Retour
Menu utilisateur
Menu

Stockage charpente industrielle sur chantier

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.323 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Loir Et Cher (41)
Bonjour,

Ce ci est mon premier message sur le forum. Je recherche désespérément des informations concernant le stockage d'une charpente industrielle sur un chantier.
Quelles conditions, temps maxi d'exposition aux intempéries...

Pour résumer ma situation voici les diférentes étapes de la pose:
- ma charpente à été livrée mi mai.
- elle est restée un mois sans bouger alors que les murs étaient terminés.
- autour du 20 juin, une partie de la charpent a été posée.
- le 25 aout les dernières fermettes ont été installées sur le toit.

Entre fin juin et fin aout, les fermettes non installées sont restée appuyés sur la dalle, contre un mur exposées aux intempéries et trempant dans une flaque d'eau lorsqu'il pleuvait.

Cela fait maintenant presque 4 mois que ma charpente est exposée à tous les temps, dont deux mois directement sur le sol pour certaines fermettes.

J'ai déjà constaté d'importantes déformations sur certaines fermettes.

QUESTIONS:

- Qu'est ce que je risque si je laisse le constructeur continuer sur une charpente qui à souffert ainsi?
- Quels arguments avancer pour faire remplacer totalement la charpente?

Merci d'avance de vos réponses.
Messages : Env. 20
De : Loir Et Cher (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonjour,
Il y a un "post-it" sur ce sujet, regardez dans la section charpente tout en haut de la page au dessus des premiers sujets.

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 20 message Loir Et Cher (41)
Merci pour cette info. J'aivais vu le premier post it du forum mais pas celui ci.

- Qu'est ce que je risque du fait que la charpente soit restée 4 mois aux intempéries?

- Comme me procurer Le DTU 31-3 qui traite des charpentes, juste histoire d'avoir le document en appui de mes arguments quand je vai renconter le constructeur à ce sujet?

Merci de votre aide, je suis vraiment en galère là!
Messages : Env. 20
De : Loir Et Cher (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
ced61 a écrit:Merci pour cette info. J'aivais vu le premier post it du forum mais pas celui ci.

- Qu'est ce que je risque du fait que la charpente soit restée 4 mois aux intempéries?

- Comme me procurer Le DTU 31-3 qui traite des charpentes, juste histoire d'avoir le document en appui de mes arguments quand je vai renconter le constructeur à ce sujet?

Merci de votre aide, je suis vraiment en galère là!


Bonjour,

Le post it concernant le stockage de fermette est le DTU....

Cordialement Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Loir Et Cher (41)
OK, merci.

Mais si le constructeur ne veut vraiment pas changer ma charpente, quels sont les risques encourus pour une charpente exposée trop longtemps aux intempéries (4 mois depuis la livraison et ce jour)?

Quelqu'un a t il la réponse?
Messages : Env. 20
De : Loir Et Cher (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
ced61 a écrit:OK, merci.

Mais si le constructeur ne veut vraiment pas changer ma charpente, quels sont les risques encourus pour une charpente exposée trop longtemps aux intempéries (4 mois depuis la livraison et ce jour)?

Quelqu'un a t il la réponse?



Je vais vous rassurer mais pas dans le sens que vous aimeriez, il ne vous la changera pas, mais par contre vous pouvez lui demander ce qu'il pense du traitement des bois après 4 mois sous les intempéries et se qu'en pense le fabricant de la charpente...

A votre place j'irais même voir le fabricant et lui demander ce qu'il en pense et savoir si les garanties sont encore valable pour le traitement...

Ludovic
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Loir Et Cher (41)
kauffmann ludovic a écrit:
ced61 a écrit:OK, merci.

Mais si le constructeur ne veut vraiment pas changer ma charpente, quels sont les risques encourus pour une charpente exposée trop longtemps aux intempéries (4 mois depuis la livraison et ce jour)?

Quelqu'un a t il la réponse?



Je vais vous rassurer mais pas dans le sens que vous aimeriez, il ne vous la changera pas, mais par contre vous pouvez lui demander ce qu'il pense du traitement des bois après 4 mois sous les intempéries et se qu'en pense le fabricant de la charpente...

A votre place j'irais même voir le fabricant et lui demander ce qu'il en pense et savoir si les garanties sont encore valable pour le traitement...

Ludovic


Cela ne me rassure pas effectivement. Si je comprend bien un constructeur peut faire ce qui lui plait sans se soucier des règles de pose des matérieux?!
Est ce qu'un retraitement des fermettes pourrait suffire?
Dans votre réponse, quel élément était censé me rassurer?

J'ai déjà contacté le fabricant de la charpente pour savoir ce qu'il préconisait comme conditions de stockage. La réponse que j'ai eu c'est:
"Le constructeur le sait vous n'avez qu'à lui demander". Sans plus de précision!

Certaines fermettes sont fortement vrillées, suis je en droit de demander leur remplacement?

Merci de vos éclaircissements.
Messages : Env. 20
De : Loir Et Cher (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
[quote="ced61"]
kauffmann ludovic a écrit:
ced61 a écrit:OK, merci.

Mais si le constructeur ne veut vraiment pas changer ma charpente, quels sont les risques encourus pour une charpente exposée trop longtemps aux intempéries (4 mois depuis la livraison et ce jour)?

Quelqu'un a t il la réponse?



Cela ne me rassure pas effectivement. Si je comprend bien un constructeur peut faire ce qui lui plait sans se soucier des règles de pose des matérieux?! Non, à vous de faire valoir vaut droitsEst ce qu'un retraitement des fermettes pourrait suffire? oui tout à fait, mais à la charge du constructeurDans votre réponse, quel élément était censé me rassurer? Aucun!!!

J'ai déjà contacté le fabricant de la charpente pour savoir ce qu'il préconisait comme conditions de stockage. La réponse que j'ai eu c'est:
"Le constructeur le sait vous n'avez qu'à lui demander". Sans plus de précision! Ben vi, son client c'est pas vous, mais le constructeur qui lui en commande tant de m3 par an
Certaines fermettes sont fortement vrillées, suis je en droit de demander leur remplacement?

Merci de vos éclaircissements.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Loir Et Cher (41)
Merci Lodovic pour toutes ses informations.

Je repose encore la même question. En pratique qu'est ce que je risque avec cette charpente exposée aux intempéries pendant 4 mois?
- Fissuration?
- Déformation par la suite?
- Inéficassité du traitement initial?
- Vieillissement prématuré du bois?

N'étant pas dans le batiment j'aimerai savoir ce que je risque avant de rencontrer le constructeur mardi prochain.

Merci pour tout.
Messages : Env. 20
De : Loir Et Cher (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
ced61 a écrit:Merci Lodovic pour toutes ses informations.

Je repose encore la même question. En pratique qu'est ce que je risque avec cette charpente exposée aux intempéries pendant 4 mois? pas plus....
- Fissuration? Non pas plus que si elle était déjà posée...- Déformation par la suite?
- Inéficassité du traitement initial? effectivement inéficassité du traitement de charpente...- Vieillissement prématuré du bois? Non!!!

N'étant pas dans le batiment j'aimerai savoir ce que je risque avant de rencontrer le constructeur mardi prochain.

Merci pour tout.


Je ne sais pas, je ne suis pas sur le chantier, mais lui rappeller les régles de base dû au DTU de stockage de charpente et lui demanderais un retraitement des bois, conformément au DTU .....

Ludovic...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Loir Et Cher (41)
J'ai vu le chef de chantier, son supérieur et le charpentier aujourd'hui.

Voici ce qu'ils me proposent: reprise des fermettes voilées pour les redresser, renforcement des contreventements et retraitement complet de la charpente.

Ca a été un peu trop facile à mon goût! Est ce qu'ils savent qu'ils risquent plus si je fait venir un expert....? En tout cas j'ai dit que j'allais surement en faire venir un tout de même mais ils n'ont pas trop réagi.

Ou alors ça a été facile parce qu'en même temps j'ai fait remonter un problème de béton cellulaire au fabriquant et que c'est redescendu par le "grand" directeur technique du constructeur.

En tout cas ils font de la pub sur le béton cellulaire et c'est dans leur interet que le chantier se déroule au mieux.

Pensez vous que ce retraitement et redressement soient suffisants?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 20
De : Loir Et Cher (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Ce qu'ils vous ont proposé est très correcte, rare sont ceux qui arrivent à ce que vous êtes arrivé là

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Loir Et Cher (41)
On verra dans quelques (dizaines) années si c'est suffisant...

En tout cas, merci pour vos conseils et informations Ludovic.

Quand on n'est pas du métier, c'est toujours bien d'avoir un soutient dans ce genre de démarches.

Merci Wub
Messages : Env. 20
De : Loir Et Cher (41)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loir Et Cher (41)
Bonsoir,

Après quelques semaines, me revoiçi sur mon sujet de charpente...

Ce n'est pas la même entreprise qui a fait la charpente et la couverture. Le couvreur (qui en temps normal pose aussi des charpentes) M'a listé toute une série de points qui ne vont pas sur la charpente.

Le point principal concerne le contreventement:
- Sur ma maison le contreventement part du haut du pignon pour aller vers le bas des fermettes. Ce qui semble logique pour limiter les mouvements du pignon.
- Sur le deuxième pignon c'est le contraire, le contreventement pert du bas des fermettes pour monter vers le sommet du toit.

Pour le couvreur ce deuxième point n'est pas normal (la logique me dit la même chose). Pouvez vous me confirmer ce point afin que je puisse faire reprendre le contreventement de ce pignon...

Avez vous un site ou un document qui détaille le contrevantement?

Merci d'avance.
Messages : Env. 20
De : Loir Et Cher (41)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 21h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir