Plancher chauffant : laisser le circulateur tourner en été ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.947 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Bonjour à tous,

voilà la question que je me pose pour mon plancher chauffant : faut-il laisser le circulateur (pompe de circulation) tourner hors période de chauffage (avril à octobre) ?

S'il y a stagnation, n'y a t-il pas risque de développement de boue ? Mon installateur a mis un produit contre ce risque, néanmoins, ce produit est-il efficace s'il n'y pas circulation ?

Quel est votre retour d'expérience par rapport à ça ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Salutations.

PS : le chauffage est assuré par une Dakin Altherma avec option ECS.
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Bonjour
Tu as une fonction anti-gommage sur cette machine, genre 1 minute par 24H.

C'est à ça que tu fais référence quand tu parles de laisser tourner le circulateur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Non, je n'étais pas au courant de cette fonction. Je vais me documenter, ça m'intéresse. Merci pour la réponse.
A+
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
+1
effectivement, quelques constructeurs porposent une automatisation hebdomadaire du circulateur meme lorsque l'installation est arrêtée.
A+
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
J'ai parcouru la doc de la machine (guide d'utilisation et guide d'installation), puis celle du thermostat. Rien vu qui décrirait cette fonction. Fredoche, pourrais-tu me dire comment tu actionnes cette fonction anti-gommage ?
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Moi, j'éteins mon circulateuir (échangeur thermique ) tous les étés.
Pas de soucis particulier depuis 5 ans ....
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Bonjour

tu ne l'actionnes pas, c'est une des fonctionnalités du programme de cette machine, si tu la laisses sous tension sans demande de chauffe.

Sinon comme indiqué par Chris, tu n'as guère de risque d'une prise en boue durant l'été.

La fonction anti-gommage protège seulement le circulateur du gommage, rien de plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Gommage, c'est quoi ? C'est quand les charbons se collent ?

Pour la boue, c'est juste que c'est arrivé au beau père : au bout de 2-3 ans de service, il y a eu une accumulation de boue dans le circuit, il a donc fallu faire une vidange + rinçage + remplissage avec produit. Facturé très cher (700 € je crois). Ca lui est arrivé sur plancher chauffant alimenté par chaudière gaz.

J'aurai souhaité éviter ce genre de soucis.

Je n'ai pas constaté que le circulateur de ma PAC tournait de temps en temps en ce moment.

A+
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 23h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir