Retour
Menu utilisateur
Menu

Nb de radiateurs, cables

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 688 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Essonne
Bonjour,

J'ai hérité d'un circuit électrique fait par un pieuvriste.

Il a tiré un cable direct du tableau à chaque radiateur. Ce qui fait pas mal de cables à passer en drection de la GTL, peut être 10 ou 12.
Ce qui fait aussi pas mal de disjoncteurs différentiels au tableau ( $$$ ).

Il y a des bonnes chances que j'installe très peu de convecteurs.

Est il possible de réunir tous ces cables dans un boitier de connection, afin de réduire le nombre de cables vers la GTL.

J'ai trouvé le tableau suivant dans un bouquin d'électricité :

Convecteurs / Section des cables / Disjoncteur
2250 W / 1,5mm² / 10A
4500 W / 2,5mm² / 20A
5750 W / 4mm² / 25A
7250 W / 6mm² / 32A

Question 1 : Dois je en déduire que je peux réunir 3 convecteurs de 1500 Watt sur un même circuit de 2,5mm² / dsjoncteur de 20 A ?

Question 2 : Est ce que le consuel peut m'en vouloir si les cables sont tirés, les radiateurs pas montés, et les disjoncteurs des radiateurs pas installés ?

Merci pour vos réponses
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
et bien ça en fait des questions a toi tout seul ossature bois, c'est la panique on dirait, et oui pas facile de faire son install soit meme ^^
tu pourrais donner ton avis sur le sujet du poste electricité a 1500€ au complet ^^

oui tu peux grouper tes convecteurs c'est l'adition des radiazteur qui determine la section et le calibre disjoncteur, par contre tout doit etre cablé pour le passage consuel les disjoncteur présent les sorties de cable aussi, et les fils isolé par des domino dans les boites d'encastrement

garde a l'esprit que quand le consuel passe toute l'installation doit etre fini de maniere a ce que edf puisse envoyer le courant sans probleme
sans que tu es a retoucher dans le tableau ou aller bidouiller une boite ect

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Essonne
Merci pour ton aide Yoda,

Ma femme et moi on nourrit l'espoir, qu'en dehors de notre poêle à bois, on n'aura pas besoin de convecteurs.
Les circuits sont néanmoins tirés. Et j'aimerais autant ne pas acheter les disjoncteurs si je n'achète pas les radiateurs.

Voilà ...
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bah pour ce que coute les disjoncteur 20A... l'Iinter diff 40A est obligatoire donc tu as la place. et au moins tu n'aura pas a réouvrir le tableau cette hiver

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 08h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir