Retour
Menu utilisateur
Menu

Equipotentielle (s) et consuel!

Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 26.587 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjour tous,

J'arrive à l'étape de la liaison équipotentielle que j'avais un peu laissé de côté faute de trouver les infos et de bien capter ce que je devais faire...
Bon là, j'y coupe pas, c'est maintenant...
J'ai déjeuné avec un gars qui fait passer des consuels dans tout sauf les locaux d'habitation (pas de bol) il ya quelques jours... il m'a quand même confirmé que l'équipotentielle principale quand tout est en PER, qu'on a pas de gaz, et des fenêtres en bois bin.. n'existait pas.

Par contre, pour les liaisons équi. secondaires de mes salles de bain, bon j'ai bien capté qu'on relie tout en étoile (comment, dans un connecteur? un connecteur qui prendrait le 1.5 de l'éclairage et le 2.5 de mes prises? ça se peut?) dans une boite, mais moi j'ai pas tiré de cable spécial équipotentielle de mon tableau.. est ce que je peux le piquer d'une terre de ma SDB (qui est elle reliée direct au tableau) ou n'ai je pas le droit, il faut une alim direct?

J'ai acheté des colliers pour la terre de la baignoire, du lavabo et de la bouche VMC (obligé, ça, la VMC?).. mais je les relie avec quelle section? du 2.5 me parait logique..?

Quoi que fais-je?
Merci d'avance!
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
salut solenn,


la réponse m'intéresse grandement aussi
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 7000
De : Countea Nissa (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
uhuhuh je vois qu'on se suit
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Wasquehal (59)
bonjour à tous tu peut repiquet la terre à partir d'un circuit deja existant à l'inverse tu ne peut pas prendre la terre de tes tuyauteries pour alimenter un circuit prise
Messages : Env. 10
De : Wasquehal (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
si on part de la borne terre, et ensuite en étoile aux baignoires, douches....etc, c'est bon?
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 7000
De : Countea Nissa (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

J'ai fait quelques petits schémas sur ce lien.
Ils devraient pouvoir vous aider :
http://cyber-chateau-du-bricolage.xooit.com/t447-Liaison-Equ[...]pour-la-Salle-d-eau.htm

La LES se fait en :
- 2,5² mini si conducteur avec protection mécanique
- 4² mini si conducteur sans protection mécanique.

Les interconnexions de terre doivent se faire avec un seul conducteur par borne, il faut donc soit un bornier soit une borne à connexions automatique.

A noter qu'il existe des colliers spéciaux pour les liaisons équipotentielles. A défaut un collier de plombier ou une soudure feront l'affaire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
oui moi j'en ai pas mis car j'ai du per et pas de baignoire
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Merci beaucoup Carminas, joli boulot!

Bon donc à priori pas de nouveau cable à tirer (ça m'arrange), je pars sur ton schéma n°3, j'ai qu'à racheter un bornier avec plein de trous pis c'est bon.
J'ai acheté les colliers spéciaux, vu que je voyais pas bien commet faire sinon.. je me suis dit oh bin c'est fait pour, prenons!!

Petite précision : protection mécanique = gaine ou goulotte..c'est ça?
Parce que ça me serait pas venu à l'idée de laisser un fil élec en apparent dans ma SDB, même si c'est la terre!!!
Laugh
Messages : Env. 60000

 
Env. 50 message Chambery (73)
Bonjour,

Savez-vous s'il faut également relier les prises spécialiées à la LES??
Branchement MAL, seche-serviette?
Merci
Tcho!
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui bien sûr il faut les relier à la LES s'ils sont dans les volumes de la sdb (en tout cas la borne de terre de ces circuits).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Carminas a écrit:BOnjour

J'ai fait quelques petits schémas sur ce lien.
Ils devraient pouvoir vous aider :
http://cyber-chateau-du-bricolage.xooit.com/t447-Liaison-Equ[...]pour-la-Salle-d-eau.htm

La LES se fait en :
- 2,5² mini si conducteur avec protection mécanique
- 4² mini si conducteur sans protection mécanique.

Les interconnexions de terre doivent se faire avec un seul conducteur par borne, il faut donc soit un bornier soit une borne à connexions automatique.

A noter qu'il existe des colliers spéciaux pour les liaisons équipotentielles. A défaut un collier de plombier ou une soudure feront l'affaire.

@+


Bonjour,

Carminas, sur le schéma n°4, tu relies tout en boucle.
Pour moi il y a un problème, la terre sur la lampe est en 1,5mm2, mais il faut du 2,5 mm2 sur les canalisation!
Autre chose, si la terre des canalisations de la salle d'eau n'est pas directement reliée au bornier tableau, elle doit être reliée directement sur une prise de la salle d'eau, mais ne doit pas provenir d'un autre local.
C'est mon retour d'expérience d'un récent contrôle du Consuel, mais.....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le circuit de terre de la lampe est bien en 1,5²
Le circuit de terre de la prise est bien en 2,5² (ou 1,5² suivant section des conducteurs actifs)
La liaison équipotentielle qui se fait de proche en proche (donc entre les prises ou éclairage et canalisations metallique) est en 2,5² ou 4² suivant la présence d'une protection mécanique.

A noter que ce raccordement de proche en proche est fait sur le principe d'une des deux illustrations présentes dans la norme (figure 701Z).

Reste que dans la norme il y a une petite phrase qui m'intrigue :
"Il est autorisé d'effectuer un repiquage de la liaison équipotentielle supplémentaire à partir d'un conducteur de protection sous réserve qu'aucun des conducteurs concernés n'ait une section inférieure à 2,5² (voir figures 701Y et Z)"
Et sur les 2 figures ont voit la LES raccordée au conducteur de terre du circuit d'éclairage Crying

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour à tous, voila j'ai le consuel qui va passer prochainement, et j'ai un doute:

ma baignoire est en plastique et en dessous une stucture métallqiue qui repose sur des pieds en caoutchouc, le système de vidage est en plastique.

Ma question est la suivante, je n'ais pas mis de terre en attente au niveau de cette baignoire vu qu'aucun objet métalique ne touche le sol, mais maintenant je flippe car j'ai peur que le consuel me dise qu'il fallait le mettre en attente, quen pensez-vous, quelqu'un a déja vécu cela, y a t-il de forte chance que je rate le consuel?

Y a t'il une solution miracle vu que le carrelage est terminé et que je ne peux donc plus pique rla terre nul part

Merci d'avance pour votre aide
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour,

Les inspecteurs du Consuel aiment bien voir la ligne en attente, en général. Le mien l'a vérifié et m'a montré sa satisfaction.

A+
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
finalement je vais flexer le joint entre deux carreau de carrelage, y insèrer un cable en 6 carré pour le raccorder à un tuyau en cuivre, ca me fait un carreau à sauter et remplacer, un joint a refaire mais au moins on évite les "divergence d"opinion" , je fait ca ce soir et demain il passe, ca va etre chaud chaud, la nuit risque d'etre courte avec ce qu'il me reste à a faire
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis avant-hier à 12h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir