Retour
Menu utilisateur
Menu

Pac ciat aqualis

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.923 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire
voila je pense faire une aquisition d'une PAC aqualis de CIAT quand pensez vous? ma futur maison plein-pied avec une surface de 110 m² faut il une résistance aditionnel region de la loire 42 merci de votre réponse et bon courage à tous. zazou
zazou
Messages : Env. 10
De : Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Bonjour,

Quel modèle d'aqualis ? Il en existe 6 différents...
Quel est le volume de votre maison ? Quel est le mode de restitution de la chaleur (PC ou radiateurs) ? Aurez vous un complément de chauffage style poêle ou cheminée qui pourrait vous aider pour les jours de grand froid ?

Sinon, j'ai entendu pas mal de bien sur Ciat, c'est déjà ça.

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Loire
merci de me repondre le modele je ne le connais pas j'ai vu qu'il y avait plusieurs puissance il faut que je me renseigne sinon c'est un PC et mon volume de chauffe est de 265 m3 merci A+
zazou
Messages : Env. 10
De : Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Faudrait savoir ta température de référence.
Il fait froid par chez toi ?

Si on prend -7° dehors, ça te fait une puissance nécessaire de 6.5kW à peu près.
Pour le modèle, il te faudrait une 35HT plus un complément ou une 50HT.

Le problème, c'est que la puissance de chauffe nécessaire nécessite une étude thermique afin d'être quantifiée... ce que je te donne, c'est par la formule empirique : Puiss = V x Q x DeltaT
V : volume
Q : coeff d'isolation (on prend 0.9 pour une maison récente RT2000)
DeltaT : différence entre la température intérieure et extérieure.

A+,

Boris
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 03 juillet 2024 à 14h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir