Evolution prises T en RJ45

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 13.690 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Nantes-la Chapelle Sur Erdre (44)
Bonjour,
J'ai construit il y a 2 ans, et à cette époque, la norme était les prises T (prises téléphone standard). Aujourd'hui, la norme est RJ45, et je regrette vraiment que ça n'est pas été le cas lorsque j'ai construit.
Je voulais savoir si quelqu'un avait réalisé des travaux de mise au norme pour faire évoluer son réseau T en réseau RJ45. si oui, est-ce compliqu", et cher, est(ce que ça nécessite de gros travaux, est-ce que l'on peut utiliser les gaines existantes sans "casser" de murs ?
Bref, si vous avec des infos sur le sujet, je suis preneur....

Merci à vous !
PC : 04/09/2006, Terrain : 26/10/2006
DROC : 06/12/06...10 mois de délai !
Réception le 23/11/07
Emmenagement le 24/11/07
AAmoi N° : 1243
http://rueduchevalbijoux.free.fr/index.html
Messages : Env. 200
De : Nantes-la Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Ca dépend si ton réseau téléphonique est constitué en étoile (1 prise = 1 câble qui arrive au tableau électrique) ou bien par repiquage (1 câble qui part du tableau jusqu'à une prise, puis de là vers une autre et ainsi de suite).
Dans le premier cas, c'est très simple et tu n'auras qu'à remplacer les prises en T par des prises RJ45 (en ayant vérifié que le câble téléphonique est bien en 4 paires). Tu feras alors un coffret de communication basique avec autant de prises RJ45 que comporte ta maison, afin de pouvoir brasser le téléphone et l'informatique. Cela devrait te couter dans les 200€ max tout compris.
Dans le deuxième cas, ce sera beaucoup plus compliqué car un réseau implique une typologie en étoile que tu n'as pas. De fait, ton installation ne peut véhiculer que le téléphone et il n'y a pas vraiment besoin de changer tes prises dans ce cas... Désolé.
Pour l'informatique, il faudra alors creuser pour passer de nouvelles gaines, ou faire courir les câbles réseau dans la maison ou bien faire appel au wifi ou au CPL...
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hello,


A l'époque de la construction, donc lors de la derniere norme, le réseau en étoile était déjà ce qu'il fallait faire.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
C'est vrai, mais combien de constructeurs mettent encore des prises en T à l'heure actuelle ?
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonson a écrit:C'est vrai, mais combien de constructeurs mettent encore des prises en T à l'heure actuelle ?




Aucun puisque elles sont interdites.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Vaucluse
Si si moi il m'en à mis !!!
Messages : Env. 80
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
picrate a écrit:Si si moi il m'en à mis !!!


Et quand????

Date du permis de construire???


@+


http://www.promotelec.com/upload/filpilote/a5866996-16e7-478[...]3-8ca5-e68de1f43285.pdf
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Vaucluse
Mon permis date de 09/08 et ma maison me sera "livrée" le 31/07. Je sais c'est allucinant, j'en ai fait la remarque à mon constructeur et je vais voir si il me change tout cela d'ici vendredi prochain
Messages : Env. 80
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
picrate a écrit:Mon permis date de 09/08 et ma maison me sera "livrée" le 31/07. Je sais c'est allucinant, j'en ai fait la remarque à mon constructeur et je vais voir si il me change tout cela d'ici vendredi prochain




en effet, il vous doit les prises au format RJ45


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Vaucluse
Oui je sais... C'est là qu'on voit que le consuel ne sert pas à grand chose.
Messages : Env. 80
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
1) tous les chantiers ne sont pas visités par le consuel

2) de nombreux inspecteurs consuel se moquent de la partie communication (ils vérifient seulement si la terre y est)

3) il se peut que lors de son passage les prises de comm n'aient pas encore été câblées, donc pas vérifiées (seulement, au pire, une attestation sur l'honneur de remplie)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Vaucluse
Oui mais dans ce cas, je peux contester cette conformité ?
Messages : Env. 80
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Rfco a écrit:
Bonson a écrit:C'est vrai, mais combien de constructeurs mettent encore des prises en T à l'heure actuelle ?




Aucun puisque elles sont interdites.


@+

C'est bien ça que je veux dire Rfco. Bien que les RJ45 soient obligatoires depuis plus d'un an, beaucoup de constructeurs continuent de ne pas appliquer la loi car ils savent qu'ils ne seront jamais contrôlés sur ce point et que peu de client réclameront, faute de connaissances.
De fait, je ne m'étonnerais pas qu'une maison construite il y a 2 ans ait été câblée par repiquage .
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonson a écrit: Bien que les RJ45 soient obligatoires depuis plus d'un an, beaucoup de constructeurs continuent de ne pas appliquer la loi car ils savent qu'ils ne seront jamais contrôlés sur ce point et que peu de client réclameront, faute de connaissances.
De fait, je ne m'étonnerais pas qu'une maison construite il y a 2 ans ait été câblée par repiquage .



En tout cas, pas avec mon contrôleur, car juste avant l'interdiction, j'avais fait un chantier avec des prises en T et il m'en avait vertement fait la remarque, comme quoi : "Ah, c'est parce que ce n'est pas obligatoire, seulement conseillé (à l'époque) que vous n'en mettez pas!!!"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Vaucluse
Moi en tout cas, j'ai bien l'intention d'obtenir ces prises RJ45.
Messages : Env. 80
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
picrate a écrit:Moi en tout cas, j'ai bien l'intention d'obtenir ces prises RJ45.

Tu as raison, tu es parfaitement dans ton droit (et veille au câblage en étoile et à la bonne connexion de tous les fils, dans le bon ordre...)
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
si il y a eu visite, il y a eu un rapport de joint au certificat (c'était le cas pour ma derniere demande de consuel), demandez donc à le voir.

Si il n'y a pas eu de visite, vous pouvez en demander une de contrôle, sous votre responsabilité, que vous paierez.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Essonne
Rfco a écrit:
Bonson a écrit:C'est vrai, mais combien de constructeurs mettent encore des prises en T à l'heure actuelle ?




Aucun puisque elles sont interdites.


@+


Ohoh, bienvenu au pays d'Alice !!! Il y a une règle connue de tous dans le batiment : pas vu pas pris !

Cdt.
10Gig
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Vaucluse
Oui pas vu pas pris, mais moi j'ai vu !!!
Et zou si ils me font ch... pour ces RJ45, je demande une contre visite et puis c'est tout... Visiblement mon chantier n'a pas été visité.
Messages : Env. 80
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Séné (56)
Bonson a écrit:
picrate a écrit:Moi en tout cas, j'ai bien l'intention d'obtenir ces prises RJ45.

Tu as raison, tu es parfaitement dans ton droit (et veille au câblage en étoile et à la bonne connexion de tous les fils, dans le bon ordre...)


Bonjour,

A titre d'information, peux tu nous en dire un peu plus sur la "bonne connexion de tous les fils, dans le bon ordre"? L'électricité c'est mon domaine de prédilection et ma curiosité m'anime, surtout que l'électricien ne va pas tarder à passer chez moi

Merci ;)
Adhérent AAMOI n°2511
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Séné (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Laurent2Moréac a écrit:Bonjour,

A titre d'information, peux tu nous en dire un peu plus sur la "bonne connexion de tous les fils, dans le bon ordre"? L'électricité c'est mon domaine de prédilection et ma curiosité m'anime, surtout que l'électricien ne va pas tarder à passer chez moi

Merci ;)

Demande-lui de connecter suivant la norme
l'EIS / TIA 568B
Le code couleur est décrit ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-36931.php
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Séné (56)
Ok merci pour l'info ;)

Je suis allé sur le lien que tu as mis, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à suivre...

Merci
Adhérent AAMOI n°2511
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Séné (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonson a écrit:
Laurent2Moréac a écrit:Bonjour,

A titre d'information, peux tu nous en dire un peu plus sur la "bonne connexion de tous les fils, dans le bon ordre"? L'électricité c'est mon domaine de prédilection et ma curiosité m'anime, surtout que l'électricien ne va pas tarder à passer chez moi

Merci ;)

Demande-lui de connecter suivant la norme
l'EIS / TIA 568B
Le code couleur est décrit ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-36931.php



et également sur le lien que j'avais donné page précédente :

Rfco a écrit:
picrate a écrit:Si si moi il m'en à mis !!!


Et quand????

Date du permis de construire???


@+


http://www.promotelec.com/upload/filpilote/a5866996-16e7-478[...]3-8ca5-e68de1f43285.pdf
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Metz (57)
Bonjour

Nous avons aussi des prises "T" dans notre construction !!!!!

Quelles est la loi que je peux opposer à mon cst pour qu'il se mette en régularité ?

Merci

A pluche
Messages : Env. 700
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
paul1111 a écrit:Bonjour

Nous avons aussi des prises "T" dans notre construction !!!!!

Quelles est la loi que je peux opposer à mon cst pour qu'il se mette en régularité ?

Merci

A pluche

La norme NF C 15-100 tout simplement.
Par contre, pour le texte disant que les prises T sont interdites pour les PC depuis le 1er janvier 2008, je ne sais pas.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Vaucluse
C'est pas possible, on à le même constructeur ou quoi ? Tu passe par qui ???
Messages : Env. 80
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Séné (56)
Merci beaucoup pour l'info ;)
Adhérent AAMOI n°2511
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Séné (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonson a écrit:
La norme NF C 15-100 tout simplement.
Par contre, pour le texte disant que les prises T sont interdites pour les PC depuis le 1er janvier 2008, je ne sais pas.



tout simplement la mise à jour de la C 15-100 (l'amendement)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Loire Atlantique
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Visiblement, tous les "professionnels" ne suivent pas ces conseils...
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Metz (57)
Merci en tout cas pour ces éléments, mon cst va en prendre pour son grade....sans jeux de mots

A pluche
Messages : Env. 700
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Metz (57)
picrate a écrit:C'est pas possible, on à le même constructeur ou quoi ? Tu passe par qui ???


Par la même race de gagneurs que toi. Ces cst : faut les surveiller comme le lait sur le feu.

A pluche
Messages : Env. 700
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Vaucluse
Le problème c'est qu'il faudrai que l'on fasse leur boulo....
Messages : Env. 80
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
picrate a écrit:Le problème c'est qu'il faudrai que l'on fasse leur boulo....

Bah justement, c'est ce que j'ai fait pour le VDI ...
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Vaucluse
Oui mais bon... Moi il aurai falu que je fasse le carreleur, l'électricien, le plombier, la maçon etc...
Messages : Env. 80
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Moselle
Bonsoir...

Moi j'échange mes prise RJ45 contre des prises T...

perso , je n'ai absolument pas besoin de VDI ou je sai quoi, une simple prise téléphonique T pour brancher mon routeur posé sur mon bureau et c'est tout ce que je demande, avant cette norme, ça me coutais rien maintenant il faut un boitier de communication... ah vive le progrès...

Si y'a un spécialiste peut t'il me dire si ce genre de boitier basique me permettra d'avoir une installation "a l'ancienne" ?
http://www.laboutiquedetoni.com/coffret-communication-basiqu[...]e-prises-tv-p-1262.html

c'est à dire utiliser la prise RJ45 installé par mon constructeur pour y brancher mon routeur ADSL ?
La Tv dans le boitier me sert à rien, j'ai deux satelite, un sat Français et un sur les Sat Allemand, alors pas besoin de répartiteur...
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
cyber a écrit:Bonsoir...

Moi j'échange mes prise RJ45 contre des prises T...

perso , je n'ai absolument pas besoin de VDI ou je sai quoi, une simple prise téléphonique T pour brancher mon routeur posé sur mon bureau et c'est tout ce que je demande, avant cette norme, ça me coutais rien maintenant il faut un boitier de communication... ah vive le progrès...

Si y'a un spécialiste peut t'il me dire si ce genre de boitier basique me permettra d'avoir une installation "a l'ancienne" ?
http://www.laboutiquedetoni.com/coffret-communication-basiqu[...]e-prises-tv-p-1262.html

c'est à dire utiliser la prise RJ45 installé par mon constructeur pour y brancher mon routeur ADSL ?
La Tv dans le boitier me sert à rien, j'ai deux satelite, un sat Français et un sur les Sat Allemand, alors pas besoin de répartiteur...



a part le DTI que je n'ai pas vu, c'est tout bon
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Moselle
Rfco a écrit:
a part le DTI que je n'ai pas vu, c'est tout bon


merci Rfco
ça me rassure, je m'en tire pour pas trop cher...

Citation:
Coffret communication basique 6 prises telephone + 4 prises TV

réf 32909.

Coffret livré équipé .Caractéristiques générales

* Coffret équipé
* Réseau basique : téléphone et télévision, l'indispensable de la communication Permet de distribuer le téléphone sur prises RJ 45 et la télévision sur prises TV coaxiales Conformes aux exigences NF C 15-100


Caractéristiques produit

* Pour 6 prises téléphone et 4 prises TV
* Comprend : - 1 DTI - 1 répartiteur téléphone 6 directions - 1 répartiteur TV - 4 directions - 1 bornier de terre S'installe sur goulotte GTL et dans les bacs d'encastrement isolant




* CE COFFRET EST DESORMAIS EQUIPE DU DTI AVEC RJ 45;


voila description il parle bien d'un DTI... c'est pas ça ?
La photo vue intérieure date un peu...
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
c'est le coffret grade 1c par excellence, le mini obligatoire (et encore on peut faire moins, soit en préfabriqué, soit si le cheminement des prises TV est trop long (>15m)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Moselle
Rfco a écrit:c'est le coffret grade 1c par excellence, le mini obligatoire (et encore on peut faire moins, soit en préfabriqué, soit si le cheminement des prises TV est trop long (>15m)
@+


Merci pour tes infos
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Vosges (88)
Bonjour,
Pourriez-vous m'expliquer ce qui change avec cette nouvelle norme ?
Merci
Messages : Env. 300
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 13h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI