Retour
Menu utilisateur
Menu

Par ou passer les P.E.R

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.429 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'aimerais savoirs'il est préférable de faire des saignées dans les solives comme sur la photos ou de faire des trous au milieu de ces solives pour passer les P.E.R ?
Solives 63*270 portée 4700 entraxe 55.
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/Xd5U3arRHAldAou27E9iHQ?feat=directlink
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/q-0lOOwrLJ914farr6LcOA?feat=directlink

Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
saignées c'est bien plus facile a poser que d'enfiler du fil par le chat d'une aiguille

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
Moi je pensais mettre un lattage genre 27*40 en perpendiculaire aux solives
Pour passer plus facilement les gaines électriques et PER sous le plancher en OSB ou panneau divers.

Est-ce que ça ce fait ?
Quels problèmes ça pourrait poser ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
c'est du boulot en plus

un coup de ciseau a bois et paf
A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour,


Le problème en fait est dans quelle mesure cela affaibli ma solive ?
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
c'est une egratignure sur ta solive

faut pas exagerer

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Une égratignure de 2 cm * 6cm, tu as peux être raison je vais essayer de trouver les normes.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir,

Dixit le DTU MOB 31-2: "Lorsque l'entaille est éloignée de l'appui, le calcul de la structure doit être vérifié; cette règle peut amener le concepteur: soit à augmenter la hauteur des solives, soit à renforcer le solivage. Ne sont admis sans vérif. que les entailles adjacentes (touchant) les appuis des extrémités. Aucun calcul n'est nécessaire si une seule solive d'une hauteur >/= 180mm, et si l'entaille pratiquée à sa partie sup. a: une H.</= au 1/3 de la hauteur de la solive, et une largeur</=à 1/2 de la hauteur de la solive." Par extrapolation, tu es nettement en dessous de ces valeurs, donc pas de problème.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Ok.
Sur quel site as tu consulté le dtu ?
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Mille excuses, je n'avais pas vu la question
Notre fille est archi. Ca aide
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

Le mieux ,pour ne pas affaiblir la resistance mecanique ,c'est d'abord cde prevoir les reserves ensuite c'est de passer en tete de solive ,sur le mur d'appui ou en deuxieme de faire un percage au centre de la solive .

Une entaille c'est ca de moins sur la resistance de la solive !(la palissade)
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 08h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Une maison bois, ça coute combien ?
Une maison bois, ça coute combien ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir