Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Le conduit PGI est même fortement conseillé pour les po^les a granules,
car il à été conçu pour optimiser le rendement de l'appareil.

Par contre je ne comprends pas ce que vou voulez dire par :

on s'on sert pas de la sortie du PGI ??
Messages : Env. 200
De : Béville Le Comte (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message 06 - La Colle Sur Loup (6)
chatounou a écrit:Bonjour à tous,

Sur notre maison en construction est prévu un poêle RIKA COMO avec entrée d'air par le vide sanitaire.
Pour des raisons de coût, notre constructeur nous a conseillé une sortie d'air par conduit PGI100/150 (le conduit PGI coute à priori - cher).


Je ne comprends pas "les raisons de coût". Dans notre cas, nous avons fait réaliser la cheminée par notre maçon (une cheminée est obligatoire il me semble, donc compris dans le prix de la maison) et le conduit est en boisseaux. A notre charge, nous avons le raccord du poêle au conduit, c'est tout. Les conduits en boisseaux neufs n'ont pas obligation d'être tubés (faut juste trouver le bon artisan poseur de poêle qui sait faire - comme disait Kevin quelques dizaines de pages en amont). Du coup, ça nous a coûté quelque chose comme 2000 euros en moins qu'un conduit PGI pour une maison de plain pied. Alors pê qu'il y a beaucoup de bonnes raisons qui justifient un conduit PGI mais pas une raison de coût

J'en parle parce qu'on a failli se faire avoir... et finalement, on a dû demander à notre pauvre maçon (parce qu'on avait plus de sous pour payer le PGI !) qui est vraiment une pâte de nous faire notre cheminée alors que la maison était déjà hors d'eau/hors d'air... il a quand même un peu râlé en disant que ça aurait été plus simple de la faire en même temps que le toit

Edit : nous avons, bien sûr, une entrée d'air par le vide sanitaire
AAMOI 2477 - http://maisonlacolle.forumconstruire.com

---Maison BBC pas finie mais dans nos murs depuis le 05/02/11---
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : 06 - La Colle Sur Loup (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
@friedje: Le conduit PGI a été créé pour les poêles à granulés mais bizarrement l'entrée d'air ne fonctionne bien que pour les faibles hauteurs de conduit (tout du moins pour les poêles RIKA)
Voila pourquoi je n'utilise pas la "fonction" entrée d'air du conduit PGI.

@sab06: Raison de coût car notre constructeur nous laissait le choix entre un conduit isolé et un conduit PGI.
Le conduit PGI étant moins coûteux, nous sommes partis sur cette solution mais je n'avais pas pensé que le refroidissement du conduit ne serait plus assuré si nous n'utilisions pas l'entrée d'air du PGI.
Pensez vous que ca puisse être dangereux?
Ca peut être nuisible pour le fonctionnement du poêle?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Calas (13)
@chatounou
Nous avons une installation RIKA COMO avec un conduit PGI et une entrée air dissociée qui va dans notre garage.
Nous avons choisi cela effectivement à cause la problèmatique de hauteur qui était de 2m30 et qui pouvait poser problème.

Par contre je te confirme que nous avons aucun problème de refroidissement du conduit PGI même sans utiliser la "fonctionnalité" d'entrée d'air couplé à la sortie des gaz via le PGI.

Bonne journée.
Messages : Env. 10
De : Calas (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
chatounou a écrit:@friedje: Le conduit PGI a été créé pour les poêles à granulés mais bizarrement l'entrée d'air ne fonctionne bien que pour les faibles hauteurs de conduit (tout du moins pour les poêles RIKA)
Voila pourquoi je n'utilise pas la "fonction" entrée d'air du conduit PGI.

@sab06: Raison de coût car notre constructeur nous laissait le choix entre un conduit isolé et un conduit PGI.
Le conduit PGI étant moins coûteux, nous sommes partis sur cette solution mais je n'avais pas pensé que le refroidissement du conduit ne serait plus assuré si nous n'utilisions pas l'entrée d'air du PGI.
Pensez vous que ca puisse être dangereux?
Ca peut être nuisible pour le fonctionnement du poêle?


mais dans votre message précédent vous dites : Etant donné qu'on ne se sert pas de la fonction sortie d'air du PGI
Voila pourquoi je ne comprenais pas.

Moi aussi je prends l'air dans le sous-sol. Pour le refroidissement du conduit il faut 10cm autour si il y a des produits
qui craignent la chaleur. sinon pas de problème de fonctionnement. Moi j'ai 10cm de laine de roche autour
Messages : Env. 200
De : Béville Le Comte (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Ah oui excusez moi c'est bien l'entrée d'air que je n'utilise pas sur le conduit PGI.
Ma seule crainte est que le conduit, qui est à 40mm de notre mur porteur, soit brulant , donc dangereux.

Merci pour ton expérience Shopiman ca me rassure.
Ton conduit est-il brulant si tu le touches dès la sortie du poêle?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Votre conduite part tout suite dans le mur, ou passe-t-il d'abord dans la pièce et puis traverse le plancher/plafond ?

Chez moi il monte 2m50 avant de passer le plancher, et même à deux mètres de hauteur je peux y poser et laisser
ma main sur le conduit sans me bruler. Il faut pas oublier que le poêle à granules est un produit de haut rendement, et
la chaleur part surtout dans la maison, et pas dehors via le conduit. Pour le fonctionnement cela ne craint rien.

Par contre il faut respecter la règlementation en cas de feux de cheminée par exemple, ou le tuyau deviendra beaucoup plus chaud.
Messages : Env. 200
De : Béville Le Comte (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Même contexte que vous friedje.
Votre conduit n'est pas non plus isolé?
Pas de danger pour les enfants alors?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
chatounou a écrit:Ah oui excusez moi c'est bien l'entrée d'air que je n'utilise pas sur le conduit PGI.
Ma seule crainte est que le conduit, qui est à 40mm de notre mur porteur, soit brulant , donc dangereux.

Merci pour ton expérience Shopiman ca me rassure.
Ton conduit est-il brulant si tu le touches? dès la sortie du poêle?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Je dirais, oui et non.
La porte devant (moi j'ai un topo avec la porte tout verre), et la pierre au dessus
qui sert à capter et retenir la chaleur pendant des heures, deviennent plus chaud
que le conduit. Alors si les enfant peuvent se bruler au conduit, ils vont aussi se bruler
à la porte..... Ils vont vite apprendre qu'il faut garder ses distances (tout comme mon chat).
Messages : Env. 200
De : Béville Le Comte (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
chatounou a écrit:
chatounou a écrit:Ah oui excusez moi c'est bien l'entrée d'air que je n'utilise pas sur le conduit PGI.
Ma seule crainte est que le conduit, qui est à 40mm de notre mur porteur, soit brulant , donc dangereux.

Merci pour ton expérience Shopiman ca me rassure.
Ton conduit est-il brulant si tu le touches? dès la sortie du poêle?


Biensur en bas derriere le poêle, à la sortie il est brulant. La flamme monte jusqu'a 800
degrées parfois. (quand même). 40mm me semble assez dangereux comme distance.
Chez moi c'est 10cm. Et la le mur reste froid/tiède. Faudra peut être prévoir habiller une
partie du mur d'une dalle pour mieux diffuser la chaleur.

Edit : je viens de tester, la flamme de mon poêle est à 550 dégrées.
Si je mets ma main en bas à la sortie à une distance de 4 cm je me brule absolument pas.
Messages : Env. 200
De : Béville Le Comte (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Calas (13)
Il y'a deux choses qu'il faut distinguer : le conduit horizontal en 80 mm qui sort du poêle qui ne peut pas être en PGI, celui ci est forcement très chaud et ne peut etre touché, mais d'un autre coté il n'est absolument pas accessible car juste derrière le poele. Ce conduit mesure 40 cm, puis apres vous avez le Té et le conduit PGI vertical qui lui n'est pas dangereux au toucher,avec évidement une diff de T° entre le bas et le haut. Le conduit PGI est par définition isolé puisqu'il possède une lamelle d'air et ce même si il n'est pas utilisé comme entrée d'air pour le poêle. Le mien passe dans le mur sans aucune isolation de T°, et sans aucun risque.
La plus importante source de chaleur reste le poêle lui même avec une T° qui ne permet pas de poser la main dessus.

A votre disposition,
Messages : Env. 10
De : Calas (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Calas (13)
@chatounou: précisement qu'est ce qui est à 4cm du mur? le tubage horizontal sortie de poêle inox ? ou le tube PGI ? Ce n'est pas la même chose en fait.
Messages : Env. 10
De : Calas (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Merci de vos réponses!

@shopiman: ci-dessous le schéma de mon installation, en fait la paroi de mon conduit PGI sera à 5cm du mur (mur porteur en béton)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Bonsoir,


Mon Topo siffle de temps en temps, avez vous une idée du soucis ?

Merci.

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 12h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
23
16

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

305
abonnés
surveillent ce sujet
Voir