Bonjour,
Voici un sujet qui me tient à cœur et que j'aimerais diffuser pour le bien-être de tous:

Afin de réduire les coûts de consommation électrique pour le chauffage de l'eau sanitaire autant que pour le chauffage des locaux, il existe une solution, utilisant la chaleur des murs ou de la toiture, totalement délaissée dans la construction actuelle.

Lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude, la température de cette eau est celle qui se trouve à l'intérieur du ballon d'eau chaude. Cette température chute sensiblement à cause de l'injection d'eau froide, en remplacement de l'eau soutirée. Si l'on soutire plusieurs fois de l'eau chaude, et c’est le cas en période estivale ou le nombre de douches augmente considérablement afin d’éliminer la transpiration, la température de l’eau chaude diminue de plus en plus, surtout si le chauffage du ballon est programmé en heures creuses, d'où un désagrément pour les utilisateurs. Pour pallier en partie à ce phénomène, on est obligé de supprimer le chauffage en heures creuses pour le remplacer par un chauffage continu, entraînant un surcoût de consommation électrique.

Cet inconvénient peut être sensiblement réduit en introduisant un kit chauffage solaire en amont du ballon. Non seulement la température de l'eau ne chute pas, ou peu, mais sa consommation s'en trouve prolongée de façon surprenante, tout ceci gratuitement, grâce à la générosité du soleil sans nécessité de voir fleurir sur le toit, un panneau solaire,efficace mais coûteux et qui ne résout pas le problème précédent. La taille du ballon d’eau chaude s’en trouve diminuée lors d’une installation neuve ou d’un remplacement.

Je recherche des volontaires pour tester ce procédé, ainsi qu’un installateur, désireuxde se lancer dans la diffusion de ce concept.

Je souhaite que vous soyez sensible à ce projet et que vous le fassiez connaître.
Merci d'avance.

Willy FURTER.
Messages : Env. 40
De : Firmi (12)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonjour, je ne suis pas contre une idée nouvelle pour exploiter la formidable énergie renouvelable qu'est le soleil, au contraire.

Mais je ne comprends pas quel serait l'avantage de ce système par rapport à un autre chauffant directement l'eau du ballon.

Et comment serait-il invisible ? En détournant l'arrivée d'eau chaude par un serpentin en cuivre juste sous les tuiles ?

Si oui, ce ne sera probablement viable qu'en plein été.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Firmi (12)
Bonsoir Isaac,

Contrairement à une idée reçue, la chaleur des combles d'une maison ne sont pas chauds qu'en plein été.
Il y règne couramment une température supérieure à 30°C à moins d'avoir des courants d'air. Avec un peu de soin, il est possible d'avoir 40°C, suffisants pour fournir des calories à une tuyauterie afin de la réchauffer.
C'est gratuit et soulage le chauffage du ballon.
D'autre part, pour une douche, une eau à 30°C suffit. Si bon rentre dans le ballon une eau à 40°C, on peut utiliser plus que la quantité d'eau du ballon sans que la température de la douche diminue, chose impossible avec l'installation existante.
Messages : Env. 40
De : Firmi (12)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Je ne suis pas à l'aise avec les chiffres de la thermodynamique.

Une douche, c'est environ 30 litres qui doivent passer de 10 à 30° en 5 minutes.

Même avec une températures de 40° dans les combles, je ne vois pas vraiment comment l'échange aurait le temps de se faire, à moins de compter sur un serpentin pouvant contenir 30 litres qui auraient alors le temps de s'échauffer. Pourquoi pas !

Mais pour le hors-gel ?

Seulement, et dans l'hypothèse que cette eau arrive à une température de 30°, elle sera nettement inférieure à celle qui se trouve dans le ballon.

Pour une question d'hygiène, l'eau dans un ballon doit être chauffée au moins à 55°, au moins 5 min toutes les heures.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Firmi (12)
J'apprends beaucoup de choses avec cette idée.
Je ne savais pas, par exemple, qu'un ballon dont le chauffage est programmé pendant les heures creuses, chauffait également toutes les heures.
Pour ce qui est du gel, une pompe de circulation avec thermostat réglé à -5°C éviterait le gel de l'eau.
Je sens que j'ai beaucoup d'essais à faire pour mettrte mon Kit au point.
Bonne soirée
Messages : Env. 40
De : Firmi (12)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Des économies d'énergie d'un côté, des dépenses de l'autre avec une pompe...

Pour les pointes de chauffe anti légionellose, ce n'est pas toutes les heures comme je l'ai écrit mais au moins toutes les 24 heures e à 60°, dans le cas où la température réglée est inférieure.

Voici ce que j'ai trouvé :

Citation: De 0°C à 20°C : bactérie dormante
De 20°c à 45°C : bactérie active et en croissance.
De 45°C à 50°C : Arrêt de la croissance.
De 50°C à 60°C environ : la bactérie meurt en quelques heures
À 60°C : la bactérie survie quelques minutes.
À 70°C et plus: elle ne survie que quelques secondes.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour "furter",

furter 12300 a écrit:
Je ne savais pas, par exemple, qu'un ballon dont le chauffage est programmé pendant les heures creuses, chauffait également toutes les heures.


si tu l'ignorais... tu peux continuer car bien sur c'est faux : un chauffe-eau programmé en heures creuses chauffe... bien que cela puisse surprendre... uniquement en heures creuses
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
furter, ton systeme me fait penser à un capteur à air couplé à une batterie d'échange air / eau, bref, ça existe depuis trèèèèèèès longtemps !! W00t

allé un petit schema pour qu'on comprenne mieux ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Firmi (12)
Bonjour,

Il y a un monde entre la consommation d'une pompe de circulation qui va fonctionner quelques heures par an et celle d'une résistance électrique toutes les nuits car il faur effectivement tuer les bactéries.
En bref, je voulais sensibiliser les lecteurs au fait qu'il est possible de faire de petites économies grâce au préchauffage de l'eau des ballons par n'importe quel moyen, dans la mesure ou c'est efficace pour le porte-monnaie, la planète et la taxe carbone dont on entend de plus en plus parler.
salutation

Willy FURTER
Messages : Env. 40
De : Firmi (12)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 08h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir