Retour
Menu utilisateur
Menu

Norme C 15 100 à plusieurs lectures ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.555 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Vernou En Sologne (41)
Bonjour,
Notre CT nous soutient que le tableau de communication n'est pas soumis à la norme C15100 concernant la hauteur d'1 mètre minimum car il ne s'agit pas d'un tableau de commande. Une âme charitable pourrait-elle nous confirmer ou nous infirmer ses dires. Vous trouverez ci-dessous une photo de notre installation.

Je vous signale pour l'anecdote que j'ai usurpé le pseudo de mon épouse et qeu je commence à prendre goût au bricolage ! lol
CCMI : 20/12/2007
PC : 13/03/2008
Terrain : 26/04/2008 à Vernou en Sologne (41)
Travaux : 04/07/2008
Réception : 04/09/2009 avec réserves
Adhérent AAMOI n° 2391
Messages : Env. 80
De : Vernou En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Le tableau de telecommunication doit se trouver dans la gtl proche du tableau principal, donc une hauteur a respecter. C' est inscrit dans le livre du consuel. a+
Messages : Env. 600
De : Lacrouzette (81)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Vernou En Sologne (41)
Pour ce que j'ai trouvé, il est dit :
"La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50cm) et de section 6mm² Moyennant le respect des règles propres à chaque tableau, le tableau de communication peut être incorporé dans le tableau de répartition."
Ni plus ni moins, ou alors c'est ailleurs...et puis, pour dire vrai, la liaison fonctionnelle ????? mais qu'est ce que c'est ?
Merci.
CCMI : 20/12/2007
PC : 13/03/2008
Terrain : 26/04/2008 à Vernou en Sologne (41)
Travaux : 04/07/2008
Réception : 04/09/2009 avec réserves
Adhérent AAMOI n° 2391
Messages : Env. 80
De : Vernou En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Re, pour moi ton instal est pas bonne, ton tableau tel doit se trouver a cote du principal( a l'inverse du disjoncteur), ta terre part du bornier principal et traverse a travers la goulotte pour se brancher a celui du tel( donc env 35, 40 cm de 6²), jamais vu une instal comme ca, de plus sur le livre du consuel que j' ai, un exemple d'implentation y est, et les tableau se trouvent tous a la meme hauteur( a 10cm pres). a+
Messages : Env. 600
De : Lacrouzette (81)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Lacrouzette (81)
De plus je sais pas si c' est bon, mais tu a la goulotte des tel contre celle des courants forts, et logiquement ils devraient etre eloignees.
Messages : Env. 600
De : Lacrouzette (81)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Vernou En Sologne (41)
Bonjour,

Je veux ajouter par rapport à ce que mon conjoint a dit, j'avais déjà poster sur le forum pour avoir un avis concernant notre tableau électrique et on nous a repondu qu'il manquait un différentiel et effectivement dans la norme NF C15.100 pour maison de + 100 m² 3 de 40A type AC et un 40A type A l'électricien nous a mis 2 de 40A et un de 63A ce qui fait 3. J'en parle au CT qui en parle à l'électricien et réponse de celui-ci"le chauffage n'étant pas électrique bas besoin d'un 4ème différentiel". En relisant la norme "en cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 kWA, remplacer un interrupteur différentiel 40A de type AC par un interrupteur différentiel 63A de type AC". Nou n'avons que deux sèches serviettes électriques d'accord mais il faut quand même 4 différentiels?
CCMI : 20/12/2007
PC : 13/03/2008
Terrain : 26/04/2008 à Vernou en Sologne (41)
Travaux : 04/07/2008
Réception : 04/09/2009 avec réserves
Adhérent AAMOI n° 2391
Messages : Env. 80
De : Vernou En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui 4 inter diff pour + de 100m², par contre le tableau de comm peu etre en dessous de 1m

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hello,


Puisque votre electricien est dur d'oreille, voici un lien Officiel attestant qu'il vous faut 4 différentiels.

http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F9


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Vernou En Sologne (41)
Bonjour,

Merci pour le lien.
Je ne sais pas s'il est dur d'oreille ou s'il est borné.
CCMI : 20/12/2007
PC : 13/03/2008
Terrain : 26/04/2008 à Vernou en Sologne (41)
Travaux : 04/07/2008
Réception : 04/09/2009 avec réserves
Adhérent AAMOI n° 2391
Messages : Env. 80
De : Vernou En Sologne (41)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 01h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir