Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau

Ce sujet comporte 5.814 messages et a été affiché 1.668.072 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
305
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Yvelines
J ai comme prévu chauffé tout le wk en mode room plutot qu AUTO étant donné que nous etion là. Eh bien mais premieres constatations sont qu'hormis le fait que l AUTO gere des plages de chauffe ( en l occurence 8h30-22h) et pas le ROOM, pour la même T° demandée il fonctionne de la même maniere : à savoir tres forte flamme au debut pdt une tre large heure et puis progressivement la flamme s estompe en se rapprochant de la T° pour s'arreter ensuite ( même constat que toi en fait Sivencl) peut être la phase de clean est plus courte en Room.
Messages : Env. 40
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Merci Ayeck et LaDenree
C'est en fait tres normal qu'en Auto et Room cela fonctionne pareil, je trouve !
En room, le temps de clean n'arrête pas de varier chez moi.Tres souvent 15 sec', quelquefois 35 sec', et parfois comme dans le temps 2'. Mais en refaisant un essai en heat, cela m'a fait pareil.

SI cela avait marché comme indiqué par le technicien de l'installateur de Cure Hem, cad le poele s'arrete des atteinte de la t° désirée sans la moindre régulation, personne n'aurait acheté ces poeles ! Cette régulation permet que le fait qu'il y ait 2° d'ecart entre le la t° d'arret et celle du redémarrage est acceptable car pas trop souvent (et peut-etre pas du tout s'il fait vraiment froid).
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Aujourd'hui, en rentrant à la maison mon poêle affichait "No Pellets", j'en ai donc profité pour le nettoyer (il attend ça depuis le 29/11) et prendre quelque photo

No Pellet, pourtant il restait ça :


Ou comme ça en le rangeant bien



Après une semaine de fonctionnement sans nettoyage, il n'est pas si sale que ça :



Non, qu'en pensez-vous ??

Regardons le bac à cendres



Le creuset :



Là, les trous du fond sont bien bouchés ....



Passons un bon coup d'aspi



et nettoyons à l'aide d'un chiffon sec la vitre



Et maintenant reste plus qu'à remplir



Après un sac



et ensuite le second



Bon 30 kilos ne rentrent pas




Ma consommation semble avoir augmenté, surement à cause du manque de nettoyage, il fait plus de clean donc brule plus de pellets (je pense vu comment était bouché les trous) ... je suis maintenant à 276kg de pellets pour 322 heures de fonctionnement.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Bonjour,

J'ai eu une coupure de 2 min de l'électricité, et le poele s'est arrété. Il est reparti tres vite selon son mode opérationel, directement en Start. mais il y a eu un petit trop plein de granulés.

Est-ce que l'un d'entre vous aurait réfléchi a un onduleur pour son poele a granulés ?

COrdialement.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Ardennes
pas con l'onduleur faut juste voir la puissance de celui ci et le prix

le poêle au bout d'une semaine est vraiment très propre suis étonné
Messages : Env. 500
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Moi j'ai dans le sous sol 2 batteries et un convertisseur de 12V -> 220V
Au cas ou de panne prolongé comme j' ai eu le 01 janvier cette année (6H de panne)

Le poêle peut tourner 16h sur ça. Sinon si vous avez peur des petites coupures,
comme pendant les orages, un simple onduleur pour les ordinateurs fait l'affaire,
500W suffit largement.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Messages : Env. 200
De : Béville Le Comte (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Normalement le como a besoin de 350w au démarrage et ensuite aux alentours de 50w.
Un onduleur informatique peut donc convenir puisqu'il s'agit d'assurer les 50w pendant quelques minutes...sauf si un clean intervient.
Un onduleur de 700Va devrait suffire et assurer quelques minutes y compris avec clean.
Pour assurer plus de temps, aucun onduleur ne fera l'affaire, leurs batteries sont trop petites, mais c'est tres tres rares chez moi.

Cela dit
En cas de micro coupure, le poele se débrouille tres bien tout seul, juste un petit changement dans la ventilo.
J'ai pu voir qu'en cas de coupure ou les braises subsistent, il repart aussi tres tres vite puisqu'il ne fait pas la phase d'ignit.
un onduleur n'aura donc d'interet que pour les coupures qui tournent autour du temps qui impose au poele de faire stop and start. Je ne sais pas de combien il s'agit. Mais si il s'agit de 10 a 15 minutes, un onduleur serait interessant et empecherait le stop.
Trouver quel est ce temps n'est pas evident, car cela demande de couper plusieurs fois jusqu'a ce qu'on le trouve ! Quelqu'un a-t-il deja pu voir ce temps ?

J'ai une prise parasurtension qui fait aussi onduleur, elle a actuellement la base du tel fixe (sans fil) et mon modem sans fil (je n'ai pas de box). Elle m'a deja assuré 8' de tension lors d'un test avec les deux branchés (et avec une sonnerie).
Je vais tester cette prise / onduleur sur le poele....deja pour voir si le poele supporte un tel onduleur.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
friedje a écrit:Moi j'ai dans le sous sol 2 batteries et un convertisseur de 12V -> 220V
Au cas ou de panne prolongé comme j' ai eu le 01 janvier cette année (6H de panne)

Le poêle peut tourner 16h sur ça. Sinon si vous avez peur des petites coupures,
comme pendant les orages, un simple onduleur pour les ordinateurs fait l'affaire,
500W suffit largement.


Ou est-ce qu'on peut acheter ce systeme de 2 batteries et d'un convertisseur ?
Est-ce que cela supporte le start/ignit ?
Est-ce qu'on peut l'installer suffisament vite pour que le poele n'ait pas besoin de faire stop puis start ?
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
bonsoir, cela ne s’achète pas tout prêt, en tout cas pas que je sais.
Moi j'ai deux batteries de voiture et un convertisseur 600W, qui s’achète
dans les grands surfaces, maison bricolages ou sur le net.
Oui avec 600W il supporte le start/stop. Je peux le brancher en 2 minutes
si il faut, suffit que je descends dans la cave ;)
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Messages : Env. 200
De : Béville Le Comte (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Essonne
J ai la meme intallation, un convertisseur et une batterie auto de fort amperage (a cause du fameux P = U x I ) en cas de coupure prolongée.
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Messery (74)
Bonjour tout le monde,

Un petit retour suite aux problèmes rencontrés avec mon PICO depuis le 11 octobre 2011, date de l'installation.

Intervention du technicien - installateur hier soir pour changer plusieurs composants du poêle.

Historique des problèmes :

--> Modes HEAT, tout fonctionnait normalement
--> Modes ROOM et AUTO, gros soucis de combistion avec une flamme très forgée type chalumeau (températures de la flamme entre 320 et 390 degrés, jamais plus)
--> Alertes CALL SERVICE régulières
--> Remise à zéro (d'usine) du poêle à 2 reprises après déclenchement du disjoncteur de ma maison (inscription "*EASY OFF" lorsque le courant est réapparu), remise à zéro du compteur de KG de granules et de fonctionnement
--> A une reprise AUTO OFF le matin au réveil, alors qu'il était ON au coucher
--> A une reprise, poêle bloqué sur le mode IGNIT durant plus de 20 minutes... à force de manipuler les bouttons du menu, le poêle est passé en START puis au mode HEAT que j'avais séléctionné.
--> Réglage du FAN dans le menu caché de -20 à +20 n'avait aucune incidence sur la flamme...
--> Le passage en soft 1.36 avait empiré ces phénomènes.

Mon installateur m'avait initialement indiqué qu'il allait changer les condensateurs du moteur du ventilateur ainsi que le ventilateur.

Hier soir, il est passé avec un carton "plein" de nouvelles pièces :

--> nouvelle carte mère (en fait, il a changé tout le module dans lequel est fixé la carte)
--> nouvelle carte éléctronique qui commande la vis sans fin
--> nouvelle sonde de température
--> et un ou deux petits trucs dont je ne me souviens pas le nom

Il n'a pas changé les condensateurs ni le moteur. Il semblait en effet que soit il était défectueux et tous les modes disfonctionnaient, soit il était OK. De son propre aveu, il y avait eu trop de soucis bizarres sur mon poêle et selon lui, il s'agissait probablement d'un souci éléctronique.

Gros travail, environ 1h30 à 2h00 pour démonter toutes les parties du poêle pour accéder à l'éléctronique, mise en place des nouveaux composants, contrôle de la vis sans fin, remontage.

Dès l'allumage en mode ROOM, tout semble ENFIN fonctionner ... surtout, le réglage du FAN est maintenant oppérationnel, ce qui tant à prouver qu'il y avait un problème éléctronique auparavant. Tirage énorme (pour la démo) en +20, très faible à -20. Il a finalement été réglé à -7 ou -8. Je n'ai que très peu de recule, et étant donné les soucis rencontrés, je referais le point d'ici 15 jours mais je note un réel changement depuis hier soir.

Mode ROOM 21, conso depuis hier 19h30 avec 8 heures de fonctionnement, 650 grammes / heure. Belle flamme puis, à l'approche de la température de consigne la flamme diminue mais n'est pas forgée comme auparavant puis le poêle s'éteint tranquillement.

Pour désactiver le CALL SERVICE qui s'affiche, appui sur les 4 touches durant 5 secondes. Si vous avez accès au menu caché (appui simultané sur + et MENU), il suffit de mettre le CSENCOR sur OFF.

Bonne journée !
Poêle RIKA DOMO blanc avec sonde de température sans fil et module FIERENET- Granulés EO2

Installateur KALORICE Haute-Savoie (pièces détachées en vente sur leur site)
Messages : Env. 60
De : Messery (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
friedje a écrit:bonsoir, cela ne s’achète pas tout prêt, en tout cas pas que je sais.
Moi j'ai deux batteries de voiture et un convertisseur 600W, qui s’achète
dans les grands surfaces, maison bricolages ou sur le net.
Oui avec 600W il supporte le start/stop. Je peux le brancher en 2 minutes
si il faut, suffit que je descends dans la cave ;)


Est-ce qu'un convertisseur de ce type : http://www1.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc.cgi?art=0[...]amp;ins=62&lang=FR, en 600W ou plus pourrait aller ?
C'est du sinusoide modifié, est-ce que c'est bon ou faut-il du sinus pur ?
DE combien de metres peut-etre le cordon d'alim entre le convertisseur et le poele ?
Cordialement.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
cela ferait très bien l'affaire.
Il faut pas mettre des kilomètres de cordon,
chez moi ça fait environ 10 mètres..

Mais vous n'avez pas besoin de l'installer en permanence.
Moi je l'ai fait par ce que je pars de ma prise derrière
le poêle directement en sous sol, alors cela ne me gène pas.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Messages : Env. 200
De : Béville Le Comte (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Merci de ces renseignements. Une autre question :
Si je mets une batterie (auto ou camion ou tracteur) de 150 Ah, de combien d'autonomie puis espérer disposer ? (avec un démarrage ..;et un arret car il faut bien arréter proprement le poele !).
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
avec une effectivité en moyenne de 0,7, on pourra dire que :

12V x 150A = 1800 KW ou 0,7 x cela en VA dispo 1260VA
Votre poêle utilise pendant la période d'allumage environs 400VA
alors déjà il peut s'allumer pendant 3H en continu ;)

Quand le poêle tourne normalement il utilise environ 60VA
Sur cela il peut tourner 20 heures.
Avec une ou deux allumages il faut compter entre 19 et 20 heures d'autonomie.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Messages : Env. 200
De : Béville Le Comte (28)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 01h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
23
17

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

305
abonnés
surveillent ce sujet
Voir