Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau en rénovation

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.423 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Bonjour,




Mon tableau vous parait-il bien fait ?
Cablé en 2.5mm²: tout ce qui est en dessous des disjoncteurs 20A et chauffages
câblé en 1.5mm²: tout ce qui est en dessous des disjoncteurs 16A et vmc
câblé en 6mm²: les plaques de cuisson.


merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
au moins 10 pour l'alim général
6 pour les plaques
1.5 pour l'eclairage
2.5 pour le reste

ca doit etre ca
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Rumilly (74)
Première question: tu parle de rénovation, mais es ce que tu a déjà un abonnement EDF pour ce logement, ou il faut que le CONSUEL passe?
Si tu as déjà un abonnement EDF, pas de souci, sinon, ton tableau n'est pas conforme.

Un tableau conforme est constitué de:
Plusieurs INTER DIFFÉRENTIEL 40A 30mA de type AC (1 pour un logement de moins de 35m², 2 pour un logement entre 35 et 100m², et 3 pour tout logement de plus de 100m²)

Un INTER DIFFÉRENTIEL 40A 30mA de type A. Ce dernier sert UNIQUEMENT à protéger les départs suivant:
- disjoncteur 32A pour la plaque de cuisson
- disjoncteur 16A (ou 20A) pour le Lave Linge
- un autre circuit spécialisé (VMC ou Prises GTL ou Volet roulant,...)

L'ensemble des éclairage, prises, chauffe eau, etc sont réparti sous les interrupteurs différentiels de type AC.

Pour finir, tu n'est pas obliger de protéger ton contacteur jour/nuit par un disjoncteur 2A, tu peut sans problème le commander en aval du disjoncteur 20A du chauffe eau.
Pour la VMC, un 10A coutera beaucoup moins cher!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
De : Rumilly (74)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
rdasoft a écrit:...
Un tableau conforme est constitué de:...

pour le neuf oui, mais pas pour la réno même avec visite de Consuel.

pour la vmc, il faut un 2A, tant pis si c'est plus cher, c'est une question de sécurité.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Rumilly (74)
En effet, pour le neuf.
Tu peut très bien mettre un Inter différentiel 40 30mA en tête et tout mettre dessous. C'est conforme.

Pour la rénovation, il est quand même conseiller de s'en rapprocher le plus possible, ça aide face au contrôleur...

L'avantage du disjoncteur 2A est pour la protection du bien (la VMC en l'occurrence). Car avec un 10A, en cas de court circuit, pas de souci, ça disjonctera!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
De : Rumilly (74)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Salutatous,


rdasoft a écrit:Première question: tu parle de rénovation, mais es ce que tu a déjà un abonnement EDF pour ce logement, ou il faut que le CONSUEL passe?
Si tu as déjà un abonnement EDF, pas de souci, sinon, ton tableau n'est pas conforme.

Un tableau conforme est constitué de:
Plusieurs INTER DIFFÉRENTIEL 40A 30mA de type AC (1 pour un logement de moins de 35m², 2 pour un logement entre 35 et 100m², et 3 pour tout logement de plus de 100m²)

Un INTER DIFFÉRENTIEL 40A 30mA de type A. Ce dernier sert UNIQUEMENT à protéger les départs suivant:
- disjoncteur 32A pour la plaque de cuisson
- disjoncteur 16A (ou 20A) pour le Lave Linge
- un autre circuit spécialisé (VMC ou Prises GTL ou Volet roulant,...)

L'ensemble des éclairage, prises, chauffe eau, etc sont réparti sous les interrupteurs différentiels de type AC.

Pour finir, tu n'est pas obliger de protéger ton contacteur jour/nuit par un disjoncteur 2A, tu peut sans problème le commander en aval du disjoncteur 20A du chauffe eau.
Pour la VMC, un 10A coutera beaucoup moins cher!



Non, non, et non.


On doit mettre au moins un différentiel de type A

pour ce qui est du nombre de différentiels, votre intervention peut prêter à confusion, il est préférable de lire le doc selon le lien suivant : http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F9

Pour ce qui est du type A, vous faites erreur. Certes, il doit protéger les plaques et le lave linge (appareils pouvant générer des courants de défaut à composante continue), mais ils ne peuvent protéger que deux circuits en plus (pour les 30mA 40A)mais certainement pas la VMC ou les prises GTL, seulement des circuits non spécialisés, voir le lien : http://www.promotelec.com/upload/filpilote/490ab336-d77d-4e63-bbb0-d424535286cf.pdf

La norme demande un 2A pour la VMC (sauf cas exceptionnel que le commun des mortels ne rencontre pas sur une maison)

Pour ce qui est du 2A du ballon, il protege la commande du contacteur et non le circuit puissance, ce 2A est OBLIGATOIRE normativement...



Personnellement, je n'ai rien vu de choquant sur ce schéma de distribution



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour aller dans le sens de RFCO un type A ne sert pas UNIQUEMENT à protéger...

Mais il doit OBLIGATOIREMENT protégé plaques et lave-linge.

Mais rien ne vous interdirait de tout protéger par des types A.


Globalement la répartition proposée est conforme.

Les suggestions d'amélioration que je ferais seraient de :
- ne pas mettre les 2 circuits d'éclairage sous le même ID (si celui-ci coupe il n'y a plus d'éclairage dans le logement)
- avec environ 7kW de chauffage, de dédier un ID au chauffage et donc de mettre hotte et VMC sur l'ID de droite
- d'ajouter un disj 2A sous l'ID de chauffage pour mettre un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
- a noter qu'il n'est pas obligatoire de dédier un circuit à la hotte et au frigo(mais rien n'empêche de le faire).
- qu'il est préférable de mettre les prises extérieures sur un circuit dédié (obligatoire si non attenant au batiment)
- que curieusement, il y a des prises extérieures mais pas d'éclairage extérieur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
Carminas a écrit:...
- que curieusement, il y a des prises extérieures mais pas d'éclairage extérieur

@+


les prises sont prévues pour brancher... des lampadaires amovibles

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
attention, ce que dit Rdasoft est hors norme!

+1 avec carminas et rfco

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Bonjour,

Merci pour toutes ces remarques.
L'eclairage exterieur est en effet un oubli de ma part.
Pour la hotte et le frigo, je peux donc les brancher sur un circuit prise classique ?
Je vais refaire mon schéma en tenant compte des remarques de Carminas et je reviendrai vers vous.

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
ouvre_boite a écrit:Bonjour,

Merci pour toutes ces remarques.
L'eclairage exterieur est en effet un oubli de ma part.
Pour la hotte et le frigo, je peux donc les brancher sur un circuit prise classique ?
Je vais refaire mon schéma en tenant compte des remarques de Carminas et je reviendrai vers vous.




Salutatous,

Oui, hotte et frigo peuvent etre sur le même circuit que d'autres prises...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Bonjour,



J'ai donc fais quelques modifications, j'espère que ce sera bon

Le télérupteur et bien protégé par un disjoncteur 10A comme sur ce schéma: http://www.telerupteur.com/cabler_telerupteur_unipolaire.htm




Deux autres questions:

-entre le compteur EDF et mon tableau il y a 15m, est-ce que 2x1omm² suffisent ou bien il faut passer en 16?
-J'utilise la même section que l'arrivée pour aller jusqu'à mes interrupteurs différentiels?

Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cette version me semble pas mal.

Pour les sections entre le DB ERDF et les borniers du tableau :
- 10² si DB 15/45A.
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
Mais avec du chauffage électrique je vous conseille d'éviter le 10².

Passez également un câble téléinfo pour piloter votre gestionnaire d'énergie.

Entre les borniers du tableau est les ID :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
- 16² si IDs alimentés par un peigne vertical (que je vous conseille si vos ID sont peignables).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Bonsoir,

Carminas a écrit:Bonsoir

Cette version me semble pas mal.

Pour les sections entre le DB ERDF et les borniers du tableau :
- 10² si DB 15/45A.
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
Mais avec du chauffage électrique je vous conseille d'éviter le 10².

Passez également un câble téléinfo pour piloter votre gestionnaire d'énergie.


Je vais donc passer du 2x16mm² et 2x1.5mm²
Le compteur EDF est sur le mur exterieur de la maison, je peux utiliser de la gaine ICTA diamètre 32 pour aller jusqu'à mon tableau ?!


Carminas a écrit:
Entre les borniers du tableau est les ID :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
- 16² si IDs alimentés par un peigne vertical (que je vous conseille si vos ID sont peignables).

@+


Vu le prix de ces peignes, je vais m'en passer, je trouve cela un peu cher

Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous voulez utiliser un gestionnaire d'énergie (ce que je vous conseille fortement), il faut la téléinfo.
Prendre un câble 2 paires type SYT écranté. Du câble téléreport non armé conviendra pour cet usage.
Le câble 2x1,5² c'est pour les HC, mais la téléinfo véhicule l'info HC et la restituera à votre gestionnaire d'énergie, qui lui même pilotera votre contacteur HC.

A défaut de peignes vertical, utilisez si possible des ID peignables pour les peignes horizontaux.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 21h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir