Que mettre en tete de tableau.?

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 9.104 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Bonjour, je dois faire l'installation du tableau électrique en tri dans la maison.

je sais pas quoi mettre en tete du tableau.? disjoncteur d'abonné 300 mA, ou un inter diff 4 P 63 300 mA.?

Par contre j'en trouve pas beaucoup de cela en 300 mA. Ou alors qu'est ce que je peux mettre d'autre.?

Merci beaucoup.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Barret (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour assurer quelle fonction ?

La coupure d'urgence ?

Si c'est le cas :
- où le disjoncteur EDF est à côté et c'est lui qui l'assure.
- où le disjoncteur EDF est en limite de propriété et dans ce cas vous mettez à l'arrivée dans votre habitation :
. soit un disjoncteur type EDF non sélectif 500mA
. soit un interrupteur sectionneur tetrapolaire : 40A si DB 10/30A, 63A si DB 30/60A.

Si c'est pour une autre fonction, précisez votre besoin.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
bonsoir,
j'ai mon compteur qui sera placé a 80 metres de la maison.
Ensuite , dans le cellier, se trouve le tableau électrique.
Mais voila, je voulais savoir, si cela est nécessaire de mettre un disjoncteur 500 mA ou pas.?
Le soucis, c'est que 500 mA ca va couper à la route aussi.
Après, je sais qu'il existe des différentiels a mettre dans le tableau en tête. Mais qu'est ce que c'est exactement et quoi prendre.?

Pour info, j'ai passé un câble de 4X35mm².

Merci.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Barret (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut un dispositif de coupure d'urgence en tête de votre installation comme indiqué plus haut.

Ensuite, il faut des interrupteurs différentiels 30mA en tête de vos différents circuits.
Le nombre dépend de chaque type d'installation en tri, mais en général vous trouvez au minimum un ID 30mA mono par phase pour les circuits mono et un ID 30mA tetra pour les circuits tri ou tetra.

Ces ID doivent être de type A lorsqu'il y a un circuit plaque ou lave-linge dessous.

Voir schéma de principe ci-dessous :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Oui j'ai bien compris mais moi et l'elec ça fait 2.

En tri, c'est la PAC et pour l'instant rien d'autre.
A venir une pompe pour un puits.

Sinon j'ai pris comme ID:
1 ID 2P 63 A type A
1 ID 2P 63 A type AC
2 ID 2P 40 A type AC

Mais voila il me faut un ID en tri en tête mais quoi.?

4 P 63 A type A ou AC, 30 mA ou 300 mA.?
Celui qui va me faire la coupure général enfaite.?

Ou alors je mets séparément du tableau, c'est à dire en dessous, un disjoncteur 300 mA.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Barret (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Est ce que celui conviendrais pour mon installation.?

Sachant qu'après j'ai que des ID bipolaire.

http://www.laboutiquedetoni.com/interrupteur-sectionneur-63-p-5554.html


Merci
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Barret (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la coupure d'urgence à placer en tête, cet interrupteur sectionneur conviendra, même si j'ai une préférence pour celui-ci, dont les manettes rouges me semble plus visibles pour assurer la coupure d'urgence :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#reference=002377

Ensuite il faut bien les 3 ID bipolaires pour les circuits que vous avez prévu pour les circuits mono, mais également un ID tetra en plus pour protéger le circuit de la PAC. Un type AC suffira.
Il se branche comme pour la plaque ou le chauffe-eau sur mon schéma.

A noter que vous avez intérêt à brancher le maximum de choses en tri (chauffe-eau par exemple) pour facilier l'équilibrage.

Attention, vous n'avez pa l'air très au fait des normes.

Renseignez vous bien si vous faites votre installation vous même.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Ou la la, non c'est un cousin électricien qui vient me le faire. Mais la je devais le contacter mais en journée pas le temps avec la maison.

Oui donc vu que je dois brancher la PAC en tri 5G2,5
et le chauffe eau en 4G2,5 , je peux prendre un ID trétrapolaire en 40 A et en type A non.?

Existe t-il des ID 4P 63 A type A.?

Merci.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Barret (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Existe t-il des ID 4P 63 A type A.?

Oui mais êtes vous certain d'avoir besoin d'autant de puissance en tri.

A mon avis un 40A suffirait largement. Cela dépend de la puissance des appareils que vous allez brancher derrière.

Le type A n'est pas nécessaire si vous ne branchez pas de plaques en tri.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
D'accord.
Pompe a chaleur: Puissance absorbée: 3300 w.
J'ai pas de plaque en tri, mais est il pas obligatoire de mettre une prise pour le consuel.?

D'autre part, le cumulus fait 3000 w.
Apres j'ai rien d'autre de particulier, comme tout le monde .
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Barret (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Et par contre j'aurai une autre question.

De ce tableau, j'ai fais passer un cable 4X10² pour mon alimenter mon garage qui est a 15 metres environ.

Je branche comment a partir de mon tableau général.?
Sur quoi.?

Merci beaucoup pour vos renseignements.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Barret (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
dans mon schéma électrique, il est précisé que le générateur doit être protégé en ligne A :
20 A , courbe D.

J'ai un disjoncteur 4 P 20 A en D
mais alors le ID doit être de type A non.?

Merci.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Barret (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
gaetan16 a écrit:Et par contre j'aurai une autre question.

De ce tableau, j'ai fais passer un cable 4X10² pour mon alimenter mon garage qui est a 15 metres environ.

Je branche comment a partir de mon tableau général.?
Sur quoi.?

Merci beaucoup pour vos renseignements.



Voir exemples possibles suivant la taille du tableau du garage





@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
gaetan16 a écrit:D'accord.
Pompe a chaleur: Puissance absorbée: 3300 w.
J'ai pas de plaque en tri, mais est il pas obligatoire de mettre une prise pour le consuel.?

D'autre part, le cumulus fait 3000 w.
Apres j'ai rien d'autre de particulier, comme tout le monde .


Pour la PAC disj 20A courbe D avec circuits en 2,5²
Pour le CE disj 16A voire 10A avec circuits en 1,5² (mais du 2,5² conviendra également)

Pour la plaque il en faut obligatoirement une pour le consuel, mais il n'y a pas d'obligation de la prévoir en tri. Mais si vous en branchez réellement une, comme dit plus haut c'est mieux de la prévoir en tri.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
gaetan16 a écrit:dans mon schéma électrique, il est précisé que le générateur doit être protégé en ligne A :
20 A , courbe D.

J'ai un disjoncteur 4 P 20 A en D
mais alors le ID doit être de type A non.?

Merci.


Je ne sais pas ce qu'il appelle ligne A.

Mais de toute façon rien n'interdit de mettre un ID type A, qui peut le plus peut le moins et si vous mettez un jour la plaque il en faudra un de toute façon, donc autant anticiper.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 02 novembre 2024 à 05h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir