ccoquille a écrit:
sivencl a écrit:TXXXX a dit aussi qu'ils ne s'occupaient pas du nettoyage a 700kg mais uniquement de l'entretien annuel.....qu'on a donc a faire correspondre a un multiple de 700Kg !
Faites le vous mêmes, c'est facile......
voila leur prose :
"Le nettoyage des 750kg est essentiel et relativement facile à faire. En suivant la notice, cela devrait vous prendre un peu plus d'une demie heure.
L'entretien annuel inclus les mises à jours et le ramonage, il vaut mieux le faire avant les premiers feux, aôut ou septembre".

Et on paie 180€ pour ça + 35€ de ramonage......

Honnêtement j'ai fait deux fois déja l'entretien des 700KG sur mon TOPO. C'est vraiment pas compliqué il faut juste s'assurer d'avoir le ou les joints a changer lors d'une depose du ventilo.Sorti de là c'est pas bien dur et ne justifie pas de faire appel à un pro.
Moi le pro c'est pour le ramonage et encore a cause de la facture pour l'assurance.Pour la mise à jour il fonctionne trés bien en 1.30 alors pas question de monter.
Par contre je recommande une fois par semaine de passer le goupillon dans les chambres, de faire le nettoyage complet sauf le demontage du ventilo et avec sa vous etes tranquille.
Dernier UP arretez de chercher a jouer avec les parametre du poele je suis sur que ca il aime pas.



tu démonte une fois par semaine les chambres de fumées donc tu retire la culasse?
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Messages : Env. 500
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
Non sur le TOPO il y a 4 conduit qui passe sur le flanc gauche du poele qui sont accessible par le haut apres depose d'une grosse plaque qui est le couvercle de l'echangeur de chaleur
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
buzz08 a écrit:
j'ai demandé un devis à mon vendeur justement pour ces joints impossible de trouver quoi que ce soit qui y ressemble
quand je lui dis que j'avais démonté mon como à 700kg il m'a pris pour un dingue

car pour eux malgré que rika dit qu'il faut le faire à 700kg il ne le font qu'une fois par an
150 euros l'entretien, démontage complet, ramonage et essai d'étanchéité du poêle


"Démontage complet, essai d'étanchéité"

pour 150 € chez moi, c'est démontage de la culasse haute, sans toucher à la plaque support de la sonde, goupillon dans les conduits latéraux, aspiration partie basse et hérisson dans le tubage ventouse. (sans aucun démontage)
En tout et pour 150 € je le rappelle, 45 minutes chrono sans se presser, cher payé pour un bout de papier destiné aux assureurs, ces voleurs patentés du même acabit, juste bon à arnaquer les pigeons que nous sommes !
Un bricoleur du dimanche ferait mieux les yeux bandés, en gros ni plus ni moins qu'un nettoyage des 700 kg expliqué dans la notice de l'appareil !
Le meilleur pour la fin : le démontage et le "graissage" de la vis sans fin prévue tous les trois ans !

Pour ma part, le démontage est loin d'être complet...
De qui se moque-t-on, si le sacro-saint installateur ne sait pas où trouver les pièces détachées ???
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Ardennes
je pense que le démontage complet comme je l'ai fait est peut être plus poussé mais au moins le nettoyage est bien fait
pour l'entretien de mon vendeur c'est qu'il m'a dit qu'il faisait après a voir réellement si c'est le cas
pour les pièces il peuvent toujours en avoir auprès de rika ( au passage il se prenne une marge normal me direz vous ) mais il n'ont pas de stock
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Messages : Env. 500
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Ardennes
ccoquille a écrit:Non sur le TOPO il y a 4 conduit qui passe sur le flanc gauche du poele qui sont accessible par le haut apres depose d'une grosse plaque qui est le couvercle de l'echangeur de chaleur


je viens d'aller voir le manuel du topo en faite ce que tu démonte est en quelque sorte la culasse
les chambres sont beaucoup plus pratique à nettoyer à ce que je vois ainsi que le démontage de la culasse
cela à l'air + facile dans l'ensemble
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Messages : Env. 500
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
Oui c'est clair en plus le decendrage auto c'est TOP .Il est clair que le TOPO semble plus simple en terme de montage donc de demontage. Un entretient complet pour une seconde fois c'est 45 minutes à mon avis.
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Vendee
rika como noir/blanc commander pour notre construction vivement l'hivers prochain
Messages : Env. 300
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Yvelines
ccoquille a écrit:Oui c'est clair en plus le decendrage auto c'est TOP .Il est clair que le TOPO semble plus simple en terme de montage donc de demontage. Un entretient complet pour une seconde fois c'est 45 minutes à mon avis.


Bonjour ccoquille,

J a iegalement un TOPO et fait pour la premiere fois l entretien des 700 kg; je me suis limité a ce qui était indiqué dans le guide rika. peux tu me dire ce que tu fais en plus du guide et notamment tu parlais d acceder au ventilo . comment procedes tu ??? et est ce sans danger pour le remontage ?

merci d avance
Messages : Env. 40
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
ccoquille a écrit:
sivencl a écrit:TXXXX a dit aussi qu'ils ne s'occupaient pas du nettoyage a 700kg mais uniquement de l'entretien annuel.....qu'on a donc a faire correspondre a un multiple de 700Kg !
Faites le vous mêmes, c'est facile......
voila leur prose :
"Le nettoyage des 750kg est essentiel et relativement facile à faire. En suivant la notice, cela devrait vous prendre un peu plus d'une demie heure.
L'entretien annuel inclus les mises à jours et le ramonage, il vaut mieux le faire avant les premiers feux, aôut ou septembre".

Et on paie 180€ pour ça + 35€ de ramonage......

Honnêtement j'ai fait deux fois déja l'entretien des 700KG sur mon TOPO. C'est vraiment pas compliqué il faut juste s'assurer d'avoir le ou les joints a changer lors d'une depose du ventilo.Sorti de là c'est pas bien dur et ne justifie pas de faire appel à un pro.
Moi le pro c'est pour le ramonage et encore a cause de la facture pour l'assurance.Pour la mise à jour il fonctionne trés bien en 1.30 alors pas question de monter.
Par contre je recommande une fois par semaine de passer le goupillon dans les chambres, de faire le nettoyage complet sauf le demontage du ventilo et avec sa vous etes tranquille.
Dernier UP arretez de chercher a jouer avec les parametre du poele je suis sur que ca il aime pas.


Il fonctionnait tres bien en 132 avec les paramètres d'usine jusqu'a maintenant alors qu'il semble tres connu que la 132 a des bugs , dont les problemes que j'ai.
J'ai essayé le fan a -5 pour voir l'effet sur le bruit (satisfaisant mais pas sur le machefer) et suis vite revenu en zero comme au départ. J' y suis depuis 2 mois.
N'ai rien essayé d'autre.

Je vais faire nettoyage du ventilo en essayant de pas le démonter car j'ai pas encore commandé les joints (merci Ccoquille pour les infos) cad en faisant exactement ce qui est dans le guide, puisqu'il n'y a que ça que je n'ai pas fait, mais je ne vois pas en quoi cela peut rendre au Stop les multiples ventilations qui ont disparu. Je me demande si elle n'a pas disparu non plus au start...celui ci est tres long maintenant....mais il marche quand même pour le moment (sauf la fois ou les granules ont continuer a tomber pendant la phase d' allumage....)..

Hier soir, pas de redéclenchage intempestif de la ventilo, clean normal toutes les heures, mais pas de ventilo au stop, creuset quasi propre quand même (on se demande a quoi sert tout ce cirque habituel , 35 coups de ventilo..a part abaisser la t° plus vite), cendres normales, fenetre comme dab un peu sale, conso a peu près semblable toujours a 0,896kg/h.

Pour la réactivité de Txxxx de Plaisir, a qui j'ai énoncé mes soucis et demandé de mettre la mise a jour du soft, aucune nouvelle depuis hier matin........

COmbien payez vous votre ramonage seul ?
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Bonjour,

J'ai pu nettoyer, donc a 702 kg, et le boitier de ventiltion deja nettoyé a 335kg, pas tres sale a cette époque, était cette fois très très sale, presque plein de poussiere., une partie assez adhérente. Il a fallu du temps pour aspirer frotter en essayant que ça tombe pas dans le ventilo.
J'ai nettoyé le ventilo sans demonter en utilsant un tube courbe et très fin pour aspirer dans les coins.... J'ai pu voir avec un miroir que c'etait assez propre après.

Derrière les parois du foyer, y'avait aussi pas mal de cendres.

Le tuyau de sortie de fumée etait bouché a un tier.....Pas pratique de le démonter car il a fallu que je décroche quasi au plafond !

Par contre je n'ai pas pu bien nettoyer la culasse.
Le joint était correct, mais cela a été très difficile de dévisser la sonde....très très.
Pas facile facile non plus de la basculer vers l'avant.
Cela ne m'a pas semblé trop sale, mais je pense que c'est pas terrible et qu'il faudra que je la refasse vite.
Question : où tombe ce qu'on nettoie dans la culasse, et qu'est ce qu'on est obligé de refaire après ?

J'ai redémarré. C'est bien reparti en room 22. Il m'a semblé que le start était redevenu comme au début, un peu plus rapide. Je vais voir comment cela se passe au stop prochain.....
SI il n'y a toujours pas la myriade de petits coups de soufflerie, j'en déduirai que le soft 132 est bien le responsable.

Au fait, est-ce qu'au STOP vous avez aussi une myriade de coups de soufflerie ?

Cordialement.

Nb j'ai mis 1h 20.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
T emballe pas trop vite ...... Regarde un peu les pages précédentes
C est pas toujours un parcours de santé loin de la
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Il y a eu un clean, bruit de soufflage moins bruyant qu'au depart...;et 2 minutes. Le godet était tellement propre que le feu a eu du mal a redémarrer.

Au stop quand t° atteinte, pas de bruits de soufflage particuliers. Juste un petit bruit durant 20 minutes. Godet propre après.
ce n'est donc pas revenu comme avant...
Il y a des avantages : moins de bruit.
Il ne semble pas y avoir de désavantage si ce n'est un stop plus long.

Mais je reste persuadé que le soft 132 bug depuis qu'il y a eu le probleme de trop de pellets. C'est a ce moment que le soufflage fort a disparu au stop.
J'ai donc peur que l'incident avec le godet plein et de la fumée en veux tu en voila dans le poële et par la cheminée peut se reproduire.

Je n'ai pas de nouvelles de Tiplo....je vais les relancer.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
ayeck a écrit:
ccoquille a écrit:Oui c'est clair en plus le decendrage auto c'est TOP .Il est clair que le TOPO semble plus simple en terme de montage donc de demontage. Un entretient complet pour une seconde fois c'est 45 minutes à mon avis.


Bonjour ccoquille,

J a iegalement un TOPO et fait pour la premiere fois l entretien des 700 kg; je me suis limité a ce qui était indiqué dans le guide rika. peux tu me dire ce que tu fais en plus du guide et notamment tu parlais d acceder au ventilo . comment procedes tu ??? et est ce sans danger pour le remontage ?

merci d avance


Salut ,

c'est trés simple.Tu debranches le poele , defait l'alimentation en air pour avoir plus de place.Ensuite tu a trois vis 2 en haut une en bas tu les enleves. tu deboite doucement le fond en alu , une personne peut te le tenir pour la suite.
Il faut deconnecter la liaison electrique du fusible , celle du ventilo et le fil d'alimentation electrique. Ce n'est que des devissage ou des contacteur a defaire . Faut 5 minutes.
Ensuite tu peux retirer le fond et travailler tranquille.
pour le ventilo il n'y a que trois vis , une fois defaite le ventilo est deposé tu peux le nettoyer tranquille ainsi que les conduits d'evacuation des fumées.

En trente minutes c'est fait sans forcer.Penses juste a commander avant le joint papier chez rika il coute 4€ et 8 de port.Du coup j'en prend 2 !!
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
sivencl a écrit:
ccoquille a écrit:
sivencl a écrit:TXXXX a dit aussi qu'ils ne s'occupaient pas du nettoyage a 700kg mais uniquement de l'entretien annuel.....qu'on a donc a faire correspondre a un multiple de 700Kg !
Faites le vous mêmes, c'est facile......
voila leur prose :
"Le nettoyage des 750kg est essentiel et relativement facile à faire. En suivant la notice, cela devrait vous prendre un peu plus d'une demie heure.
L'entretien annuel inclus les mises à jours et le ramonage, il vaut mieux le faire avant les premiers feux, aôut ou septembre".

Et on paie 180€ pour ça + 35€ de ramonage......

Honnêtement j'ai fait deux fois déja l'entretien des 700KG sur mon TOPO. C'est vraiment pas compliqué il faut juste s'assurer d'avoir le ou les joints a changer lors d'une depose du ventilo.Sorti de là c'est pas bien dur et ne justifie pas de faire appel à un pro.
Moi le pro c'est pour le ramonage et encore a cause de la facture pour l'assurance.Pour la mise à jour il fonctionne trés bien en 1.30 alors pas question de monter.
Par contre je recommande une fois par semaine de passer le goupillon dans les chambres, de faire le nettoyage complet sauf le demontage du ventilo et avec sa vous etes tranquille.
Dernier UP arretez de chercher a jouer avec les parametre du poele je suis sur que ca il aime pas.


Il fonctionnait tres bien en 132 avec les paramètres d'usine jusqu'a maintenant alors qu'il semble tres connu que la 132 a des bugs , dont les problemes que j'ai.
J'ai essayé le fan a -5 pour voir l'effet sur le bruit (satisfaisant mais pas sur le machefer) et suis vite revenu en zero comme au départ. J' y suis depuis 2 mois.
N'ai rien essayé d'autre.

Je vais faire nettoyage du ventilo en essayant de pas le démonter car j'ai pas encore commandé les joints (merci Ccoquille pour les infos) cad en faisant exactement ce qui est dans le guide, puisqu'il n'y a que ça que je n'ai pas fait, mais je ne vois pas en quoi cela peut rendre au Stop les multiples ventilations qui ont disparu. Je me demande si elle n'a pas disparu non plus au start...celui ci est tres long maintenant....mais il marche quand même pour le moment (sauf la fois ou les granules ont continuer a tomber pendant la phase d' allumage....)..

Hier soir, pas de redéclenchage intempestif de la ventilo, clean normal toutes les heures, mais pas de ventilo au stop, creuset quasi propre quand même (on se demande a quoi sert tout ce cirque habituel , 35 coups de ventilo..a part abaisser la t° plus vite), cendres normales, fenetre comme dab un peu sale, conso a peu près semblable toujours a 0,896kg/h.

Pour la réactivité de Txxxx de Plaisir, a qui j'ai énoncé mes soucis et demandé de mettre la mise a jour du soft, aucune nouvelle depuis hier matin........

COmbien payez vous votre ramonage seul ?

Moi ramonage plus poele sans ventilo et 5 sacs de granules 90€
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
Comment est ce fait sur le como ?
Moi sur le topo qd tu ouvre la porte en bas il y a un cache tenu par deux vis
Une fois défaite tu accèdes a un réceptacle ou arrive les fumées et donc la suie
Une fois nettoyé au fond tu vous les hélice du ventilo que tu peux aspirer
C est assez simple et acCessible
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 13h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
23
17

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

305
abonnés
surveillent ce sujet
Voir