Retour
Menu utilisateur
Menu

évacuation eaux usées !

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.661 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 400 message Sézanne (51)
[LEFT]je vais faire simple , la société qui fais l assainissement et le branchement de la maison nous dit qu'il faut une pompe pour évacuer les eaux usées , une pompe toute eau !
je précise que le constructeur , son commercial , voulais aussi nous en mettre une , et a induit des le départ en erreur le sous traitant pour la pompe!
en effet , le commercial de maisons-pierre venu faire des repères sur le térrain pensait que les égouts sortaient par devant la parcelle , or les égouts sortent par dérrière la parcelle , donc il n y a plus de montée , d autan plus que la maison est surrélevé par rapport a la voirie , au minimum elle sera au niveau de la voirie , le vide sanitaire est de 2 metres !

pour moi , donc il y a une belle descente pour les eaux !

pour faire plus claire , pour ceux qui si connaissent , je vous donne les plans de masse du permis de construire :

voirire +98,60
maison rez de chaussez +98,60
eaux usées DT +98,26
.........................Fe +97,92

alors , pour les connaisseurs , la pompe est elle indispensable ?
pouvez vous me dire se que signifie "DT " et "Fe " merci pour votre aide !


le vide sanitaire est surrélevé de 7 rang de parpaings , ils se moquent de moi ,la chute est belle , or l eau descend , non? serieux.............!!!!!!!!!!! [/LEFT]
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Sézanne (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Sézanne (51)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Fe : Fil d'eau

DT je ne sait pas


tu as 68 cm de différence entre ton RDC et le fil d'eau du regard mais combien de metres entre les 2 ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Sézanne (51)
en faita il y aura plus d 68 cm de diférence , car on sera audessus du rdc , peut etre de 20 cm....meme au regard du vide sanitaire monté , je pense plus de 1 metre facile

il y a apeu pres 17 metres entre la maison et le regard......
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Sézanne (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
je te suis pas la !!!

comment ton évacuation peut elle etre 20 cm au dessus du rez de chaussée ???
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Sézanne (51)
non lunik , je me suis trompé ,

en fait le rez de chaussez est a 98,60 sur le permis de construire et le plan de masse qui est avec !

le constructeur a remonter notre maison , le rdc a 98,6 soit au niveau de la voirie !

aujourdhui , les traveaux sont lancés , le vide sanitaire élevé et finit , il est surrelevé de 7 rangs de parpaings qui domine de haut le regard des eaux usées !

se que je disais , s'est qu en fait avec cette surrélévation du vide sanitaire , nous devrions avoir une dizaine , voir 20 cm supplémentaire au dessus de la voirie , donc tres largement audessus du regard des eaux usées , plus de 1 metre facile............

le térrassier a été induit en erreur par le commercial qui avait une maison , non surrélevé , et faisait sortir les eaux usées par devant , la maison étant en contre bas de la voirie , d ou cette pompe qu'il voulais nous mettre et qu a repris le térrassier de maisons-pierre ABS......
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Sézanne (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
fait un dessin parce que je comprend rien tu me dit que le constructeur a sur élevé la maison au niveau prévu initialement ???? donc il a rien changé en fait
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Sézanne (51)
j ai protester des le départ , lettre en recommandé a maisons-pierre , la société ABS leur appartenant !
au tel , le mec qui gere cette sociétée etait encore induit en erreur par le fait que la maison au départ était surrelevé de seulement 2 rangés de parpaings , financé sur le CCMI comme adaptation au sol !

aujourd hui , cette adaptation au sol est forfaitaire , et donc , se n est plus 2 mais 7 rangés de parpaings suplémentaires que nous avons !
la sortie étant dérriere et tres en dessous !

pour une distance de 17 metre approximativement , entre la maison et le regard des eaux usées et un rdc qui se trouve , au bas mot , a plus de 1 metre de hauteur par rapport aux regard des eaux usées !!

j espere avoir expliqué simplement !

donc la je pense qu'il n y a plus besoin de pompe !
je voudrais des confirmations d ou ma question , car je ne veux pas financer des chose totalement inutile !!

a titre d exemple , maisons-pierre tarifie cette prestation ( pompes toutes eaux ) a 3900 euros , ABS n étant autre que maisons pierre , le tarif devant se rapproché de celui-ci , je n aimerais pas payer ans le vide !!!!

alors j ai raisons ?
vu la description , pas besoin de pompe ? fui pas fou quand meme....Tongue
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Sézanne (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message ... (25)
si tes données sont justes, tu as plus de 5% de pente --> Tres largement suffisant pour raccorder (mini 1%)
Messages : Env. 3000
De : ... (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
ben si les niveaux que tu m'a donné sont justes il y a 68 cm donc moins d'un metre et tu peut passer avec des écoulements a 2%.

je me répete fait un croquis parce que ce que tu dit est loin d'etre clair
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Peronne 80200 (80)
bonsoir,
pas compliquer ton probleme:
le fil d'au (donc le fond de tuyaux ) de l'EU de la rue est a 97.92 metres
Ton dessus de tuyaux en sortie de ta maison est a 98.26 metre .

Sachant que ton tuyaux de sortie de maison devrait avoir un diametre de 100mm ton Fe est a 98.16metre NGF

Passons au calcul:

98.16-97.92= 24 cm de pente entre chez toi est ton regard de raccordement.

Tout le monde suis??Rolleyes

OK

Or donc , tu as 24 cm de pente pour 17 metres de long soit: 24/17= 1.41 % soit 1.4 cm au metres



A savoir que meme si ta maison remonte, du a ton vide sanitaire, ton nivaeau NGF de sortie de tuyaux ne bouge pas.

Donc pas de soucis et pas besoin de pompe de relevage!

Biggrin

Alors je sais pas ou vous aller chercher 68 cm, ah si entre le RDC et le fond du regard, mais sa , ça n'a rien avoir, votre tuyaux ne sors pas au niveau fini de la dalle...Blush


J'espere que tout le monde a suivi et ... compris Rolleyes
Messages : Env. 30
De : Peronne 80200 (80)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
ben en fait j'ai pris 68 Cm + les 20 de sur élévation donc 88
apres j'ai pris 30 Cm d'épaisseur de dalle +20 Cm pour le rayon de courbure et diametre du tuyau (10+10)

88-50=38 cm

38/17=2.23 %

Voila comment j'ai calculé mais son expliquation n'était vraiment pas claire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Sézanne (51)
merci pour l explication benny80 , ça me semble plus clair par rapport au relevé de masse du térrain auquel tu t est référé !
au moins , s'est clair , parpaing en plus ou pas !!!

désolé lunik , peut etre me suis je mal exprimé , mais la je vois pas comment le dire autrement !

je pense que tu dois te fixer aux mesures que je t ai donné en haut de post , se sont les mesures du plan de masse de la maison sur le permis de construire!
je t ai induit en erreur avec les histoires de parpaings , s'est ma faute !

merci !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Sézanne (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Sézanne (51)
merci myckael39 et bonne continuation a tous......
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Sézanne (51)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir