Retour
Menu utilisateur
Menu

Moulure pour câble EDF ?

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 18.292 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Calvados Caen (thaon) (14)
Bonsoir à tous,

encore nous pour une question concernant cette fois si notre alimentation par EDF du tableau électrique.

J'ai vu sur certain sujet du forum et sur Google entre autres, que EDF installait eux même une moulure entre l'arrivée TCP 90 rouge et le disjonteur abonné.

Si cella s'avère être vrai, faut-il les prévenir avant ou est-ce une installation classique qu'ils ont l'habitude de faire et donc ils ont surement le matériel nécessaire dans leur véhicule le jour de l'intervention de raccordement ?

Sinon j'avais prévu de le faire moi-même avec une moulure 40 mm X 90 mm, y a t'il une norme pour ce passage de câble EDF ? Car je n'est rien trouvé dans la NF C 15100.

Une petite photo pour illustrer:



Merci d'avance pour vos réponses.

A+

TOFIRENATHMAELYS
Messages : Env. 200
De : Calvados Caen (thaon) (14)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
dans ces dimensions, on ne parle pas de moulure mais de goulotte.

et celle que tu as est largement suffisante
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Fréjus (83)
Attention si le consuel n'est pas encore passé : le volume de réserve dans le tableau est insuffisant (mini 20%)...
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
Messages : Env. 200
De : Fréjus (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Calvados Caen (thaon) (14)
Bonjour à tous,

merci à vous deux pour vos réponses, effectivement la réservation de 20% n'est pas respectée et justement j'allais y venir assez rapidement à ce sujet. Comment puis-je rajouter de la place sans recommencer à zéro ? Peut-on remettre un tableau avec une ou deux rangés de module en dessous de celui déjà présent ? C'est vrai que la venue du consuel m'inquiète un peu.

Merci encore.

A+

TOFIRENATHMAELYS
Messages : Env. 200
De : Calvados Caen (thaon) (14)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
le tableau n'as pas été posé sur la goulotte? bizar...

ça risque d'etre un peu galere aussi pour cabler les borniers phase et neutre en 16 ou 25mm² il aurait fallut le faire en premier normalement, et laisser les cables en attente au niveau du DB edf, les inter diff ne sont pas alimenté non plus :/

la tu dois ajouter un tableau a mon avis, par contre il doit etre entre 1m80 et 1m de hauteur, donc un tableau 4rangé prend toute la hauteur dispo il me semble, il faudra le mettre a coté, la ou sont les tableau de comm ça aurait été le mieux, et viré ses derniers au dessus de 1m80 ou en dessous de 1m

revérifié vos serrage des disjoncteurs et inter diff, serrez fort avec un tournevis bornéo, remettez un petit coup sur chaque vis avant le passage du consuel, surtout sur le bornier de terre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Calvados Caen (thaon) (14)
la remarque est bonne, nous n'avons pas encore raccordé les borniers phase et neutre car nous ne savons pas quelle section mettre il faut que j'arrive à joindre le consuel pour leur poser la question mais il sont très difficile à joindre. Tout à été un peu fait à l'envers dans cette maison c'est un pote qui me faisait l'élèc à la base mais plus de nouvelles depuis un certain temps et c'est un autre pote qui reprend tant bien que mal les prémisses de l'installation, donc au tout début il y avait un tableau 3 rangés situé comme le nouveau sur la gauche c'est pour quoi il n'est pas situé sur la goulotte.
Messages : Env. 200
De : Calvados Caen (thaon) (14)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah d'accord, et oui ce n'est pas facile

par contre déterminé la section est tres facile, il suffit de savoir ce que vous allez demandez comme abonement a EDF, je pense 12KVA avec un disjoncteur reglable de 30,45 et 60A dans ce cas, les fils alimentant les inter diff doivent supporter 60A donc 16mm² minimum.

es-ce que vous avez un ID de type A? de 40 ou 63A? y'as de fortes chances qu'un de vos ID soit surchargé... enfin je dis ça... on peu pas zoomer, la taille de l'image a été réduite dommage

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Calvados Caen (thaon) (14)
Re-bonjour,

je viens d'envoyer hier ma demande de raccordement a ERDF et j'ai fais la demande pour du 12 KVA effectivement, je suppose que vous parlait du disjoncteur abonné quand vous parlait du disjoncteur réglable ? Si c'est le cas c'est un disjoncteur BACO 15/45A 500mA.

J'ai un ID de type A de 40A et il y a "dessus" un Disjoncteur 32A= Plaque de cuisson, disjoncteur 20A= PC Four, Disjoncteur 20A= PC Réfrigérateur, Disjoncteur 16A= Goupe de 8 PC, Disjoncteur 10A= Groupe d'éclairage, Disjoncteur 10A= Eclairage Cuisine, Disjoncteur 10A= Volets Roulants, Disjoncteur 2A= VMC. Voilà pour le détail de L'interupteur Différentiel Type A.

Je joins une photo un peu plus grande du tableau, j'en referrai une de plus près au besoin:



A+ et merci pour votre aide car je me sens un peu dans le C*C* !!
Messages : Env. 200
De : Calvados Caen (thaon) (14)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
tu rajoute un tableau une rangée dessous et tu seras tranquile pour les 20% de reserve
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Calvados Caen (thaon) (14)
Merci, faut-il que je relie les borniers Phase / Neutre du tableau principal aux borniers du second ?
Messages : Env. 200
De : Calvados Caen (thaon) (14)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour relier le DB aux borniers, du 10² suffirait vu que le DB est un 15/45A.
Vu la courte distance et donc le faible écart de prix, je te conseille plutot du 16² qui te permettra d'aller jusqu'à 60A si un jour tu en avais besoin.

Pour la liaison borniers ID :
- 10² avec un ID 40A
- 16² avec un ID 63A.

Ton type A est trop chargé, il faut mettre un 63A à la place.
Le lave-linge devrait également être sous un type A.

Pour les 20%, il suffit d'ajouter un tableau d'une rangée au dessous (tu peux descendre à 50cm s'il y a une porte à ton tableau). Tu peux relier ensemble les borniers phase neutre des 2 tableaux ou alimenter les ID des 2 tableaux, à partir des borniers du 1er.

Ce n'est pas un problème si le tableau n'est pas sous la goulotte (mais ne rien mettre au dessus ou en dessous du tableau, sauf matériel électrique).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Calvados Caen (thaon) (14)
merci pour cette réponse rapide et très clair, j'ai donc mon lave linge à ajoute au type A, mais mon lave vaisselle, sèche linge et congélateur pendant qu'on y ait doivent-ils aussi être sur un type A ?
Est-ce que cela va trop charger un 63A ?
Peut-on dans ce cas mettre un deuxième type A dans le tableau ?


Merci encore, @+
Messages : Env. 200
De : Calvados Caen (thaon) (14)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Caen (14)
Bonjour, pour gagner de la place, vous pouvez aussi retirer les 2 pc dans le tableau et ajouter 2 pc plexo a coté de la gtl
Bon courage .
Messages : Env. 10
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tu peux mettre autant de type A que tu veux dans un tableau (certains ne mettent que cela).

Seuls les plaques et le lave-linge doivent obligatoirement être sous un type A.

Mais rien n'interdit de mettre sous un type A d'autres types de circuits.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
mat14 a écrit:Bonjour, pour gagner de la place, vous pouvez aussi retirer les 2 pc dans le tableau et ajouter 2 pc plexo a coté de la gtl
Bon courage .


C'est vrai qu'en enlevant les 2 PC cela fait 11 emplacements de libres sur 52. Les 20% y seraient

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 18h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir