Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment câbler cet interrupteur "va et vient" ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 42.784 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Salut,
désolé de poser une question sans doute stupide...

Comment câbler cet interrupteur Legrand (Plexo) ?
Il s'agit d'un interrupteur va et vient.
PS : les connections en bas à gauche sont "vides", donc à ne pas utiliser.

Où mettre les câbles venant de la boîte de dérivation ?
Où mettre les câbles qui partent vers le point lumineux ?



La phase (L) se met en bas à droite sur le connecteur rouge, mais où mettre la terre et le neutre (qu'ils viennent de l'alim ou qu'ils partent vers le point lumineux) ?
Car "1" et "2", ce n'est pas très parlant pour moi !!

MERCIIIIII.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
salut Maxicool,




j'espère que çà répondra à tes questions, sinon, on essaiera de faire mieux
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
salut maxicool

il te faut 3fils qui ne soit ni bleu ni V/J entre ta boite et tes inters
souvent rouge et 2orange ou 2violet
du tableau a la boite et de la boite au point d'éclairage, rouge bleu V/J

les 2 fils de navette entre les inters se branchent sur 1 et 2 peu importe lequel

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Merci pour vos réponses...
Pour faire simple, je n'ai qu'un seul interrupteur et du câble 3G2.5.

Donc, si j'ai bien pigé, seule la phase passe par l'interrupteur !
N'ayant que 3 fils, est-ce que je peux utiliser la phase entre la lampe et le connecteur "1" ?

Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah c'est pas un va et vient alors c'est un interupteur simple que vosu installez

oui c'est ça la phase par du tableau vers l'inter puis de l'inter vers le point d'éclairage

le neutre et la terre ne passent pas par l'inter, directement du tableau au point d'éclairage

par contre le 2.5mm² ça va avoir du mal a rentré dans les fiche de l'inter il faut utiliser du 1.5mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
yoda_51 a écrit:ah c'est pas un va et vient alors c'est un interupteur simple que vosu installez

oui c'est ça la phase par du tableau vers l'inter puis de l'inter vers le point d'éclairage

le neutre et la terre ne passent pas par l'inter, directement du tableau au point d'éclairage

par contre le 2.5mm² ça va avoir du mal a rentré dans les fiche de l'inter il faut utiliser du 1.5mm²



Oui, tout à fait.
En fait, ça correspond exactement au premier schéma d'Elisa.
Merci Yoda_51 !

Je vais pouvoir terminé l'installation tout à l'heure.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez tout à fait faire passer la terre et le neutre par le boitier de l'inter, mais sans les raccorder à l'inter lui même.
Il faut faire la connexion entre vos 2 neutres et vos 2 terres avec 2 bornes automatiques type Wago ou un domino placés au fond du boitier PLEXO (certains prévoient dailleurs une borne pour ce repiquage).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Carminas a écrit:Bonjour

Vous pouvez tout à fait faire passer la terre et le neutre par le boitier de l'inter, mais sans les raccorder à l'inter lui même.
Il faut faire la connexion entre vos 2 neutres et vos 2 terres avec 2 bornes automatiques type Wago ou un domino placés au fond du boitier PLEXO (certains prévoient dailleurs une borne pour ce repiquage).

@+


Bonjour Carminas,
merci de ta réponse (merci de suivre mes topics, lol).
C'est ce que j'allais faire pour des questions esthétiques (la terre et le neutre seront dans le boitier mais raccordés entre eux avec des Wago).
Avec tous ces conseils, ça devrait aller !
MERCI
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message 64 (64)
je pense que vous devriez appeler un professionnel pour eviter une catastrophe, heu.... désolé
aprés tout ce forum est là pour ça!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : 64 (64)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 24 décembre 2024 à 04h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
6

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir