Retour
Menu utilisateur
Menu

Plan de charpente lamellé collé

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.749 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 60 message Dijon (21)
Bonjour,

Je souhaiterais construire une maison avec murs en béton cellulaire de 37 et plancher béton poutrelles hourdis de 20 (vue en plan ci-jointe).
Comme je souhaite limiter au maximum la maçonnerie, je ne veux pas créer de refends intermédiaires, il me faut donc des pannes pouvant franchir les 9.50m de portée.
- Le site mdbat me donne comme résultat des pannes lamellé collé de 22x42. Cela vous parait il cohérent ?
Je compte utiliser la méthode suivante pour la réalisation : pannes LC-Chevrons 8x14 tous les 60cm (avec 140mm d'isolant laine de bois entre chevrons)-voligeage osb 22mm-pare vapeur-isolant laine de bois de 160mm-Pare pluie-Lattage- Tuile.
- Que pensez vous de ce principe ?

Ci-joint les plans qui illustrent tout ça.

Merci de vos remarques.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Bloggeur Env. 60 message Dijon (21)
snif...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
bonjour , je suis dans le meme cas que vous , mais avec 10.2m de portée pour une fermette , je vais voir un fournisseurs ...
C'est un probleme de structure a ne pas traiter a la légère ! Moi j'ai demandé a un charpentier qui me dit que tout est possible .
et d'un autre coté je veux une maison solide alors mur porteur ou pas ?
desolé je ne vous aide pas mais apeler http://www.caue21.fr/ , ils m'aident bien.
Messages : Env. 200
De : Semur-en-auxois (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour

-Pour les pannes , si tu as entré les données correctes , pour moi c'est OK ; le tout est de savoir si ça correspond à des dimensions qui entrent dans le cadre des fabrications de ton fournisseur. Attention aux appuis sur pignons , le béton cellulaire a ses limites.

-Sur quoi est fixé le contre-lattage , il doit manquer un contre-chevron?

-Pourquoi mettre cet OSB ?

Concernant le complexe isolant , 2 précisions relatives à la pose avec ecran souple non ventilé en sous-face :
a) le pare pluie doit être de qualité HPV (ou SD1 du classement EST) , ce qui est maintenant courant.
b) ton pare-vapeur est à poser sous l'isolation (et non pas au milieu ) , au contact direct du parement , et doit être à trés faible perméance (inférieure à 0,005 g/m².h.mmHg ou de Sd superieure à 18m) . Celà correspond dans la pratique à un film de polyethyléne 100 microns posé en continu (ce qui est difficilement réalisable à cause du passage des pannes ......)et c'est probablement la raison pour laquelle tu le prévois posé sur l'OSB à mi-epaisseur .......ce qui est encore moins stisfaisant.

Pas toujours facile de sortir des sentiers battus , l'innovation reserve bien des surprises
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 13h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir