Protection hydrofuge contour murs enterrés

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.622 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Savoie
Bonjour,

Pourrait-on me dire ce qu'il en ait sur l'application d'un dispositif d'imperméabilisation des murs enterrés, je m'explique :

Suite à la réglementation PPR, nous avons dû surélever le vide sanitaire de 1 mètre au dessus du terrain naturel,
nous sommes en moyenne et fortes crues, zone montagneuse.

Etait-il nécessaire ou indispensable de protéger tout autour du vide sanitaire par un produit hydrofuge
(goudron et / ou plaque imperméable, ) avant qu'il soit justement enterré par du remblais ?

Faisant la remarque au maître d'oeuvre, (mais le terrassier est aussi de son avis) il m'a dit que ce n'était pas nécessaire et que cela se pratiquait de moins en moins, et qu'il ne le faisait pas de toute façon.

Pas très convaincu, nous avons toutefois appliqué 2 couches de goudron liquide, à notre charge, avant le remblaiement des drains par le terrassier.

Qu'en pensez-vous ?
Je précise que nous avons un contrat CCMI et que nulle part dans le contrat il en ait fait mention.

Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée,
Ferny.
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Super bloggeur Env. 100 message Lavelanet (9)
Bonjour,

je suis aussi interessé par vos reponses car je suis dans le meme cas, sauf que je suis en contrat de maitrise d'oeuvre. Le macon m'a conseillé de mettre du goudron c'est tout.

Merci.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Lavelanet (9)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Savoie
Bonsoir,

Bon, je voulais juste savoir si c'était indispensable et nécessaire de mettre du goudron (et du Delta-ms, vu sur le Forum) sur le pourtour du soubasssement de la maison.

Mais surtout, de savoir si le maître d'oeuvre ne se moquerait pas de moi en refusant d'en mettre,

Bonne soirée,
Ferny.
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Bonjour,
C'est toujours mieux de protéger d'humidité extérieure, mais lors des crues, les eaux remontent des égoûts, de toutes sortes de trous.
Il faut les prévenir pour qu'il soit efficace.
Si vous êtes dans une région sèche, où il pleut rarement : cette protection serait superflue, cela coûtera en plus en apportant peu d'utilité, mais évidemment ne faisant pas de mal.
Avec un contrat CCMI, on a rien à dire : on ne peut que prétend d'indemnisation, de réparation en cas de dommage.
Pourquoi ne pas faire un tour aux environs pour voir comment les gens construisent ?
Messages : Env. 200
De : Salses Le Château (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Savoie
Bonjour, et merci nguyenthu,

La construction se trouve dans un hameau de montagne,1000 m, il ne pleut pas excessivement, mais quand il pleut, ... il pleut !

Je suis aussi à 200 km aller du lieu de la construction, et nous faisons des aller-retour suivant le temps disponible (travail).

Ce jour-là, il a fallut prendre une décision de suite pour le goudronnage, car le terrassier était sur place, faisant son travail et le maître d'oeuvre aussi (uniquement pour une question de clé avec le terrassier, on n'était pas au courant de sa venue) et nous - mêmes, car on devait voir le terrassier pour un épandage avec un septodiffuseur au lieu d'un épandage classique, et donc voir le service compétent.

Si on avait pas été là sur place ce jour, on en aurait rien sû !
Et c'est vrai que nous n'avions jamais pensé voir ailleurs dans le département si cela se faisait, personnellement, on était convaincu et persuadé que c'était le cas. D'où notre étonnement, c'est pour cela que l'on a décidé "sur le champ", (heureusement que le magasin était ouvert) d'acheter du goudron liquide et de l'appliquer de suite. Le terrassier a été sympa avec nous, de nous avoir laissé le temps de le faire.

Bonne journée,
Ferny.
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bonsoir
c'est bien d'avoir mis une étancheité bitume sur ce qui va être enterré,
même si ce n'est qu'un vide sanitaire ça coupe l'impregnation par capilarité des moellons.
d'autant plus ça serait même obligatoire avec un sous-sol.
j'aurai juré que c'était compris dans toutes contructions, à moins que le maçon n'ai pas voulu s'emmer... à le faire.
quand au delta MS ou autres cela ne sert que pour protéger des caillous et gros remblais
qui risquerai d'abimer le bitume lors du remblai, en aucun cas une protection contre l'imperméabilité.

Cordialement
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Savoie
Bonsoir Cameron,

Merci pour votre réponse,
Cordialement,
Ferny.
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Correze
Bonjour,

concernant l'imprégnation par capillarité des moellons au dessus d'un vide sanitaire, il n'est pas nécessaire d'avoir une protection de type delta MS ou goudron. Le ciment hydrofuge utilisé en périphérie de la dalle sur la partie haute du vide sanitaire rempli parfaitement ce rôle. Dans le cas de ma construction (sur vide sanitaire de 60cm à 120 cm) cela est spipulé comme "rupture de capillarité par ciment hydrofuge sur le dernier rang de moellons du Vide Sanitaire".

Le delta et le goudron ne trouve leur utilité et leur nécessité que dans le cas d'un sous-sol avec murs contre terriers


cdlt
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Correze
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
Poste intéressant Biggrin car mon cst m'a fait signé un papier comme quoi je devrais imperméabilisé mon VS avant remblai.

Je me demandais justement quoi mettre et où je pourrais acheter ce goudron.
Qqu'un pourrait me renseigner SVP ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Vergèze (30)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bonsoir
he ben, apparemment les cst ne veulent plus s'emmer..., ça doit pas assez être rentable pour eux!

Enduit bitumeux à passer à la brosse ou au rouleau (si plus liquide)

Igol agglos de chez SIKA
Il y en à 2, un assez liquide et un plus pateux (de préférence le plus épais qui garni mieux avec une grosse brosse
de tapissier ça va très bien)

ou autres en GSB.

Cordialement
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
A quoi sert d'appliquer du noir sur les soubassements d'un vide sanitaire en zone inondable ?? Les deux faces des murs baignerons de toute façon dans l'eau en cas de crue.
Par contre, il faut bien soigner la coupure anti capillarité à mettre en place sous le plancher.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
CAM4293 a écrit:bonsoir
he ben, apparemment les cst ne veulent plus s'emmer..., ça doit pas assez être rentable pour eux!

Enduit bitumeux à passer à la brosse ou au rouleau (si plus liquide)

Igol agglos de chez SIKA
Il y en à 2, un assez liquide et un plus pateux (de préférence le plus épais qui garni mieux avec une grosse brosse
de tapissier ça va très bien)

ou autres en GSB.

Cordialement
Cameron


Et oui veulent pas s'enquiquiner les cst

Merci pour les renseignements, je vais aller voir ça.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Vergèze (30)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 800 message Correze
Tournesol a écrit:A quoi sert d'appliquer du noir sur les soubassements d'un vide sanitaire en zone inondable ?? Les deux faces des murs baignerons de toute façon dans l'eau en cas de crue.
Par contre, il faut bien soigner la coupure anti capillarité à mettre en place sous le plancher.



exactement !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 800
Dept : Correze
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Maillane (13)
Bonjour,

mon conducteur de travaux m'a conseillé de mettre du noir protecteur,
au niveau du vide sanitaire sans me préciser que cela devait se
restreindre à la partie enterrée.
J'ai acheté du noir protecteur Lakéone chez leroy merlin et je l'ai appliqué
copieusement sur 80 cm de hauteur (celle du vide sanitaire).
Quand le façadier employé par mon constructeur est venu passer l'enduit
monocouche il a affirmé qu'on ne pouvait pas passer l'enduit sur le noir
protecteur car ça ne tiendrai pas longtemps.
Pouvez-vous me conseiller et me dire si oui ou non l'enduit peut tenir correctement?
Messages : Env. 10
De : Maillane (13)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Isere
Si c est un enduit bitumineux il a surement raison , le crepi ne tiendra pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Isere
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 14h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir