prix qu'en monophasé.
Messages : Env. 40
Dept : Orne
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 02h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques