Retour
Menu utilisateur
Menu

Pb de fermeture porte de garage sectionnelle

Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 94.524 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
17
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Gigean (34)
Bonjour j'ai installer un tubauto aussi qui fonctionnne du premier coup. par hasard vous savez pas si on peux installer un clignotant a l'exterieur lors de l'ouverture ? merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Gigean (34)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Landes
Bonjour à tous,
J'ai une porte sectionnelle TUBAUTO équipée d'un moteur ProCom-10 qui donnait toute satisfaction jusqu'à présent;
Nous avons eu une tempête avec des vents à + de 130 km/h mercredi et jeudi matin, la porte était grande ouverte.
Plusieurs fois dans la journée elle s'est à nouveau ouverte et pour être tranquille pendant la nuit, j'ai coupé le disjoncteur.
Le lendemain matin après remise sous tension, l'écran du moteur indiquait "U". Donc procédure de réapprentissage et tout repart normalement. Sauf que vers 18 H, elle s'est à nouveau ouverte toute seule. J'ai à nouveau coupé le disjoncteur pour la nuit et ce matin, après remise sous tension, elle est montée de 20 cm environ et affiche à nouveau "U".
Quelqu'un serait-il arrivé à solutionner ce problème autrement que par le remplacement du moteur comme proposé par TUBAUTO ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Bonne Année 2018.
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour Jeandu40,

J'avais exactement le même problème aussi depuis les coup de vent que je viens de résoudre.
Au cours de multiples manipulations et de paramétrages et lors d'un choix de numéro de paramètre, le menu s'est mis à dérouler tout seul... J'ai compris qu'il y avait un problème sur les touches de monté ou descente.
Par contre je possède une motorisation supramatic de la même marque.
Sur la mienne il est possible de verrouiller les touches de commande au menu numéro 44. Je ne peux plus actionner la monté ou la descente depuis la motorisation mais uniquement depuis la télécommande. Le problème à disparu depuis 24h maintenant !

En espérant vous aider.

Cordialement,

Jeandu40 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai une porte sectionnelle TUBAUTO équipée d'un moteur ProCom-10 qui donnait toute satisfaction jusqu'à présent;
Nous avons eu une tempête avec des vents à + de 130 km/h mercredi et jeudi matin, la porte était grande ouverte.
Plusieurs fois dans la journée elle s'est à nouveau ouverte et pour être tranquille pendant la nuit, j'ai coupé le disjoncteur.
Le lendemain matin après remise sous tension, l'écran du moteur indiquait "U". Donc procédure de réapprentissage et tout repart normalement. Sauf que vers 18 H, elle s'est à nouveau ouverte toute seule. J'ai à nouveau coupé le disjoncteur pour la nuit et ce matin, après remise sous tension, elle est montée de 20 cm environ et affiche à nouveau "U".
Quelqu'un serait-il arrivé à solutionner ce problème autrement que par le remplacement du moteur comme proposé par TUBAUTO ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Bonne Année 2018.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gers
Bonjour, je profite de ce poste pour exposer mon problème avec ma porte sectionnelle tubauto couplée au moteur procom 7.3.
Aujourd’hui la porte était en position entre ouverte et avec le vent elle s’est ouverte et depuis impossible de la refermer les commandes ne focnronne plus...
En manuel je peux la descendre mais elle ne se verrouille pas je peux juste la ramener en position ouverte et là verrouillée à nouveau mais en position ouverte ....
Ça clignote rouge 2 fois ça s’arrête et ça reprend indéfiniment ...
J’ai refait une reconnaissance d’ouverture fermeture de porte elle s’ouvre entièrement va en butée pareil pour l’ouverture et à la fin de l’apprentissage elle ne fonctionne toujours pas impossible de la faire Se fermer.... je ne sais pas quoi faire car ma porte est grande ouverte 😟 merci d’avance à celle où celui qui m’aidera
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Allier
Bonjour
je me permets de vous envoyer un petit mot pour avoir de l'aide.
je possède un moteur Europro 700 installé depuis 5 ans et aucun soucis de fonctionnement.
dimanche , retour de congés et les deux télécommandes ne fonctionnent plus , j'ai changé les piles et toujours rien , j'ai refait la procédure pour apprentissage des émetteurs et toujours rien.
la porte s'ouvre et se ferme bien avec la touche à fils déporté.
Merci d'avance pour votre aide.
Christophe 
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour,

Es ce que votre problème est résolu ? Je suis confronté au même problème ?



Fresh a écrit:Bonjour,

Je me greffe à ce sujet car je suis confronté à un problème avec mon moteur Procom 20 associé à une porte sectionnelle tubauto de 5m.

Il y a quelques jours une goupille a sauté ce qui a décroché une attache sur la porte.
Pas grave, je remets la goupille et c'est reparti.
Sauf que la course de la porte a été légerement modifié et la dernière section la plus haute ne plaque plus correctement. Et on sent bien le froid.

J'attends sagement aujourd'hui pour récupérer la notice sur internet et relancer un apprentissage de la course.

Position L pour l'apprentissage, flèche du haut ça marche
flèche du bas....

rien

la flèche du bas en façade ne marche pas ne marche plus...

Avec la télécommande ça ne fonctionne pas non plus, sans cette fleche je suis coincé.
J'ai enlevé le cache mais la partie bouton est une seule nappe reliée à la carte électronique

Donc je ne sais pas s'il existe une solution alternative, genre un code bouton qui permettrait de simuler la fleche du bas.
Car sinon, je sens que je vais être bon pour un SAV au mieux toute la coque/facade, voir tout le moteur.

Merci de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour, j'ai un probléme avec ma porte de garage équipé d'un moteur Limus one G80 , la porte descend et remonte parfaitement, mais lorsqu' elle est en position ouverte et que j,appuie sur la télécommande elle descend de 2m environ se bloque et remonte automatiquement, j'ai reprogrammé rien n'y fait si vous pouvez m'aider mmerci
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 500 message Perpignan (66)
roberto75 a écrit:Bonjour, j'ai un probléme avec ma porte de garage équipé d'un moteur Limus one G80 , la porte descend et remonte parfaitement, mais lorsqu' elle est en position ouverte et que j,appuie sur la télécommande elle descend de 2m environ se bloque et remonte automatiquement, j'ai reprogrammé rien n'y fait si vous pouvez m'aider mmerci

Bonsoir,

si la porte se bloque c’est qu’il y a peut-être un défaut de pose. Soit de la porte, soit de la motorisation. Si ça force, le moteur se met en sécurité et il remonte la porte.
Commencez donc par vérifier les diagonales des rails de la porte puis leur niveau. Vérifier aussi que le rail du moteur soit bien posé.
je pense plus à un défaut de pose qu’à un problème de programmation. 
Messages : Env. 500
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 08h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
7
17

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis porte de garageArtisan
Devis porte de garage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide motorisation de portail et porte de garage
Guide motorisation de portail et porte de garage
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes de garage
Photos portes de garage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

17
abonnés
surveillent ce sujet
Voir