Bonjour,

Je souhaiterais construire une maison avec murs en béton cellulaire de 37 et plancher béton poutrelles hourdis de 20 (vue en plan ci-jointe).
Comme je souhaite limiter au maximum la maçonnerie, je ne veux pas créer de refends intermédiaires, il me faut donc des pannes pouvant franchir les 9.50m de portée.
- Le site mdbat me donne comme résultat des pannes lamellé collé de 22x42. Cela vous parait il cohérent ?
Je compte utiliser la méthode suivante pour la réalisation : pannes LC-Chevrons 8x14 tous les 60cm (avec 140mm d'isolant laine de bois entre chevrons)-voligeage osb 22mm-pare vapeur-isolant laine de bois de 160mm-Pare pluie-Lattage- Tuile.
- Que pensez vous de ce principe ?

Ci-joint les plans qui illustrent tout ça.

Merci de vos remarques.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Bloggeur Env. 60 message Dijon (21)
snif...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
bonjour , je suis dans le meme cas que vous , mais avec 10.2m de portée pour une fermette , je vais voir un fournisseurs ...
C'est un probleme de structure a ne pas traiter a la légère ! Moi j'ai demandé a un charpentier qui me dit que tout est possible .
et d'un autre coté je veux une maison solide alors mur porteur ou pas ?
desolé je ne vous aide pas mais apeler http://www.caue21.fr/ , ils m'aident bien.
Messages : Env. 200
De : Semur-en-auxois (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour

-Pour les pannes , si tu as entré les données correctes , pour moi c'est OK ; le tout est de savoir si ça correspond à des dimensions qui entrent dans le cadre des fabrications de ton fournisseur. Attention aux appuis sur pignons , le béton cellulaire a ses limites.

-Sur quoi est fixé le contre-lattage , il doit manquer un contre-chevron?

-Pourquoi mettre cet OSB ?

Concernant le complexe isolant , 2 précisions relatives à la pose avec ecran souple non ventilé en sous-face :
a) le pare pluie doit être de qualité HPV (ou SD1 du classement EST) , ce qui est maintenant courant.
b) ton pare-vapeur est à poser sous l'isolation (et non pas au milieu ) , au contact direct du parement , et doit être à trés faible perméance (inférieure à 0,005 g/m².h.mmHg ou de Sd superieure à 18m) . Celà correspond dans la pratique à un film de polyethyléne 100 microns posé en continu (ce qui est difficilement réalisable à cause du passage des pannes ......)et c'est probablement la raison pour laquelle tu le prévois posé sur l'OSB à mi-epaisseur .......ce qui est encore moins stisfaisant.

Pas toujours facile de sortir des sentiers battus , l'innovation reserve bien des surprises
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 09h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir