Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau

Ce sujet comporte 5.814 messages et a été affiché 1.667.971 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
305
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Ardennes
ayeck a écrit:Bonjour à tous,

Quels moyens avons nous pour "apprecier" le pouvoir calorifique de nos differents pellets, si ce n'est de dire que les Din+ sont sensés être supérieurs aux autres ? Peut on se fier aussi à la T° de flamme qu'indique le poele dans les Infos ? Pour ma part j utilise des woodstock qui ne sont pas Din+ je crois , mais recommandé par mon installateur Txxxxxx et avec lesquels le poele monte jusqu'a 780 °.
merci pour vos commentaires.

ps: merci ccoquille pour l'explication du demontage du topo, va falloir que je m'y mette mais j'hesite à me lancer....


j'ai utiliser de l'EO2 résultat : machefer + conso excessive
le seul moyen est de tester le granulé qui va le mieux avec la configuration du poêle
pour l'instant j'ai du cogra : toujours du machefer quasi pas de cendres de collées sur les parois, il tourne depuis dimanche je le nettoie seulement demain
de plus avec le froid qu'il y a en ce moment je ne descend pratiquement pas la température la nuit donc conso un peu pllus en ce moment mais cela reste correct
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Messages : Env. 500
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Ardennes
un petit lien sur une personne qui domotise sa maison donc son poêle à granulé RIKA
très intéressant mais faut être sacrément bon en électronique

http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=4828&start=72
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Messages : Env. 500
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Bon , ben pas concluant la 136 et la carte V4 !

Je reviens de course et je trouve :
- No pellets alors que le réservoir est a demi plein
- le godet est a moitié plein de granulés tout neufs !
Redémarrage...poussif : j'ai vidé lé godet, a l'ignit il met des granulés...et ne s'arrete pas, ça déborde !

Je revide. redémarrage, et la il ne met pas de granulés, il essaie d'allumer sans...
... je dois en mettre a la main. Enfin il part !

C'est pas possible cette m......

Marre marre.

Pour commencer, je vais démonter le réservoir sur le coté comme il est dit dans la doc pour le nettoyer de fond en comble ! j'ai pas du bien le faire....

Ensuite, ben si ça recommence je redemande Tiplo, et Rika pour que ce poele MARCHE ENCORE !

question : indéniablement il inscrit no-pellets a tort, je me demande si en fait il n'a pas envoyer trop de pellets et que cela a éteint le foyer, sinon pourquoi no-pellets et plein de pellets non brulés dans le foyer alors que le poele était en marche ?. Est-ce possible ?
sinon qu'est-ce qui peut faire que la vis sans fin soit ne délivre pas de pellets (enfin il parait vu le message) soit délivre une pléthore de pellets qui empeche l'ignit ?
une carte mere de me...?

Que feriez vous a ma place a part gueuler aupres de Txxxxx (qui ont fait leur job, ne sont pas responsables) pour qu'ils fassent intervenir Rika ?

Merci d'avance de vos conseils !
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Bellegarde (45)
bonjour
sur mon topo la dernière fois le technicien a changé le soft 1.30 en 1.36
mais n'a rien changé d'autre
-comment peut on savoir la version du petit boitier : v2/v3/v4 ?

depuis le passage en 1.36 j'ai effectivement une plus grande flamme
avec une température a plus de 800 degrés
mais aussi une conso qui a augmenté
la flamme est plus pulsée
j'ai modifié le fan a moins 8 je n'ai pas osé faire plus pour le moment

j'ai remarqué que en room la température affichée (room 21)
la plage moins 1 et plus 1 degrés n'était pas très respectée
exemple le poele voit 20 degrés et ne démarre pas et démarre a 19 voir 18,5
mais pas toujours pareil
ensuite il va s'arréter vers 21 alors qu'il devrait aller jusqu'a 22
Messages : Env. 60
De : Bellegarde (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Pour voir le boitier, c'est comme le soft ! info > Par > ensuite aller a un truc genre PSSM, ca donne la version du boitier.

Mon installateur a mis -20 soit le max négatif possible.....j'ai remis a -15, mais suite a l'incident précédent j'ai remis -20.Je ne pense pas qu'il y ait un rapport, puisque ce n'est pas la ventilation qui donne le debit de granulés mais la t° interne du poele.

En 132 en ROOM 21, le poele redémarrait dés qu'il voyait 20 et s'arrétait si il passait au dela de 22, enfin mon thermometre voyait lui 20°3 et 21°7.
Maintenant en 136, je ne sais pas. J'espère que ce ne sera pas différnt, manquerait plus que ça !

Est-ce que votre poele est bien étalonné en t° : quand votre poele voit 20, je supose que c'est dans Info, est-ce que la t° est bien 20 a votre thermometre ? si non dans setup > Room Set, la t° doit etre la même que votre thermometre (a mettre a coté de la sonde). Si ce n'est pas la même; faites + ou - pour que ce soit pareil.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Bellegarde (45)
bonjour
oui j'ai réglé la température que voit le poele sur un thermométre
placé près de la sonde radio

j'ai vérifié au démarrage du poele la température au thermométre
et la température que voit le poele via la sonde

c'est comme cela que j'ai vu que le poele démarrait a 19 au lieu de 20
alors que mon choix était room 21

par contre le poele ne monte pas a 22, il s'arrete a 21
il y a donc un décalage comme si j'avais demandé room 20

les températures poele et thermometre correspondes bien

pour le petit boitier alors je serais en v3
car j'ai trouvé tpo 136 et ensuite pmsm 003

je pense que je vais exposer tout cela au technicien car il doit
passer.... pour me changer le micro de la trappe granulés
Messages : Env. 60
De : Bellegarde (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
sivencl a écrit:Bon , ben pas concluant la 136 et la carte V4 !

Je reviens de course et je trouve :
- No pellets alors que le réservoir est a demi plein
- le godet est a moitié plein de granulés tout neufs !
Redémarrage...poussif : j'ai vidé lé godet, a l'ignit il met des granulés...et ne s'arrete pas, ça déborde !

Je revide. redémarrage, et la il ne met pas de granulés, il essaie d'allumer sans...
... je dois en mettre a la main. Enfin il part !

C'est pas possible cette m......

Marre marre.

Pour commencer, je vais démonter le réservoir sur le coté comme il est dit dans la doc pour le nettoyer de fond en comble ! j'ai pas du bien le faire....

Ensuite, ben si ça recommence je redemande Tiplo, et Rika pour que ce poele MARCHE ENCORE !

question : indéniablement il inscrit no-pellets a tort, je me demande si en fait il n'a pas envoyer trop de pellets et que cela a éteint le foyer, sinon pourquoi no-pellets et plein de pellets non brulés dans le foyer alors que le poele était en marche ?. Est-ce possible ?
sinon qu'est-ce qui peut faire que la vis sans fin soit ne délivre pas de pellets (enfin il parait vu le message) soit délivre une pléthore de pellets qui empeche l'ignit ?
une carte mere de me...?

Que feriez vous a ma place a part gueuler aupres de Txxxxx (qui ont fait leur job, ne sont pas responsables) pour qu'ils fassent intervenir Rika ?

Merci d'avance de vos conseils !



A mon avis il inscrit NO PELLETS car l'allumage ne se fait pas et non pas car il ne capte pas la descente de pellet. Du coup pas d'allumage donc pas de detection de montée de temperature par la sonde et pour lui en ignit si ca ne chauffe pas c'est que y a pas de pellets d'ou le NO PELLET.
J'opte pour deux possibilités soit lors de la pose de ta nouvelle carte le technicien a decalé le capteur de detection de descente de pellet ' il me semble qu'il y en a un ) soit ce meme capteur est encrassé.
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
bah, restez en V3, car chez moi la V4 ne semble pas une réussite !
Chez moi aussi le detecteur d'ouverture de la porte granulés ne fonctionne plus, ne detecte plus l'ouverture, sauf si on agite le fil. Sera changé a l'entretien.

Ccoquille :
merci pour cette excellente idée: le détecteur de descente de pellet encrassé. car les deux "incidents" se sont faits de la même façon : no pellets alors qu'il y en avait normalement. Or l'allumage se passe plutot bien, y'a jamais eu de probleme.
Le technicien n'a rien touché d'autre que le boitier. Le probleme avait deja eu lieu avant.
Donc s'il est déplacé, c'est d'avant. Je crois plus a l'encrassé.

Mais ou est ce detecteur et comment le decrasser.
Est-il possible de le nettoyer en nettoyant le réservoir ?
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Au bout de combien de temps, avez-vous eu des problèmes? J'ai un poêle RIKA COMO depuis octobre 2011, il fonctionne vraiment pas mal (juste surpris par le bricolage de la pièce métallique qui repose sur les côtés réfractaires), version soft 1.32. Je vais bientôt arriver à 700kg de pellets consommé, moyenne 0,920kg/h, ma moyenne a augmenté depuis l'utilisation de la sonde et du mode auto.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Mondelange (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
sivencl a écrit:bah, restez en V3, car chez moi la V4 ne semble pas une réussite !
Chez moi aussi le detecteur d'ouverture de la porte granulés ne fonctionne plus, ne detecte plus l'ouverture, sauf si on agite le fil. Sera changé a l'entretien.

Ccoquille :
merci pour cette excellente idée: le détecteur de descente de pellet encrassé. car les deux "incidents" se sont faits de la même façon : no pellets alors qu'il y en avait normalement. Or l'allumage se passe plutot bien, y'a jamais eu de probleme.
Le technicien n'a rien touché d'autre que le boitier. Le probleme avait deja eu lieu avant.
Donc s'il est déplacé, c'est d'avant. Je crois plus a l'encrassé.

Mais ou est ce detecteur et comment le decrasser.
Est-il possible de le nettoyer en nettoyant le réservoir ?

Dans ta documentation du como tu dois avoir une vue éclatée de ton poêle non?
A voir vos différents souci on dirait que le topo a moins de souci d' encrassement que le como
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
Un test a faire puisque tu sais comment actionner ta vis sans fin
Regarde combien tu as en conso granules
Action la vis suffisamment longtemps pour vider plus d' un kilo et regarde si tu as incrémenté ta Conso
Ca peut aider
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
lioc57 a écrit:Au bout de combien de temps, avez-vous eu des problèmes? J'ai un poêle RIKA COMO depuis octobre 2011, il fonctionne vraiment pas mal (juste surpris par le bricolage de la pièce métallique qui repose sur les côtés réfractaires), version soft 1.32. Je vais bientôt arriver à 700kg de pellets consommé, moyenne 0,920kg/h, ma moyenne a augmenté depuis l'utilisation de la sonde et du mode auto.


Mon Como a été installé en Aout 2011 mais vraiment mis en service avec la 132 en Oct 2011.
Mon premier souci de no pellet sans raison a eu lieu juste un peu avant les 700kg (a 685 en fait). Avant tout était nickel a part une fois la ventilation qui s'etait mise en marche sans raison et ne s'arrétait plus (bug 132 dans certaines conditions).
Le deuxieme 43 kg apres le nettoyage en grand.
Tous les como ne sont pas touchés parait-il par le probleme.
Le technicien m'a dit "y'en a peu, c'est pas de chances...!

CCoquille
je n'ai pas de n° correspondant a un capteur de descente de granulés.........je me demande comment il sait qu'il n'y a plus de granulés.....a part que le feu s'éteint ou que cela ne s'allume pas a l'allumage.

Les 3 raisons évoqués pour No pellets a part pas de granulés sont :
Hélice convoyeuse bouchée
Manchon du capteur de flamme encrassé
Tirage de cheminée trop élevé.

Pour 3 j'ai remis le Fan a -20.....
Pour l'hékice, cela ne fait pas partie du nettoyage qu'on est supposé faire et démonter l'hélice ne m'enchante pas...;
Pour le manchon de capteur de flamme, je l'essuie délicatement... Comment le nettoyer mieux ?
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
Pour moi c est pas des soucis de nettoyage
Tu passes ton temps a le nettoyer
C est un pb électronique et plus précisément de programmation
Comme tjrs d' ailleur si tu regarde bien
Je connais un topo qui tourne quasi tout le temps sans nettoyage. Chez mon installateur et pourtant il marche !!
C est le soft qui merde cherche pas plus loin
Appels rika et gueule un bon coup
Sad
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Tiplo voit Rika aujourd'hui et lui soumet mon cas.

1er nettoyage depuis le 136 et la V4.

- Fenêtre plus propre, presque comme au tout début
- beaucoup de machefer ! comme je n'en ai jamais eu avec EO2 ni avec Freewood. Presque autant qu'avec Crépito.
je ne conclue pas encore cependant car l'incident d'hier peut y être pour quelque chose et je n'avais pas renettoyé après. Je statuerait demain.
- conso semble proche de 1kg a l'heure...mais trop court pour statuer.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 600
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
L avantage d' avoir des testeurs c est que au moins je vais pas installer cette version sur mon topo
Il est en 1.30 et marche très bien ........pour le moment
Il aurait peut être été judicieux de n installer que le soft sur ton como et pas la V4
Car au final difficile de savoir ce qui merde
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 19h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
23
17

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

305
abonnés
surveillent ce sujet
Voir