Retour
Menu utilisateur
Menu

Question circulateur ecs

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.569 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour,

j'ai un circulteur d'ECS sur mon ballon d'eau chaude sanitaire. Il a une minuterie donc je l'ai reglé seulement 2 heures le matin et le soir vers 178 jusqu'a 20h00.
Le pb c'est que le matin j'ai bien de l'eau chaude instantanément mais le soir je n'ai plus d'eau chaude (pour info les tuyaux sont isolé en aller et retour).
Selon moi cela est du au fait que lorsqu'on tire de l'eau chaude le ballon se remplie pour la quantité equivamente d'eau froide donc quand le circulateur se remet en route il brasse toute l'eau du ballon donc a 18h00 quand il se remet en route il doit brasser l'eau chaude et froide ce qui fait que je n'ai plus de chaude très chaude....

Donc je me pose la question de l'utilité du circulateur si cela ne permet pas d'avoir de l'eau chaude tout le temps, sauf si je ne comprend pas le focntionnement.....

Merci pour vos infos.

kedkila
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Le raisonnement est bon.Mais vous devez avoir des heures creuses (période de chauffe du CE) uniquement la nuit. Le recyclage n'est dans ce cas intéressant que le matin.
Vos tuyaux étant isolés il faudrait diminuer la durée de fonctionnement du circulateur. Une dizaine de minutes suffisent,le tout est de le faire tourner au plus prés des heures de puisage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Ok merci pour la réponse mqis en soit je ne pense pas que cela raisoudra le pb j'expose une situation :

imaginons que je mette le circulateur le matin 7h00 (10 min avant ma douche). Je prend ma douche, ensuite ma copine utilise l'eau chaude pour diverse raison la journée donc de ce faite entre ma douche et l'eau chaude utlisé le ballon c'est rempli d'eau froide en partie...
imaginons que le circulateur soit aussi programmé a 18h00 (pour douche de ma copine) dans ce cas il va brasser toute l'eau du ballon donc l'eau chaude qu'il restait plus l'eau froide qui est venu le remplir en remplacement de l'eau chaude que l'on a utilisé (celle de ma douche et l'eau utilisé ds la journée). donc à 18h10 l'eau sera brassé et le ballon aura une température moyenne donc plus d'eau chaude....

Je trouve dingue ce swstème car en gros il ne sert pas a grand chose au mieux je pense qu'on peu l'utiliser 10 minute le matin mais surtout ne pas le remettre en route après sinon il va brasser toute l'eau du ballon et si on a utlisé de l'eau chaude en journée alors le soir il n'y en a plus....

Quelqu'un a t-il un circulateur d'ECS? qu'en est-il chez vous??

Merci pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
normalement un circulateur de bouclage ECS sert surtout pour éviter tout pb de légionelles. il faudrait modifier le piquage retour sur ton ballon pour renvoyer l'ecs en partie haute
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Avec un ballon elec,il n'y a pas de miracle. soit vous gardez le recyclage,en limitant les plages de fonctionnement et vous supprimez les heures creuses.de ce fait l'eau chauffera dans la journée pour compléter celle utilisée le matin. Soit il faudrait voir a augmenter la capacité de celui-ci qui visiblement n'est pas suffisant pour votre consommation. Qu'elle est sa capacité,c'est un vertical ou un horizontal? Si vous ne recyclez pas le soir vous avez quand même suffisement d'eau chaude?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Le ballon fait 300 litres et posé vertocalement... je pense que c'est peut être une bonne idée de modifier le piquage en renvoyant le retour de l'ecs sur le haut du ballon. Il faut que je regarde si cela est possible.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Saint-quentin (2)
hum!!!!


bon a savoir primo si votre ballon chauffe tt le temps!!!
si il y a des plages creuses si oui a quelle heure

de memoire sur les 300 litres l'arrivée d'eau froide se fait en bas sur le coté et l'eau chaude en eau en haut


le recyclage c'est sur l'eau froide!

vois pas le rapport avec la legionelose!

voila


sinon pour finir je pense que votre probleme vient d'un probleme d'horaire heure creuse et heure pleine voila

bye
Messages : Env. 80
De : Saint-quentin (2)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
le bouclage se fait sur l'eau chaude !!!!! en non pas sur l'eau froide !!!!

l'interet du bouclage est en premier lieu de faire circuler l'eau chaude dans les canalisations. quand tu n'a pas de circulation la température de l'eau chute dans les canalisations et tu as un dévelloppement de légionelles.
les légionelles ne résistent que tres peu de temps a 60°C en se dévelloppent moins dans une eau non stagnante d'ou l'intéret de faire circuler l'eau !!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saint-quentin (2)
bon

je voulais dire que ton bouclage d'eau chaude se rebalance sur l'arrivée d'eau froide de ton ballon

voila

bye
david
Messages : Env. 80
De : Saint-quentin (2)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
clean101 a écrit:bon

je voulais dire que ton bouclage d'eau chaude se rebalance sur l'arrivée d'eau froide de ton ballon

voila

bye
david


ce n'est pas une obligation et pas une nécéssité, ca se fait mais c'est loin d'etre toujours le cas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 22h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir