Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Citation: Non : pas "la température de l'émetteur", mais "le temps nécessaire à la dissipation de l'émetteur".
FAUX...La régulation d'un plancher ne tient nullement compte du "temps nécessaire à la dissipation de l'emetteur" (cela ne veut d'ailleurs absolument rien dire, un plancher chauffant ne se dissipant pas!!!)

Sujet initial : chape liquide versus chape traditionnelle. Une chape anhydrite ayant une conductivité plus elevée, le temps de montée en température et de refroidissement sera moins important qu'avec une chape tradi...Point barre...Le reste n'est que polémique stérile et hors sujet.
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Locaterre a raison Isaac.


Souvent, tu as tendance à dériver du sujet lancé initialement, à tel point que sur tous les sujets que j'ai lancé, je n'ai eu aucune réponse parce que tu es venu pertuber le sujet de départ avec d'autres débats.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Alexis, relis la discussion, et tu verras que je suis dans le sujet. Désolé si tu n'as pas eu les infos que tu souhaitais.

locaterre a écrit:FAUX...La régulation d'un plancher ne tient nullement compte du "temps nécessaire à la dissipation de l'emetteur" (cela ne veut d'ailleurs absolument rien dire, un plancher chauffant ne se dissipant pas!!!)

Toujours l'art de déformer les choses.
"ne Se dissipant pas". Tout émetteur dissipe sa chaleur, car c'est pour ça qu'il est là.

Plus une maison est isolée, plus le chauffage devient difficile à contrôler. Tout est relatif, mais c'est ça que ça veut dire.

Et effectivement, la meilleure conductivité de chape sera la bienvenue.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
isaac a écrit:

Plus une maison est isolée, plus le chauffage devient difficile à contrôler. Tout est relatif, mais c'est ça que ça veut dire.

Quelle drôle d'idée !
C'est complètement décorrélé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Très bien.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Et s'il fallait comparer entre chape liquide et chape avec thermofibres d'acier?

Quelle technique est la plus performante?


Merci d'vance de vos avis.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Compare les conductivités thermiques vérifiées ! W00t
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Je ne les ai pas encore. Il s'agit de comparer donc la chape liquide de Lafarge et la chape micro fibres d'acier de multibéton.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
En gros, il faudrait que je me procure les avis techniques alors?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Ce serait le mieux pour pouvoir comparer les réalités. Wink
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
ok, je vais tenter de me les procurer et puis reviens vers vous pour vous donenr les résultats
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Je reviens vers vous donc.


J'ai obtenu le rapport d'essai Lafarge pour la Chape Liquide. Donc c'est officiel.

Conductivité de 2,5 W/m°K.

Lafarge dit que les micro fibres d'acier ne sont pertinentes que dans le cas d'un plancher bois, et ce afin de traiter la déformation potentielle de ce type de plancher dans le temps. Sinon, pour un plancher béton, aucun intérêt. Même pas mieux pour la conductivité d'un plancher chaufafnt selon eux.


J'ai appelé Multibéton. Dommage, pas de technicien aujourd'hui pour m'envoyer les éléments. Je rappelle demain, donc. Et si j'arrive pas à obtenir de rapport d'essai de leur part, ce à quoi je m'attends, alors pas la peine de continuer plus loin.
Il faudra alors mettre de côté l'argument de Multibéton qui dit dans sa plaquette que la chape liquide c'est au minimum 50 mm, alors que dans certains cas on est à 2,5 cm chez Lafarge, et que la chape avec thermofibres d'acier c'est mieux en terme de conductivité alors que Lafarge affirme que son système est le meilleur du marché de ce point de vue.

C'est donc intéressant de vérifier qui dit vrai quand même. Je suis impatient
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
alexis62 a écrit:Lafarge dit que les micro fibres d'acier ne sont pertinentes que dans le cas d'un plancher bois, et ce afin de traiter la déformation potentielle de ce type de plancher dans le temps. Sinon, pour un plancher béton, aucun intérêt

Ce n'est pas sensé limiter les fissurations aussi ?
Cela peut être utile pour les chapes épaisses flottantes sans plancher chauffant.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Citation: Une chape anhydrite ayant une conductivité plus elevée, le temps de montée en température et de refroidissement sera moins important qu'avec une chape tradi...Point barre...Le reste n'est que polémique stérile et hors sujet.


+1
Le reste, c'est prise de tête pour rien...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'ai contacté le siège Multibéton ce matin.


La chape avec thermofibres d'acier ne fait pas l'objet d'un avis technique CSTB.


Donc pas possible de comparer avec la chape liquide Lafarge.


Le fabricant dit que la chape avec thermofibres d'acier aurait une conductivité de 15% supérieure à celle d'une chape traditionnelle.

Celle-ci ayant une conductivité de 1,2 W/m°K, si je multiplie par 1,15, on obtient 1,38.


Assez loin des 2,5 W/m°K de la chape liquide, donc je vais sûrement opter pour cette technique, d'autant plus qu'elle fait l'objet de tests validés par le CSTB, donc officiels.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 21h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

24
abonnés
surveillent ce sujet
Voir