Retour
Menu utilisateur
Menu

Calibre DDR ??

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.763 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Nord
Bonjour, je voudrai savoir comment déterminer le calibre d'un DDR ?



- en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement, exemple 45 A max donc DDR 63 A ??

- en fonction des intensités consommées par ce DDR ??



Merci d'avance. Bonne journée.
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour

le différentiel a rien a voir avec l'intensité... pour toute les installation le disjoncteur edf a une sensibilité de 500mA (ou moins) et pour les ID du tabeau c'est 30mA
peu importe le calibre de puissance, 10A 20A 40A 63A ou 90A

un différentiel de 500mA avec une prise de terre de 100ohm max:
U=RxI donc 100x0.5 = 50Volts seuil de tension dangereuse.
un différentiel de 30mA c'est le seuil de fibrilation des muscles

donc par le différentiel vous etes protégé des tensions potentiel et du courant max

les calibre des disjoncteurs magnétothermique ne sont la que pour protégé les cable et les appareils, ils se choisissent donc indépendement.

le tout est d'avoir la meilleur terre possible pour que l'intensité qui circule dans la terre soit la plus élevé possible et donc mieux detectable par les ddr


@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
yoda, je rebondis sur la terre, 56ohms c est dans la norme mais ca te parait pas élévé comme résistance ? j ai une tresse d une dizaine de metres et 2 piquets d'1m plantés dans le sol.
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Nord
Un interrupteur différentiel, contrairement au disjoncteur différentiel, n'est pas protégé audelà du courant maximum qu'il peut supporter!
Ce qui signifie, en clair, qu'un Interrupteur différentiel (DDR)de 40 ampères, pourra tout simplement claquer si le courant le parcourant est supérieur à 40 ampères (avec une certaine tolérance). (l'intensité indiquée est l'intensité maximale qu'il peut supporter en service initerrompu)
Il faut donc que soit le disjoncteur placé en amont soit d'une intensité inférieure ou qu'en usage maxi, on ne puisse pas dépasser cette intensité (avec protection par coupe circuits ou disjoncteurs d'intensité inférieure).
Donc ce qui est sure, c'est qu'un ddr de 63A pour un disjponcteur de 45A sera totalement protégé .
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
guillaumefgas a écrit:yoda, je rebondis sur la terre, 56ohms c est dans la norme mais ca te parait pas élévé comme résistance ? j ai une tresse d une dizaine de metres et 2 piquets d'1m plantés dans le sol.


en respectant la norme ne tant fais pas tu es protégé. parfois le probleme ce pose si le sol est pas bon il faut ajouter des piquet jsqua ce que la terre descende en dessous de 100ohms, mais non pour moi aucun prob avec 56ohm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bobox a écrit:Un interrupteur différentiel, contrairement au disjoncteur différentiel, n'est pas protégé audelà du courant maximum qu'il peut supporter!
Ce qui signifie, en clair, qu'un Interrupteur différentiel (DDR)de 40 ampères, pourra tout simplement claquer si le courant le parcourant est supérieur à 40 ampères (avec une certaine tolérance). (l'intensité indiquée est l'intensité maximale qu'il peut supporter en service initerrompu)
Il faut donc que soit le disjoncteur placé en amont soit d'une intensité inférieure ou qu'en usage maxi, on ne puisse pas dépasser cette intensité (avec protection par coupe circuits ou disjoncteurs d'intensité inférieure).
Donc ce qui est sure, c'est qu'un ddr de 63A pour un disjponcteur de 45A sera totalement protégé .


l'explication est bonne mais un petit détail, un ID ne doit pas etre suchargé donc théoriquement le courant ne dépassera pas 40A si l'ID est surchargé il faut viré des circuit ou passé en calibre 63A. donc tu peux cablé un ID derriere un disjoncteur 30/45/60A réglé a 60A

je suis d'accord que l'ID n'est pas protégé si il y a une surcharge mais les circuit doivent etre bien réparti pour ne pas avoir de surcharge, d'ailleur il peu etre cablé en 10mm² bien que ce cable soit protégé par le disjoncteur 60A. cela respect la norme.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 00h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir