Bonjour,

Qu'en pensez-vous:

Nous allons bientôt réceptionner notre maison mais les chauffagistes étént intervenusaprès la construction de la dalle, les tuyaux de chauffage reposent sur la dalle de garage!...

Il y a 2 à 3 semaines, lors de la visite chantier, notre cdct de travaux a écrit sur le compte-rendu les 2 éléments qu'il me préconisait:

-passage des tuyaux de chauffage dans le vide-sanitaire,

- chape réalisée par le maitre d'ouvrage

Sur le moment, ses préconsiations m'ont paru des conseils mais je me rends compte maintenant qu'il se couvrait! J'étais seule et ai signé le compte-rendu...

Pour la solution 1, cela impose de casser la dalle et des raccords donc pas terrible!!

Pour la 2, Une chape épaisse donc dhère et en plus, une chape en pente pour rentrer la voiture!... A mnoter, qu'une marche importante a été faite et les portes coupées courtes permettent une grosse chape...


Qu'en pensez-vous? Est-ce normal? Cela doit il etre écrit dans les réserves? Avant par recommandé? le jour de la réception? Dans les 8 jours?...

Ma signature empêche t'elle de garder les 5

erci pour votre aide

A .lie

desolee tout ;on clavier est inverse//
Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Vu la temperature du vide sanitaire, attention aux pertes de chaleur à travers les tuyaux. Ceux ci devront etre isolé (et encore je ne suis pas sur que cela soit efficace).



J'imagine que tu es en CCMI ?
Quel stade de paiement en es tu ?

La solution la plus souvent utilisée (me semble t'il) est de faire passer les tuyaux dans la chape.
Mais effectivement, si la chape du garage n'est pas prévue au contrat, je ne sais pas comment regler le probleme.
En même temps, le constructeur (un professionel) aurai du vous prevenir que sans chape dans le garage, les tuyaux seraient apparant dans le garage.
Est ce que dans votre notice descriptive, il est précisé (et chiffré) comme travaux a votre charge la réalisation d'une chape dans le garage ?
Messages : Env. 2000
De : Secteur Saint-lys (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Nord
:erci pour tq reponse/

Notre notice prevoit une chape brute en garage

CCNI livraison juillet

gros pb clavier///-
Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 06h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir