Retour
Menu utilisateur
Menu

Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau

Ce sujet comporte 5.814 messages et a été affiché 1.667.974 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
305
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 900 message Drome
HS:vous savez comment trouver un revendeur en rhone alpes pour effectuer un devis??
Messages : Env. 900
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour à tous,sur les indications précieuses de Kevin, j'ai jeté un coup d'oeil ce matin (poêle froid) au contacteur de porte. il s'est avéré que l'écrou qui maintient le système de verrouillage de la porte (qui ressemble à une tête de robinet d'antan) était desserré . Je l'ai donc resserré de plus d'un tour jusqu'à la garde, et procédé au lancement du poêle. il tourne en HEAT 100 depuis 10 h et ne m'a toujours pas, pour l'instant, affiché le "DOOR OPEN". La température de flamme monte désormais jusqu'à 815 degrés.
La température extérieure est de 6 degrés, et on a 27.5 dans la pièce du feu après 3h.
A Kevin : pour les inquiétudes de madame concernant le CLEAN et après relecture "approfondie" du manuel d'utilisation, il s'avère que le CLEAN s'active une fois par heure et un nettoyage plus important avec vidage du creuset, toutes les 6h en moyenne. Désolé donc pour cette question.
Enfin, j'ai remis 2 sacs de granulés ce matin, et il apparaît qu'après 30h de fonctionnement, la consommation est de 36 kg ( 1.2 kg/h). Mais bon, comme il ne fonctionnait pas normalement jusqu'à présent, j'espère constater une baisse de consommation ces prochains jours, et avec le froid qui revient, une enseignement fiable sur les possibilités du bétail. A ce propos, l'approvisionnement en granulés pourrait-il être paramétré à la hausse par notre installateur, auprès duquel il est convenu que nous nous fournissions, dans le but de pousser un peu les ventes, ou suis-je un zeste parano?
Pour l'heure, je vous laisse et vous ferai part de mes constatations dès que possible.
Je reste à l'affût du "DOOR OPEN"..................
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
Bonjour une petite question mon TOPO bien que passé sur la position STOP.Il était en AUTO et arrivé en fin de programmation ne s'arrete pas.Il est bien sur STOP mais il continu a alimenter en granule !!
Je regrette de plus en plus cet achat .....quelqu'un a til une solution a part lui couper le courant?Merci
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Salut coquille,
c'est la première fois qu'il te joue le tour ? Et tu l'utilise toujours en mode AUTO?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
Salut oui depuis hier soir il me fait ca et une fois sur STOP meme si je passe en HEAT ROOM EASY et stop il continu a alimenter inlassablement.J'en aivraiment raz le bol de ce poele.c'est triste mais la je sature.J'ai aussi un probleme de bougie d'allumage qui est en attende de livraison.
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message La Queue Les Yvelines (78)
ccoquille a écrit:Bonjour une petite question mon TOPO bien que passé sur la position STOP.Il était en AUTO et arrivé en fin de programmation ne s'arrete pas.Il est bien sur STOP mais il continu a alimenter en granule !!
Je regrette de plus en plus cet achat .....quelqu'un a til une solution a part lui couper le courant?Merci

Bonjour,
Cela m'est arrivé 1 fois en un mois,( 1 fois c'est déja trop me direz-vous), j'etais en heat, j'ai fais stop et je suis allé me coucher sans vérifier... le lendemain matin il faisait tres bon dans la maison mais le sac de granule avait été consommée :-(
Ben la solution OUI couper le courant....
Tout cela pour dire que depuis le début et je l'avais écrit je subodorai 2 soucis sur le TOPO.
Un au niveau de la bougie plus un au niveau logiciel... gageons que comme l'a écrit Kevin tout rentre dans l'ordre rapidement avec le changement de bougie et la mise à jour logicielle
Coup de chance pour moi, c'est la société de kevin qui m'a vendu et installé le poele...
Reste que je suis d'un naturel optimiste, mais pour des appareils de ce prix meme si la qualité est au rendez-vous, on souhaiterait un 99,99% parfait

Sinon pour ma part je n'ai pas le choix, Heat30 de 7h à 21h avec allumage à la main cause bougie defectueuse...
Au niveau du nettoyage, je le bichonne tous les jours avant de le rallumer (5 mns chronos en main)
Pour ce qui est de la pierre qui noircit parfois, j'ai lu sur le site de Rika qu'il fallait la frotter tout doucement avec quelque chose de légèrement abrasif
J'ai de la laine d'acier n° 0 et j'effleure la pierre avec et cela fait partir les noircissures sans rayer la pierre.

Dernière chose j'ai changé de granules pour du hetre... cela noircit moins la vitre...que les résineux. et c'est moins cher.
Sauf que au niveau rendement c'est parait -il moins bon
Je n'ai pas réussi dans le 78 à trouver moins que 4 euros le sac livré et vous?

Alain
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Messages : Env. 30
De : La Queue Les Yvelines (78)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
Merci ALAIN un technicien de mon installateur vient de me contacter .effectivement il faut couper le courant durant au moins 3 minutes.Ca permet un RESET de la bête.Reste a voir si cela sera suffisant verdic ce soir 21H30.
Visiblement ce probleme est lié au probleme de bougie qui fausse les données logiciel.devant mon désarroi le technicien a taché de me rassurer,normalement une fois la bougie changé tout rentre dans l'ordre.croisons les doigts.
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Dans le même ordre d'idée que pour mon problème, le rapport entre la bougie et l'approvisionnement en granulé me semble étrange. Je pencherais plus pour un problème de gestion du logiciel.
Mais pour info, vois-tu s'afficher STDBY après l'affichage de STOP?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Plaisir (78)
@chatounou : En effet, je pensais que tu parlais d'une ventouse à cause du PGI ^^

@const101 : Je fais du Wodtke (très bonne marque allemande), MCZ, Palazetti, Oranier (Allemand un peu bruyant), et Fonteflamme.

@sandric : Je ne sais pas s'il pourra régler réellement quelque chose à par la vitesse du ventilateur d’amenée d'air. Plus il y a d'air et plus la consommation sera importante.

@ccoquille : Jamais eu de retour sur ce problème sauf avec Alain qui vient de me l'apprendre via ce forum :s.
Messages : Env. 200
De : Plaisir (78)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Ok, et pour toi, quelle serait alors la valeur d'une consommation raisonnable, pour chauffer à 21, 140 m2 (80 + 2x 30 à l'étage sans barrage), dont l'isolation est convenable ? Ça n'est pas le cas pour l'instant, mais une fois les nouvelles fenêtre posées, j'aurai alors un ordre d'idée pour établir une comparaison.
Sinon encore merci pour le tuyau, pas d'open door depuis 10h, je croise les doigts. Je suis passé en Room 21, il faisait vraiment trop chaud.
Tschuss.
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
Oui apres la coupure de courant il est bien sur STOP et repasse ensuite en stdby si bien sur tu es en dessous de ta T° de consigne ou en dehors des plages de pro.
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Plaisir (78)
sandric a écrit:Ok, et pour toi, quelle serait alors la valeur d'une consommation raisonnable, pour chauffer à 21, 140 m2 (80 + 2x 30 à l'étage sans barrage), dont l'isolation est convenable ? Ça n'est pas le cas pour l'instant, mais une fois les nouvelles fenêtre posées, j'aurai alors un ordre d'idée pour établir une comparaison.
Sinon encore merci pour le tuyau, pas d'open door depuis 10h, je croise les doigts. Je suis passé en Room 21, il faisait vraiment trop chaud.
Tschuss.


C'est bien trop aléatoire comme données... Selon la température extérieure, la qualité du granulé, l'isolation, la répartition de la chaleur dans la maison etc... Ca peut aller du simple au quadruple !
Messages : Env. 200
De : Plaisir (78)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Kevin_78 a écrit:@chatounou : En effet, je pensais que tu parlais d'une ventouse à cause du PGI ^^


Alors conclusion Kevin? Pour une arrivée d'air par le sol et une évacuation des fumées par PGI, dois-je respecter les 40 cm de dépassement de conduit au dessus du faitage?

Bonne soirée!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Indre
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
OK Kevin, je comprends. Tjrs pas d'open door en tout cas
Pour ccoquille, ma question était de savoir s'il était passé du STOP au STDBY avant que tu ne le débranches, ou j'ai peut-être mal compris et ton blème est survenu suite à une coupure de jus???
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Savonnieres (37)
Non il n'est pas passé sur stand by apres le stop il restait sur stop et alimentait en granule.il n'est passé sur stand by qu'apres avoir été débranché.
Messages : Env. 500
De : Savonnieres (37)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
23
17

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

305
abonnés
surveillent ce sujet
Voir