salut,

quelqu'un peut-il me dire s'il faut faire une mise en route du chauffage avant de recouvrir les tuyaux?
certains disent qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas de fuites et d'autres disent que ce n'est pas la peine...
en même temps, je trouve un peu compliqué (chaudière, gaz, élec...) de faire des essais à ce stade de la construction!
voilà, avis aux "pros"
Wink @+
Nel

Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
Messages : Env. 400
De : Perpignan
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 60000 message
Chez nous ils ont été mis sous pression, mais pas en route puisque la PAC n'est pas encore là. Dry
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

il faut eprouver les tuyaux du PC a 10 bar avec une pompe d'epreuve que te prette ton fournisseur

ensuite tu laisse les tuyaux a 3 bars et tu coule la chape

ensuite tu baisse a 1.5 bar et tu monte progressivement la temperature.

Progressivement hein pas en 6 h 2 ou 3j c'est bien

un copain l'a fait en 6h et dans sa SDB la ou le pas est le plus etroit 8 cm CRAC fendu de partout

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 400 message Perpignan
merci à vous 2,
ça a l'air un peu compliqué (voire risqué) tout ça!!
Nel

Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
Messages : Env. 400
De : Perpignan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Non c'est tout simple mais il faut respecter ce qu'a décrit JF.
Pour nous la pression a été monté à 10bars pendant plusieurs jours puis redescendue à 6bars pour couler la chape. La PAC n'était pas non plus installée à ce moment là chez moi.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 600 message Bdx (33)
Moi la pression de 10 bars a été laissée pour le coulage de la chape, est-ce grave docteur???

Mais pour la mise en chauffe, la fiche technique elle dit:

mettre le chauffage à la température ambiante + 5°C
puis augmanter chaque jour de 5°C jusqu'à obtenir la température de consigne (50°C je crois)
maintenir jusqu'à la disparition de l'humidité
puis redescendre de la même façon.

A savoir que la première mise en chauffe est la plus délicate et importante, c'est là où il y a le plus de contraintes mécaniques/thermiques.


Mais cela n'a rien de compliqué Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
Messages : Env. 600
De : Bdx (33)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Perpignan
en fait, il faut respecter ces "consignes" et ne pas être trop pressé de couler pour éviter les problèmes...
merci pour vos conseils! Wink
comme on veut l'installer nous même, faut pas foirer. le moment venu on demandera de l'aide à un professionnel.
Nel

Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
Messages : Env. 400
De : Perpignan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Vicq Sur Nahon (36)
Bonsoir à vs tous !
Peut-on me réexpliquer le pourquoi du comment entre la pose des câbles et le chauffage ou la mise en pression à 3 voire 10 bars maxi les tuyaux avant le coulage de la chape ?
En effet, la semaine prochaine, l'electricien viendra poser ses câbles électriques sur du isolant Knauf polisthyrène de 3 cm (à mettre sur la dalle béton reposant elle-même sur des hourdis polisthyrène).
3 jours après, une autre société arrivera pr couler la chape de 6 cm de béton puis attaquera, apparemment, immédiatement la pose du carrelage dans les pièces à vivre.
A ce jour, il n'y a pas d'électricité dans notre chantier.
Ou peut-être ... votre discussion ne se porte que sur des tuyaux faisant circuler de l'eau et dans ce cas ... j'ai mal lu entre les lignes vos écritures !
Messages : Env. 90
De : Vicq Sur Nahon (36)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Bdx (33)
laporte a écrit:
Ou peut-être ... votre discussion ne se porte que sur des tuyaux faisant circuler de l'eau et dans ce cas ... j'ai mal lu entre les lignes vos écritures !


Tout à fait, car mettre en pression à 10 bars des câbles électriques.... on a pas trouvé les moyens encore Wink Laugh

C'est effectivement pour le chauffage au sol à eau, et c'est pour que le tuyau, lors du séchage de la chape, ait sa taille qu'il aura en service. Et cela sert aussi (à 10 bars) à tester la tenu des tuyaux ainsi que l'étanchéité du circuit.

Concernant la mise en chauffage avant la pose des revêtements (mise en chauffe progressive) il me semble que ce n'est valable que pour la chape liquide, laquelle doit avoir moins de 1% d'humidité, sinon risque de décollage des carreaux....
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
Messages : Env. 600
De : Bdx (33)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Vicq Sur Nahon (36)
Merci pour les icônes qui accentuent votre réponse !
Cela m'a bien fait sourire ... merci pour cette précision.
Pour l'orthographe ... c'est bien le polystyrène !
Messages : Env. 90
De : Vicq Sur Nahon (36)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message
La liaison chaudière-collecteur doit être en cuivre ou PER ?
Qu'avez vous fait chez vous et pourquoi ?
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Bdx (33)
Pour nous cuivre en diamètre 22. Après je ne sais pas si c'est une obligation, c'est mon plombier qui décide Smile
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
Messages : Env. 600
De : Bdx (33)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message
D'autres réponses, svp !!
Pas d'avis, vraiment !!
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

chaudiere nourrice en cuivre de 28
le gros PER c'est tres cher et assez rare en petite longueur.

Les deux se pratique toutefois

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 600 message Bdx (33)
jf a écrit:bonjour

chaudiere nourrice en cuivre de 28


A+


T'as raison jf, je pense que c'est plutôt du 28 pour moi aussi
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
Messages : Env. 600
De : Bdx (33)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message
Donc, le choix est entier entre PER et cuivre. Pas de conseil qui ferait pencher la balance plus d'un coté que de l'autre....?
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 22h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir