Retour
Menu utilisateur
Menu

Comble aménageable ?

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.108 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Nord
Bonjour à tous,
J'aimerai connaitre votre avis sur la possibilité d'aménager mes combles pour usage habitation.
Donc, c'est une charpente industrielle de type A.
La maison fait 10X13M, donc l'entrait mesure presque 10M ; cet entrait est en 3 morceaux reliés par connecteurs métalliques (un morceau de 3.4m puis un de 3.2m puis un autre de 3.4 environ).
Région : 59-Nord --- Altitude : 2M
Tuile : vielle panne 451 de koramic
Pente 40°

Je me suis déjà renseigné sur plusieur forum est en général l'avis est très partagé : bien souvent c'est oui mais avec lambourdage. Je voulais rajouter des solives en madriers 75*225, mais vu la longueur qui est de 10M, j'aurai pris 2 madriers de 5M que je met bout à bout puis je prend en sandwich avec 2 planches au niveau de la jonction(planches boulonnés et cloués) => cela est il possible ? je voudrais rester dans la norme en cas de problème.
Comment renforcer en restant dans la norme ?
La portée est elle de 10M ? ou bien je dois calculer de jambes en force en jambes de force ?

Au fait, pour la note de calcul de charpente, le constructeur doit il la fournir si j'en fait la demande ?

Voici un plan de ma charpente :

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=133377toit.jpg

Merci à tous pour votre aide
David
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Env. 40 message Nord
Bon, je remonte un peu le post car j'aimerai avoir les avis de Ludovic ainsi que de dl66 WinkBlush
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
bonjour,

La réponse avec lambourdes est la bonne, pour la pose régler les entre axe suivant le type de plancher que vous choisirez pour que les joints ce raccordent sur les bois et non dans le vide.

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
L'important est de savoir si cette charpente t'as éte vendue avec " combles aménageables" ou avec " combles habitables avec entraits porteurs "...... là est tout le probléme et il faut en avoir la certitude !
Ton constructeur (ou ton charpentier ) ont dû te le préciser ,mais au cas contraire il faut les questionner ou demander la note de calcul ......c'est la 1ére chose à faire .
Ensuite , et si c'est OK de ce point , on peut étudier le calepinage du plancher pour lequel (comme le dit Ludo) un lambourdage est quasi obligatoire. A noter que la section de ces lambourdes doit tenir compte de l'entr'axes des fermettes .......

Pas de solive de 10 m en 2 morceaux aboutés surtout en milieu de portée , les conditions de continuité d'inertie sont pratiquement imposibles à obtenir

Tiens nous au courant
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
dl66 a écrit:Bonjour
L'important est de savoir si cette charpente t'as éte vendue avec " combles aménageables" ou avec " combles habitables avec entraits porteurs "...... là est tout le probléme et il faut en avoir la certitude !
Ton constructeur (ou ton charpentier ) ont dû te le préciser ,mais au cas contraire il faut les questionner ou demander la note de calcul ......c'est la 1ére chose à faire .
Ensuite , et si c'est OK de ce point , on peut étudier le calepinage du plancher pour lequel (comme le dit Ludo) un lambourdage est quasi obligatoire. A noter que la section de ces lambourdes doit tenir compte de l'entr'axes des fermettes .......

Pas de solive de 10 m en 2 morceaux aboutés surtout en milieu de portée , les conditions de continuité d'inertie sont pratiquement imposibles à obtenir

Tiens nous au courant
Cordialement


Bonjour DL

Elle y est puisqu'il nous l'a donne en A ....

Regardes son plan ......
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
Bonjour,

Oui, mieux vaut demander la note de calcul au constructeur pour être sûr, mais à première vue des entraits de 35x240, un entraxe de 60 cm et une distance entre les jambettes inférieure à la moitié de la portée comme il se doit, il ne devrait pas y avoir de problème pour un aménagement à des fins d'habitation.

Jean-Mich
Messages : Env. 60
De : Pas-de-calais (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Nord
je tiens vraiment à vous remerciez pour vos réponses qui me rassure

dois je renforcer les entraits car les connecteurs métalliques se trouvent justement dans la zone habitable ? (je rappele que l'entrait et en 3 parties reliées par connecteurs)

par contre, je souhaiterai renforcer les entraits au niveau du chevetre du conduit de fumée ainsi qu'à l'amplacement de la trémie d'escallier, quelle est la méthode pour le faire tout en restant dans les normes?

concernant les entretoises actuelles, je suis très étonnés de voir quelles ne sont pas de la même hauteur que l'entrait !!! (elles sont plus petites : 14 cm contre 24 cm pour les entraits)

merci beaucoup

edit :

le plancher est en dalle aglo hydro épaisseur 19 mm (184cmX66cm) :> donc une lambourde tous les 33 cm ; quelles sections pour celle ci ?
merci

David
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
Non tu fais fausse route :
-ou les entraits sont porteurs(ce que je te souhaite), auquel cas tu n'as pas à les renforcer
-ou ils ne sont pas porteurs et vouloir les renforcer est illusoire .
Sur ce point ,seul ton constructeur (ou ton charpentier) peut te donner reponse.
Que tu veuilles renforcer ponctuellement autour d'un chevêtre de cage d'escalier , oui c'est faisable , suffit de doubler les porteur juxtant la cage pour y reporter les efforts des barres sectionnées.
Maintenant pour tes entraits en 3 morceaux ne t'effraies pas , que tes entraits soient porteurs ou non porteurs , les connecteurs sont situés à un point particulier de l'entrait où le Moment de flexion est nul , ce qui se traduirait dans des structures plus consequentes par une simple articulation située en dehors des appuis.

Au risque de me répetter , avant d'avancer dans ton projet , l'important est d'avoir confirmation que la charpente qui t'a été livrée est bien prévue pour combles habitables
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Nord
Merci dl66
J'attend avec impatience la note de calcul.
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nuits-st-georges (21)
Bonjour a tous et bravo pour ce forum,


Je suis dans le même cas de configuration que davidwal. Par contre mon entrait est fait de deux partie(A confirmer) . Les dimensions doivents etre de 9x13 (A confirmer egalement). Ce qui fait que je dispose d'un espace amenageable de 4x13 m².
Je souhaiterais ammenager mes comble qui m'ont été vendue comble amenageable. Je viens de realiser la pose de l'escalier. Le tremie avait éte realiser lors de la construction. Il a fallu que je fasse re-intervenire le charpentier, car les dimensions de l'emplacement du tremie ont été decaller de 7 cm ne permmettant pas la pose de mon ascalier quart-tournant.
Pour l'amenagement des combles (que je vais debuter des demain pour info) j'ai fait l'aquisition de solivette de section 18x40 sur 4 m, que je souhaiterais fixer a plat tous les 50 cm sur et perpendiculerment a mes fermmettes qui sont espacé tout les 60 cm. Dans l'unique but de les renforcer. Conseil donné par un charpentier ....
Lorsque j'aurais poser a plat ces solivettes sur mes fermes, je poserais a nouveaux par dessus en croisant mes dalles de plancher d'epaisseur 19 mm, la jointure entre les deux ne devant etre sur le vide.
Entre mes fermes et mes solivettes, je deposerais un bande adhesive qui a entre autre comme particularité d'absorber les grincementb bruit ....

Pourriez-vous me confirmer que je suis dans le vrai ? le fait d'utiliser des solivettes poser a plat sur mes solives au lieu de lambourdes ?

Etant donné que je commence dés demain ....j'aurais aimé avoir une reponse ..... Merci
Messages : Env. 10
De : Nuits-st-georges (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
bali a écrit:
Entre mes fermes et mes solivettes, je deposerais un bande adhesive qui a entre autre comme particularité d'absorber les grincementb bruit ....

si ce système solivettes à plat est validé par les pros, je mettrais aussi des bandes Phaltex ou similaires sur les solivettes avant les panneaux.

Pourriez-vous me confirmer que je suis dans le vrai ? le fait d'utiliser des solivettes poser a plat sur mes solives au lieu de lambourdes ?

Etant donné que je commence dés demain ....j'aurais aimé avoir une reponse .....
sérieux, il serait temps de te poser les questions !!!
allez zou fonction "recherche" ou google pour être sur d'avoir une réponse.


Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
Là Bali , je crois que tu as mis les boeufs avant la charrue , à ta place je remettrais mes travaux à 8 jours , le temps de verifier.....
Tes solivettes ep 18 mm en guise de lambourdes , tu est loin du minimum vital !
Tes entraits sont-ils vraiment porteurs ? 9x13 me parait pour le moins bizarre.

Ici tu squates le fil de Davidwal , dans 3 posts on ne va plus s'y retrouver , tu crées un nouveau fil en nous donnant le max de détails sur tes fermes
A te lire
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Nord
Voleur de post
---------------------------------------------------------------------------------------

9X13 c'est je pense la dimension de la maison
donc pour t'aider, les membres de se forum ont besoin de ses renseignements :
- type de charpente : industrielle ? je pense que c'est le cas puisque tu dit que tu as la même config que moi
- section du bois utilisés pour toute la charpente
- longueur de l'entrait
- entraxe entre les entraits
- un petit dessin est le bienvenue
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nuits-st-georges (21)
Bonjour a tous,

Désolé de coincer ton post David ....

Je recréée un nouveau post avec photo et tous ..... sur ce forum .....

Je n'ai pas commencé les travaux a proprement dit, je n'ai fait que du nettoyage ce dimanche .....

A tout de suite
Messages : Env. 10
De : Nuits-st-georges (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
bonjour, je recherche les vieille panne 451, est ce que quelqu'un pourrai m'aider?
merci
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 02h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir