Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de câble

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.601 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

Je vais faire contruire une maison à ±150 m du réseau (maison de 90m² - chauffage élec - 150 m des coffrets au bord du terrain).
D'après una analyse rapide sur le site d'EDF, il me faut 9kW (de toute manière j'ai 9kVA de dispo), donc à priori 41 A, en prenant des marges il vaut mieux un disjoncteur de 30-60A.
D'après le tableau que j'ai trouvé sur ce forum, il faudrait du 120 mm² ?!??! Non ?
Le diamèter 95 mm² étant un peu juste (158 m) ?

En résumant :
Si j'ai un compteur 45A, il me faut du 95 mm², mais 45A, est-ce suffisant ?
Si j'ai un compteur 60A, il me faut du 120 mm²

Merci de vos réponses !!!
Aurélien
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

si tu prends un 30-60A il faut cabler pour le maxi donc 120² ; Essaies de voir le prix en alu vu la distance çà peut être interessant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Et du coup si je prends du 45A, il me faut du 95² cuivre, quelle section faut-il en alu ?

95² Cuivre => Alu?

120² Cuivre => Alu?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Si tu prend chauffage Elec, plaque de cuisson , four , balon d'eau chaude elec ?, etc... , 9KW ou 45A me semble un peu juste.

Faudrait que d'autre confirme.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

leaure a écrit:Et du coup si je prends du 45A, il me faut du 95² cuivre


NAN !

re :
***** a écrit:

si tu prends un 30-60A il faut cabler pour le maxi donc 120²

si tu demandes un abonnement 45A et disj 30-60A il faut cabler à la puissance maxi du disj donc 60A et pas à la puissance choisie. C'est pour le cas ou 45A ne suffise pas et que tu demandes à passer à 60A.

Pour l'alu, il y a les abaques qui doivent se promener sur les posts.

=> Filou : c'est ce que j'avais dans mon ancienne maison 100m2 et jamais eu de souci sauf que je n'avais pas de plaques induc et que je n'ai jamais essayé de tout mettre en même temps .

vu la différence d'abonnement entre 9 et 12kw çà vaut le coup de faire un tout ptit peu attention... ou de mettre un delesteur
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Quand je disais 45A je parlais au compteur
Donc 45A - 200 m => 95² cuivre et 120² alu
Donc 60A - 200 m => 120² cuivre et XX alu
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

leaure a écrit:Quand je disais 45A je parlais au compteur
Donc 45A - 200 m => 95² cuivre et 120² alu
Donc 60A - 200 m => 120² cuivre et XX alu


NAN !! je parle du disjoncteur qu'EDF va installer en bord de terrain et de la norme concernant ce cablage :
c'est soit un 15-30-45A et ENSUITE tu demandes ce que tu veux comme abonnement 3-6-9kw (en sachant que le 9kw tu risques d'être juste et que tu serais coincé)
soit un 30-45-60A et ENSUITE tu demandes .... l'abonnement que tu veux, en sachant que tu pourras faire augmenter si çà disjoncte trop.
et donc, je disais que le cablage ne doit pas être en fonction de ta demande le jour du branchement, mais de la puissance maxi que peut recevoir ce disjoncteur.

autrement dit si tu as besoin de 3kw tu demandes un 15-30-45A reglé sur 15A MAIS faut cabler pour pouvoir passer en 9kw soit 45A.
dans ton cas, il faut donc un disj 30-45-60

est-ce plus clair cette fois ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
En fait je viens de comprendre le problème de communication que nous avons !!!
J'ai écris "compteur" c'est une faute, c'est bien disjoncteur que je voulais dire !!!!
Un disjoncteur de 45A !!

De toute manière, je n'ais que 9kW de dispo, alors je pense que cablé et demander un disjoncteur de 45A suffira.. non ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
leaure a écrit:En fait je viens de comprendre le problème de communication que nous avons !!!
J'ai écris "compteur" c'est une faute, c'est bien [b][u]disjoncteur que je voulais dire !!!!
Un disjoncteur de 45A !![/u][/b]

De toute manière, je n'ais que 9kW de dispo, alors je pense que cablé et demander un disjoncteur de 45A suffira.. non ?


voui j'avais "traduit" sauf qu'un disj de 45A "uniquement ou disons fixe" n'existe pas, ils sont reglables pour 3 puissances différentes.
tu dis 9kw dispo, çà vient de quoi ? ce sera le maxi à perpette ?
si c'est le cas, evite peut-être la plaque induction et install un delesteur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Oui c'est la puissance dispo au poteau, c'est à dire à ± 200 m de la maison...
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
si il n'y a que 45A dispo, pourquoi parlez vous de dimensionné le cable pour 60A c'est inutile....

vous n'avez pas le choix il vous faut un disjoncteur 15-30-45A
la puissance n'est pas vraiment de 9KVA, c'est approximatif, cela serait plutot 230Vx45A réelement, le 9KVA c'est pour la facturation du type d'abonement, 9 12 15KVA ect ce n'est en aucun cas la puissance réelement disponible, vous aurez a disposition 45A si le disjoncteur est réglé a 45A

ensuite vous marquez 150m de la maison au coffret de rue, es-ce la distance réel du cable? il faut comptez les monté et descente du cable pour etre précis. sur le tableau je vois 45A en 70mm² cuivre jusqu'a 156m cela a l'air de vous convenir comme section, pas la peine de chercher avec 60A et 200m, restez précis

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 09h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir