Retour
Menu utilisateur
Menu

Re - confirmation section de pannes

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.925 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Riom (63)
Bonjour,
suite à une erreur de manipulation mon précédent message était illisible. Le voici donc en clair :
Je restaure une habitation qui fait 5,30 m entre pignons X 10m et qui a 2 pans (pente du toit = 30% et la longueur de chaque rampant = 5,22m).
Pour refaire la toiture on me propose 2 solutions (pour une portée de 5,30 m) :
S1 : soit des pannes (faitières et intermédiaires) de 100X300 posées en dévers avec un entre-axe de 1,40m et un scellement dans les murs de 10cm
S2 - soit des pannes de 120X300 posées en dévers avec un entre-axe de 1,74m et scellement de 12cm.
Dans les 2 cas sablière de 75X175 et chevrons de 6X8 tous les 40 cm.
Précisions : département = 63 - altitude = 420m - Poids des tuiles = 45 kg/m2 - isolation = 200mm de laine de verre entre pannes + sous toiture en placo
Pouvez-vous me dire quelle est la meilleure solution ?
Faut-il bloquer (clouer) les chevrons sur les pannes intermédiaires (+ faitières et sablières) ou uniquement sur la faitière et sablière.
Merci pour votre aide
Messages : Env. 40
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
Tes sections sont les bonnes et de valeur téchnique comparable , mais si c'est toi qui pose , j'opterais pour les 10x30 entr'axes 1,40m . C'est une question de report de charges aux appuis , en réhab on peut avoir des surprises !
Sabliére d'un seul tenant , à poser à plat , scellée en tête de mur et si possible reliée aux 2 pignons
Bien sûr tu fixes tes chevrons sur chaque panne (faîtiére , intermediaires et sabliére)
Bon courage
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Riom (63)
Merci DL66 pour ta réponse. Pour ma curiosité, es-tu dans la partie de la charpente/couverture car j'aurai surement d'autres questions techniques à te soumettre.
Cordialement
RMES
Messages : Env. 40
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
Plus orienté côté structure , d'avantage bureau d'etudes que chantier , bien que......
Cdt
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Riom (63)
Bonjour Dl66.
Pour les données indiquées dans mon premier message (portée de 5m30), pouvez-vous me dire si je peux passer en section de panne de 100X250 avec un entre axe de 1m30 au lieu de pannes de 100X300. Cela me permettrait de gagner de la hauteur pour les combles aménageables.
Encore merci.
Cordialement
Messages : Env. 40
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
Dans ce cas , 15x25
Cdt
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 09h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir