Fil de terre

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.540 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Bressuire (79)
bonjour a tous je voudrai savoir ou estce qu' il faut ramener le fil de terre tressé en cuivre est ce qu' il faut qu'il arrive au compteur edf ou est ce qu' il faut qu' il arrive a mon compteur ?
merci pour vos reponse
@+
Messages : Env. 200
De : Bressuire (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Bressuire (79)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
Il faut qu'il arrive en bas de ta GTL
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Bressuire (79)
GTL ???
qu' est ce que c' est
Messages : Env. 200
De : Bressuire (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Gaine Technique Logement
Le câble de terre doit arriver au tableau électrique et non au compteur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Bressuire (79)
le fil en tresse de cuivre va d' apres vous du piquet enfoncé dans le sol a l' exterieur de la maison directement dans le tableau electrique sans passer par le compteur
c' est bien sa ?
Messages : Env. 200
De : Bressuire (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

non pas tout à fait :
depuis l'extérieur il arrive dans une 'barrette de coupure' puis depuis cette barrette de coupure va jusque dans le tableau : sur la barre où il y a tous les fils de terre jaune/vert.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
barrette de terre :


Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Question tiens.....

La barette est obligatoire ou la norme permet elle le direct en sol ????? car je vois plein de construction non équipé de celle ci...

Ludovic
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
tiens, vous z'ici ;
je croyais qu'elle était obligatoire mais j'ai vérifié avant de répondre :
Promotelec a écrit:La norme NF C 15-100 n'exige pas la présence d'une barrette de coupure art : 542.4.1
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
ètant quelque peu insomniaque, je traîne sur les posts et suis tombé là par azard....

Mais pour la barette j'avais un doute car je la pensais obligatoire....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
j'aurais dit oui aussi mais j'ai cherché pour citer l'article précis et pour cause pas trouvé.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
et dans les CSTB de pose on pourrait peut être trouver , non ??? à voir peut être
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
article : 542.4.1 dans la NF C 15-100.

bon, c'est l'heure

bonne nuit tout le monde
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bressuire (79)
merci pour vos messages
doc je recapitule la tresse en cuivre et relié du piquet de terre a la barette et apres je relie avec un fil de 6mm² la barette au tableau electrique
j' ai donc acheter 7m de tresse en cuivre pour rien
merci pour tous
Messages : Env. 200
De : Bressuire (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
anthonyg79 a écrit:... apres je relie avec un fil de 6mm² la barette au tableau electrique
j' ai donc acheter 7m de tresse en cuivre pour rien


tu peux mettre la tresse entre barrette et tableau
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 80 message 62 Aire Sur La Lys (62)
6 mm² c'est un peu short moi je dirais plutôt 16 mm²
Avec de la patience et du courage tout est possible
Messages : Env. 80
De : 62 Aire Sur La Lys (62)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bressuire (79)
bonsoir est ce que la barette doit etre obligatoirement al' exterieur ou peut elle etre mise a l' interieur du logement
Messages : Env. 200
De : Bressuire (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je vous conseille de lire la notice Promotelec

Généralement la câble extérieur (du piquet à la barette) est en 35 mm2 si câble nu, ou 25 mm2 si isolé ou protégé.

Après la barrette (ça fait longtemps que c'est obligatoire) on repart en 16 mm2

NB: la barrette doit être a l'intérieur du local.
La connexion au niveau du piquet doit être protégé par une boite

Bonne lecture

http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Dijon (21)
Tu peux raccorder directement ta tresse de 25mm2 sur ton tableau elec de repartition ou passer par une barrette de coupure puis apres au tableau. Mais ta section de 6mm2 n'est pas bonne. Soit tu mets du 10mm2 si ton dijoncteur de branchement EDF est un 15/45A ou du 16mm2 si ton DB EDF est un 30/60A. Au cas ou ce dernier n'est pas encore posé alors mais du 16mm2 pour etre peinard.
Messages : Env. 10
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Dijon (21)
RC 60 se plante....il faut bien du 25mm2 nu pour l'exterieure, c'est ce que l'on trouve partout...
Messages : Env. 10
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Tout a fait exact richpanama, le maxi est 25 mm2 nu.
J'ai mis du 35 mm2 chez moi parce que j'avais une chute qui ne m'a pas coûté cher

Désolé anthonyg79 , la prochaine fois je ferais un peu plus attention a ce que j'écris.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bressuire (79)
merci richpanama j' ai remplacé le 6mm² par du 16mm² et j' ai suivi tes conseils
Messages : Env. 200
De : Bressuire (79)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir