Pose d'un interrupteur dans salle de bains

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.540 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Essonne
bonsoir j'aimerai savoir si un interrupteur posé classiquement dans la salle de bains doit être obligatoirement posé au minimum dans le volume 2 (60cms minimum du bac de douche))
Messages : Env. 50
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 50 message Essonne
UP ! UP!
Messages : Env. 50
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Cuzance (46)
Bonjour,

OUI !

Edit : effectivement dans le volume 3

On peut pas faire plus simple ^^'
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 50
De : Cuzance (46)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non un interrupteur ne pas pas être en volume 0,1,2.

Au minimum volume 3.

Sauf si TBTS 12V auquel cas autorisé en volume 1 et 2.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Bonjour,

par contre, si j'ai bien compris je peut mettre un plafonnier au dessus de bac à douche du moment que le plafonnier est à plus de 2,25m du fond du bac !! Ca me parait hallucinant ! j'ai du mal lire, mais bon c'est bien le volume 3 à plus de 2,25m au dessus du bac ?
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
2biquettes a écrit:Bonjour,

du moment que le plafonnier est à plus de 2,25m du fond du bac


bonjour, je ne connais pas bien la reglementation, mais je pense que c'est par rapport aux projection d'eau, donc du pommeau de douche plutot que du bac.

a confirmer.
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
idian a écrit:
2biquettes a écrit:Bonjour,

du moment que le plafonnier est à plus de 2,25m du fond du bac


bonjour, je ne connais pas bien la reglementation, mais je pense que c'est par rapport aux projection d'eau, donc du pommeau de douche plutot que du bac.

a confirmer.


En vertical je crois pas justement.

Faut que je retrouve le lien donné par Carminas ....
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir,

Les nouvelles prescriptions précisent bien que le volume au dessus de la baignoire ou de la douche, au delà de 2m25 constitue le volume 3. Il se mesure à partir du fond de la baignoire ou du bac. Plafonnier autorisé.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
2biquettes a écrit:Bonjour,

par contre, si j'ai bien compris je peut mettre un plafonnier au dessus de bac à douche du moment que le plafonnier est à plus de 2,25m du fond du bac !! Ca me parait hallucinant ! j'ai du mal lire, mais bon c'est bien le volume 3 à plus de 2,25m au dessus du bac ?


Bonjour
Pour une douche

En volume 1 : materialisé par un diametre 1,2m centré sur origine du flexible (pour pomme de douche fixee au bout d'un flexible) et 2,25 de hauteur: éclairage alimenté en TB tension maxi 12V par transfo placé en dehors des volumes 0 ; 1 ; 2
Volume 2 : 60cm autour du volume 1 : hauteur 3m
En volume 2 les appareils doivent être IP 23 ou 3B

En volume 3 au delà du volume 2 appareillage domestique normal
Protection generale 30mA DRHS

Donc 2biquettes ton plafonnier doit être mini IP23

Bonne lecture
A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
AH j'ai trouvé une solution pour éclairer ma douche !! un plafonier équipé d'un détecteur de présence Smile



Indice de protection : 44, c'est quoi encore , IP 44 je suppose donc largement bon ???
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
2biquettes a écrit:AH j'ai trouvé une solution pour éclairer ma douche !! un plafonier équipé d'un détecteur de présence Smile



Indice de protection : 44, c'est quoi encore , IP 44 je suppose donc largement bon ???


IP 44 IP pour indice de protection, premier 4 : pour protégé contre les solides sup à 1 mm : deuxiéme 4 : pour protégé contre les projections d'eau de toutes directions Pour tout savoir sur les indices tu vas sur un MR il y a plusieurs sites qui expliquent tout

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour AS73, la norme a changée depuis novembre 2008.
A 2m25 au dessus du sol fond ou du fond de la baignoire ou de la douche (s'il est au dessus du sol fini) vous êtes bien en volume 3.

IPX1 suffit.

Le principe de ce volume est de ne pas pouvoir toucher une lampe en levant le bras.
A mon avis c'est vrai si l'on est pas trop grand Crying

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

"A mon avis c'est vrai si l'on est pas trop grand "

C'est plus qu'un avis!!!!!

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Donc en gros je pourrais changer l'ampoule en prenant ma douche, mais je peu pas installer d'interrupteur même bien protéger derrière derriere une cloison Rolleyes

Merci @ tous
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Si la pièce ne permet pas de poser l'appareillage hors du volume 2,....tu peux le poser derrière la cloison....à l'entrée à l'extérieur de la pièce!!
Maintenant, cas de la baignoire: si la cloison fixe séparative de la baignoire monte à 2,25, le volume 2 , contre cette cloison, est représenté par un cercle ayant pour centre l'extrémité de la cloison et toujours comme rayon 60cms. Donc, si la cloison fait plus de 60cms de large, une partie se trouve en volume 3.
Si la cloison fixe mesure seulement 1,80 par ex., au dessus de cette cloison sera également créé un volume 2 sur toute sa longueur, et non plus seulement selon la zone indiquée au cas d'une cloison de 2,25, volume qui descendra à 1,20 du sol (1,80-0,60). A 1,10, de haut et à + de 0,60 de l'extrémité, l'appareillage sera en volume 3. C'est simple!!!
Ca se complique un peu dans le cas d'un receveur ou douche à l'italienne! En effet, dans ce cas, le volume 1 est représenté par un cercle ayant un rayon de 1,20, compté à partir de la pomme fixe ou de l'origine du flexible. Pour la cloison, aux cas ci-dessus il faut donc ajouter....0,60...et pour y installer un appareillage, il faudra qu'elle mesure plus de 1,20!!
Allez, décimètre
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la douche c'est même encore un peu plus compliqué.

Pour le volume horizontal, peut importe qu'elle ait ou non un receveur.

Pour le volume 1 c'est toujours 1m20 à partir de l'origine du flexible ou de la pomme fixe.
Mais ce volume est limité par les parois avec les portes en position fermées si les paroi font au moins 1m80.

Pour le volume 2, c'est 0m60 au delà du volume 1 avec les portes en position ouverte.
Les règles de contournement horizontal des portes et parois s'appliquant.


Pour le volume vertical la règle de contournement indiquée au dessus est bonne


J'avoue que tout cela n'est pas simple.
Cela vaut le coup de jeter un coup d'oeil au 40 schémas explicatifs de l'amendement A2.

Vous pouvez le consulter gratuitement sur ce lien :
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir Carminas,

Effectivement, tout n'est pas dit..,
et je n'arrive pas à ouvrir les shémas...gratuits
merci
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 18h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir