Besoin de votre aide pour BA13 hydrofuge SVP

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.836 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Paris (75)
Bonsoir à tous

Nous avons acqueri un pavillon il y a un peu plus d'un an. Pavillon des années 50

Lorsque nous l'avons acheté, nous avons refait la peinture sur les murs (enduits + peinture).

L'hier dernier, nous nous sommes apercus qu'il y a deux murs dans notre chambre à coucher qui sont particulièrement humides.


La peinture a commencé à se décoller sur certains endroits.

Nous souhaiterions refaire la peinture cette année et coller du BA13 hydrofuge sur les 2 murs qui sont humides.

Qu'en pensez vous ? Est ce une bonne solution pour luter contre l'humidité dans notre chambre à coucher ?

Je précise qu'avec mon époux, nous sommes nuls en batiment ...

Merci de vos réponses et bonne soirée à tous ..

Amicalement
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fenêtre du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
le BA13 ne résoudra pas hélas votre problème, étant constitué lui-meme de platre il risque de se détériorer rapidement.

Il faut essayer de résoudre avant tout votre probléme d'humidité, et à distance, il n'est pas facile de vous conseiller une solution .Ou sont vos chambres ? A l'étage ?
Est ce que cette humidité éxiste en bas au rez de chaussée ?
la maison est elle équipée d'une VMC ? une partie des murs est elle enterrée ?

Bref il faut déterminer d'où vient cette humidité , et avant tout travaux de finition , résoudre ce problème efficacement,de façon prioritaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 5000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Paris (75)
Bonsoir et avant tout merci beaucoup pour votre reponse.

Oui, la chambre se trouve au R+1 et au RdC (qui nous sert de cave) il existe aussi de l'humidite.
Le pavillon n'est pas equipe de VMC.
Il est vrai que l'hiver passe, nous n'avons pas assez chauffé notre pavillon (nous chauffions notre chambre à coucher 2 heures avant de nous coucher et éteignions le chauffage avant de dormir). Il s'agit peut etre d'un probleme de condensation.
cette hier, nous allons faire chauffer le pavillon non stop ... J'espère que resoudra peut etre le probleme.

Merci encore de votre reponse ....
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Paris (75)
J'avais aussi penser a autre chose.

Le BA13 hydrofuge est preconise avant tout pour les pieces humides.
Notre chambre à coucher n'est pas aussi humide qu'une salle de bains ...je ne comprend pas alors pourquoi ca ne serait pas efficace pour notre chambre
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le BA13 hydrofuge évite que la plaque de platre ne s'imbibe de l'eau venant de l'extérieur.
Par contre, il ne protège pas pas de l'humidité contenue dans un mur.
De même qu'un chauffage ne résoudra pas le problème.
Il faut trouver d'où vient cette humidité et y remédier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
le BA13 hydrofuge, c'est trés bien effectivement pour les pièces humides, sont dites pièces humides: salles de bains, cuisines, toilettes, mais souvent elles sont carrelés

Personnellement, je pense que votre problème ne nécessite pas pour l'instant ce genre de travaux, vérifiez simplement dans un premier temps que vos ventilations, meme naturelles, ne soient pas obtruées; et essayez de voir s'il n'y a pas de remontées par capillarité d'humidité dans les murs.

Vérifiez également si vide sanitaire vous avez, qu'il soit bien ventilé.

voir aussi en crête de mur s'il n'y aurait pas des problèmes de couverture, ou de chenaux obstruées par des feuilles

Il faut résoudre en premier ce problème. Le fait de ne chauffer que 2 heures une pièce l'hiver n'entraine pas de telles dégradations.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 5000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 22h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir