Bonjour,

Ma chaudière est une Geminox Equiline 22.

Jusqu'a il y a 1 an et demi, elle fonctionnait correctement, piloté par un thermostat programmable placé au rez de chaussé. Elle n'assurait que le chauffage, pas la production d'eau chaude.

Depuis 1 an et demi, j'ai fait installé des panneaux solaires thermique pour faire de l'eau chaude (CESI).
Le ballon d'eau chaude est chauffé principalement par le soleil grace à un serpentin, et il y a un 2eme serpentin branché sur la chaudière pour assurer l'appoint quand nécessaire.

Et c'est la que réside le problème : le thermostat d'ambiance du RDC ainsi que le thermostat du ballon pilotent une pompe de circulation chacun, mais pas la chaudière qui par conséquent est en fonctionnement continue.


  • L'été ce n'est pas génant car la chaudière est éteinte (pas besoin de chauffage et le solaire assure 100% des besoins)

  • l'hiver, ce n'est pas trop génant car la chaudiere tourne de toutes les façons pour le chauffage (quoiqu'elle pourrait certainement tourner moins...)

  • Mais à la mi saison, quand il n'est pas encore nécéssaire de chauffer mais que l'on commence à avoir besoin, certains jours, d'un appoint pour l'eau chaude, je brule du gaz en permanence pour rien ! Pour eviter ça, la chaudiere reste éteinte, et en rentrant le soir je vérifie si un appoint est nécessaire pour l'eau chaude. Si oui, je laisse tourner la chaudière pendant la soirée et je l'éteind ensuite. Pas super pratique...

Ce que je souhaite : trouver une régulation qui permette d'arreter ou allumer la chaudière en meme temps que les 2 pompes de circulation, piloté par les 2 thermostats (la chaudière doit tourner dès que l'un ou l'autre des thermostats (ou les deux) la sollicite, et restée éteinte sinon.)


Le gars qui m'a fait l'installation m'a dit que ça n'existait pas pour ma chaudière. Pourtant, sur le principe ça ne m'a pas l'air sorcier. Et donc, vu qu'il y a des gens plein de connaissances en la matière ici, je tente ma chance !

Si vous avez des pistes, voir des solutions, je suis très interressé.

Merci.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je suppose que tu as maintenant 2 circuits séparés: un pour l'appoint ECS et l'autre pour les radiareurs donc avec 2 circulateurs.

il faut que tu pilote ta chaudiere avec ta sonde d'ambiance en asservissant le circulateur correspondant.
il faut également que tu pilote ta chaudiere avec une sonde d'eau chaude placée sur ton ballon de stockage solaire a mi hauteur environ mais il te faudra aussi une sonde de température "départ capteurs" pour que la chaudière ne se mette pas en route si ton ballon est encore froid et que tes capteurs commencent a chauffer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
lunik a écrit:Je suppose que tu as maintenant 2 circuits séparés: un pour l'appoint ECS et l'autre pour les radiareurs donc avec 2 circulateurs.

Oui, c'est exactement ça.

lunik a écrit:
il faut que tu pilote ta chaudiere avec ta sonde d'ambiance en asservissant le circulateur correspondant.
il faut également que tu pilote ta chaudiere avec une sonde d'eau chaude placée sur ton ballon de stockage solaire a mi hauteur environ mais il te faudra aussi une sonde de température "départ capteurs" pour que la chaudière ne se mette pas en route si ton ballon est encore froid et que tes capteurs commencent a chauffer


En fait j'ai une sonde qui asservie le circulateur du chauffage. Mais pas la chaudière. Donc elle tourne en permanence, meme si le circulateur est arreté.

J'ai également une sonde à mi hauteur du ballon qui asservi le circulateur du ballon, mais pareil : pas la chaudiere.

Le problème est que justement je voudrais que ça asservisse aussi la chaudière pour qu'elle ne tourne pas quand aucun des circulateurs n'est sollicité et qu'elle démarre si au moins un des circulateurs démarre.

Quand à la troisème sonde, elle existe pour faire démarrer la pompe du circuit solaire, et ce serait effectivement une excellente idée si cela pouvait aussi asservir la chaudière pour qu'elle ne démarre pas si les capteurs produisent de la chaleur. Ce serait le fonctionnement parfait.

Or donc les sondes et thermostats sont la, ils asservissent les circulateurs, comment faire pour qu'ils asservissent aussi la chaudière ?


Merci pour tes réponse et ton temps Lunik.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
ben est ce qu'on ne peut pas le faire avec des relais tout simplement dans une petite armoire ? je ne suis pas électricien mais je pense que ca pourrait marcher.
essaye de poser ta question coté électricité
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
Tiens, pas con !!!
Je vais y mettre un message.

Ceci dit je suis surpris qu'il n'existe pas un boitier programmable permettant de faire ça car je ne doit pas etre le seul a avoir ce genre de config.

Mais en attendant je vais voir pour une solution à base de relais.

Merci lunik.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
Bon ba je fais remonter le sujet dès fois que quelqu'un soit inspiré en cette fin de semaine...

Sont pas causant sur le sujet du coté des électriciens non plus.

Pour ceux qui ont un ECS solaire avec apoint par la chaudière (je ne doit pas etre le seul tout de meme !), ça fonctionne comment chez vous ?

Merci et bon WE.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30000 message Gironde
smac a écrit:Tiens, pas con !!!
Je vais y mettre un message.



Non, pas bonne idée : pas de pultipost, ca embrouille les pistes !!
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-88111.php
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 21h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir